Popieram wraz ze wzrostem prędkości powietrza spada odzysk ciepła
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Nawiew, wywiew i kanały do skrzynek rozdzielczych to Termoflex 2.5 cm wełny. kanały greenflex na stropie przykryte 30cm wełny a miejscami 35-40cm. W sumie to nawiew bez większego znaczenia bo w strefie nieogrzewanej a wywiew troszkę mniej. Natomiast te do skrzynek rozdzielczych pewnie mają straty. pomierzę jak wrócę.
Nie powiem Ci o temp ani o systemie antyzamrożeniowym bo nie ma mnie w PL.
To było wszystko na szybko w czasie urlopu robione. Złożone, rozprowadzone i podłączone i tak zostawione bez pomiarów temp i wydajności.
Możesz mieć racje że temp nie za wysokie przez ten termoflex. Myślałem nawet go dodatkowo docieplić ale jak wziołem t w rękę to bałem się że porozrywam prędzej niż docieplę.
Pozdrawim
Ostatnio edytowane przez piotrek_d ; 19-02-2018 o 21:22
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie trzeba całkowicie rozkręcać. Można odkręcić srubkę i wyjąc zaślepkę kanału (poziomego) i tam włożyć termometr.
Ja tak u siebie mierzę.
Czyli zachowuje się identycznie jak u mnie
Miałem nadzieję że uszczelnienie pomoże ale widać jest jakiś innny problem ...
U mnie zauważyłem że jak jest bardzo duża wydajność to słychać jak zaczyna spływać woda z rekuperatora do kanalizacji. Przy małej wydajności nie idą skropliny do kanalizacji i zaczyna robić się mokry wymiennik a co za tym idzie zaczyna spadać wydajność.
Wystarczy ustawić na 100% i po chwili słychać zaczyna wzrastać sprawność i "schodzić" woda z wymiennika ...
Nie znam konstrukcji ale wygląda jakby było coś nie tak z odprowadzeniem skroplin. Moze niechlujnie został wklejony odpływ i dopiero przy bardzo dużym ciśnieniu woda idzie do kanalizacji ?
Jak dla mnie winowajcą jest odprowadzenie skroplin ...
Powinna woda się lać a przy normalnej pracy nie słyszą aby się coś lało a dopiero zaczyna na naprawdę dużej wydajnosci.
Nie jest to wina syfonu , bo najpierw woda mi się lała do dużej butelki 5L , później miałem syfon samoróbkę , według schematu robiony i przetestowany a teraz mam jeszcze inny , ale oczywiście wymiana nie pomogla.
Myślę że warto spróbować wysłać emaila do producenta w Anglii , może oni coś pomogą i zasugerują ?
Bo na polski serwis nie ma co liczyć ani dystrybutora ..
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz po nocy mam takie temperatury
W domu ok 22,4
Na zewnątrz -6
Czerpnia -2,4
Nawiew 16,8
Wyciąg 18,2
Na najdalszym anemostacie ok 17,4
Odpalając reku na 100% woda lała się jakby kran odkręcił.
Nadal nie jestem w stanie dojść skąd były te spadki odzysku sprzed kilku tygodni gdzie na nawiewie było 13st. Pisałem do serwisu i temat urwał się po wysłaniu informacji o montażu i zdjęć. Kiedyś też pisałem to też olewka. Lindab.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo u mnie było -4 na zewnatrz a nawiew +13 stopni ... Wywiew pokazywał około 22 stopnie ..
Jak dam na 100% nawet na 2 minuty to bardzo szybko temperatura nawiewu rośnie o kilka stopni a woda się leje z rekuepraotra jak z kranu.
Widzę że nie jedyny mam problem , bo maciejczapla ma identyczny problem ...
W moim przypadku mam fatalne doświadczenia z firma Lindab i serwisem który ją obsługuje ..
Tyle że ja nadal "walczę" z Lindabem , ale przy pomocy hurtowni w jakiej kupowałem. Mam nadzieję że będzie miała lepsza firmę przebicia
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie to samo, dzisiaj spadło do 12 stopni na anemostacie. Pomierzę na kroccach reku/ muszę kupić jakieś zwykle termometry i tam wrzucić . Oczywiście jak zwiększę nawiew to wraca do 15 stopni i się rozkreca.
Nie wiem co tak wychładza powietrze , jedyna myślą jest to że kanały 3-4 metrowe od skrzynek do reku mam zwykłym termoflexem na poddaszu gdzie panuje około 8-10 stopni- swoją drogą tylko to mi zostało - jutro wydam ta ostatnia stówkę na rolkę wełny i delikatnie docieple termoflex jeszcze 5cm ale podejrzewam że nic to nie da.
Wygląda jakby rzeczywiście woda zbierała się w rekuperatorze i przez to spada jego sprawności , ale sprawdzę to po dociepleniu kanałów nawiewu/wywiewu do domu.
Oczywiście sądząc po tym że kaszpir ma wszystko pochowane w celulozie to obstawiam jakiś problem z wymiennikiem... Szkoda że nie mam od kogo pożyczyć na podmianke
W ostateczności spróbuję trochę podwyższyć lewa stronę reku na wieszakach może po przechyleniu oddawać więcej wody ze środka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam kanały z reku do skrzynek pod 20/30cm wełny, zależy do miejsca i zastanawiałem się czy to nie za mało...
Stary dom z poddaszem przerobiony na parterówkę 100m2 / Styro ściany - 5cm / Sufit - 30-40cm wełny 0,44 / Podłoga - perlit 30/40cm / Immergas Terra 2f 28kW / Podłogówka / Rekuperator Kinetic 250 / Według "ciepło właściwe" 5,5kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety wątpie że to wina kanałów i słabego ocieplenia ...
Ja mam wszystko zasypane w celuozie ...
Robiłem jakiś czas temu pomiary na anemostatach nawiewnych i wywiewnych i przy nadmuchu miałem nawet +2/+3 więcej na anemostatach niż na centrali , wiec widać że powietrze się ogrzewało po drodze , a nie wychładzało ...
Na wywiewie temperatura zbliżona do tej na centrali , ale u mnie jeden wywiew jest w wiatrołapie a tam trochę zimniej więc może lekko obniżyć temperaturę wywiewu.
Pomiary mam bezpośrednio na centrali , mam zamontowane 2 termometry jeden na nawiewie a drugi na wywiewie , więc wiem ile idzie z centrali (nadmuch) i ile wraca do centrali (wywiew).
Jak dla mnie jest coś nie tak z odpływem skroplin. Może kiepsko zamontowany fabrycznie (wklejony) ? Już sam nie wiem ...
Szczerze też się zastanawiam czy pochylenie nie pomoże , choć jak wyjmie się wymienik to widać że jest fabrycznie zrobiony spadek ...
Ale w instrukcji jest że ma być wypoziomowany ...
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 20-02-2018 o 11:52
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo normalne. Jest rezultatem "przyklejania się" wody w wąskich kanałach wymiennika. Jest po prostu zbyt gęsta w stosunku do wielkości kanału i zostaje. U mnie jest to samo. AiPack w programie auto ma codzienną wentylację na 100% przez kilka minut między innymi po to żeby wydmuchać wodę. Wyłączanie rekuperatora przy dodatnich temperaturach jest natychmiastowe. Wyłączanie przy temperaturach ujemnych to automatyczne uruchomienie przepływu 100% w celu wydmuchania wody i wtedy też leje się duża ilość sporym strumieniem.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś dostałem odpowiedź z hurtowni że mam zapakować rekuperator i kurier podjedzie i go odbierze i dostanę zwrot pieniędzy.
Najgorsze że wcale ta informacja mnie nie zachwyciła bo miałem nadzieję że serwis naprawi rekuperator i znajdzie powód takiego działania , ale widać chyba nie było chęci znalezienia przyczyny ..
No cóż zaczynam szukać coś innego , ale boję się że nic lepszego w cenie Kinetica nie dostanę
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkaszpir007, fajnie jak byś miał od kogo pożyczyć na parę dni jakiś reku, sprawdził byś jak ten się będzie zachowywał w Twojej instalacji.
Stary dom z poddaszem przerobiony na parterówkę 100m2 / Styro ściany - 5cm / Sufit - 30-40cm wełny 0,44 / Podłoga - perlit 30/40cm / Immergas Terra 2f 28kW / Podłogówka / Rekuperator Kinetic 250 / Według "ciepło właściwe" 5,5kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasz obsypane granulatem czyli co? idą po stropie?
Też muszę coś lepszego wymyśleć z ich dociepleniem tylko że u mnie wiszą pod więźbą - ale to jak wróce do kraju.
Centrala wydziela ciepło i jeśli jest w szczelnym termosie (jak u mnie)to tryb rozmrażania możliwe że włącza się przy -10
15cm grafitu - skrzynka z OSB - 5cm białego i centrala
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny dzień walki.
Dzisiaj dociepliłem kanał idące do skrzynek rozprężnych. Dodatkowo zainstalowałem jeszcze lepsze uszczelki okienne. Kolejno wymyłem wymiennik.
Temperatura na zewnątrz -3 stopnie.
Od kilku godzin mam na wydajności 35/35 procent:
-nawiew do domu na króćcu- 16,9-17,4
-wyciąg z domu na króćcu- 20.5
Przy 100% wydajności:
-nawiew do domu na króćcu- 17,9-18,5
-wyciąg z domu na króćcu- 20.2
Widać że wymiennik działa nawet sprawnie.
Teraz najlepsze:
Kanały mam ocieplone 10cm wełny na poddaszu gdzie jest 7-8 stopni. Najdłuższy kanał nawiewu mam z 5,5- 6metrów i temperatura na anemostacie wynosi 13,3 stopnia(jutro zmierzę na innych które są bliżej ( 4-5metrów). Czyli spadek wynosi aż 4 stopnie między reku a finalnym anemostacie.. cholera czy mam dokładać tam wełny że te przewody będą średnicy metra?!
Cały plus w tym że reku działa chyba jak powinien, jedynie gdzieś na instalacji mi traci dużo... przez ostatnie 2 tyg wyrzuciłem na wełne 450zł, a końca nie widać- szczególnie że nie mam pojęcia gdzie może się ta temperatura tak ochładzać
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych