Temat: Ustawienia dla Vitodens 222-F z Vitotronic200

  1. #181
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    redox7

    Zarejestrowany
    Apr 2021
    Posty
    198

    Domyślnie

    Cytat Napisał PatiJ Zobacz post
    Witam
    proszę o informację co oznacza pojawiający się błąd: "Sygnał jonizacji SCOT rozbieżny" i błąd E8. Piec był serwisowany 10.2021r. Taki błąd już drugi raz wyskoczył w ciągu tygodnia. Naprawia go reset jednak piec nie działa w tym czasie.


    pozdrawiam
    Szymon
    bład oznacza, ze podczas kalibracji zmiana prądu jonizacji pomiędzy kolejnymi kalibracjami przekracza dopuszczalną wartość. Przyczyny mogą być różne najczęściej przyczyną jest to, że nie została wymieniona elektroda jonizacyjna na nową (powinna być wymieniana co roku przy przeglądzie). Jeśli elektroda była wymieniana to pytanie czy serwisant dobrze przeczyścił wszystkie styki. W najgorszym wypadku może być problem z armaturą gazową (ostatnie jednak bym odrzucił bo były by tez inne objawy)

  2. #182
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Tak jak zostało napisane powyżej prawdopodobnie błąd jest generowany przez błędny odczyt prądu jonizacji przez elektrodę. Elektrody są elementem zużywającym sie i najlepiej jak byłyby wymienieane co roku przy przeglądzie.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #183

    Domyślnie

    No tak. Serwisanci autoryzowani chyba chcą oszczędzić portfele klientów i nie sugerują wymiany corocznej. U mnie była wymieniana w 10.2020r.

  4. #184
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Jaka serwisant poda cenę przegladu ze wszystkimi zalecanymi częściami do wymiany to zaraz sie pojawi wpis na tym czy innym forum, że Viessmann bierze haracz a serwisanci to naciągacze... dla "świadomych" klientów jest nasza infolinia na której można uzyskacinformacjie co ile nalezy wymieniaiac i jakie części. Taką listę może tez wydrukowac kazdy serwisant który z nami współpracuje.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #185

    Domyślnie

    DDobry,
    mam pytanie dotyczące mocy grzewczej.
    Ustawiłem kocioł tak: maksymalna temperatura zasilania co = 48 stopni C, maksymalna temperatura podgrzewacz cwu = 55 stopni C.
    Jaka jest idea maksymalnej mocy kotła. Mój VITODENS 222-f ma moc maksymalną 19 kW, jak się będzie zachowywał przy doborze temperatur jak wyżej, jeżeli będzie ustawienie mocy 19 kW, a jak będzie się zachowywał, jeżeli moc zostanie ograniczona do 50 % maksymalnej mocy grzewczej?

  6. #186
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    dobór mocy nie ma nic wspólnego z ustawieniami temepratury maksymalnej. Moc chwilowa kotła zależy w głównej mierze od róznicy między wymaganą temperaturą zasilania a aktualną temperturą wymiennika. Oznacza to, że jeśli mamy chłodny wymiennik (start kotła ) a wymagamy na instalacji wysokiej temperatury (np. podgrzew CWu) to kocioł będzie chciał osiągnąć jak najwyższą moc by jak najszybciej osiągnąć wymagany parametr. Im bardziej rzeczywista tempratura wymiennika będzie się zbliżała do wymaganej tym bardziej moc będzie zmniejszana. Po wyrównaniu obu temperatur moc bedzie tak dobierana by utrzymać wymaganą temperaturę.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Strona 10 z 10

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony