Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze moje wgłębianie się w temat rekuperacji doprowadziły mnie do ustalenia warunku, że rekuperator musi być z odzyskiem wilgoci.
Potem jakoś to zgubiłem, bo nie wiedzieć czemu takie są mało popularne. Czy to tylko kwestia małej sprawności marketingowej (tzw. temperaturowej)? Skoro i tak jak zechcę dłużej gościć u siebie Itho, to mam coraz bardziej ochotę przetestować wymiennik ERV366.
Tylko pytanie zasadnicze - czy wymiana RS160 na ERV366 zadziała plug and play?
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, udało CI się może opanować to sterowanie do tego reku? Jeżeli tak to jak to zrobiłeś? Z tego co widzę to zarówno gniazdo bliżej zasilania jak i dalej daje możliwość sterowania biegami skokowo czyli 1,2,3 bieg. Czyli można mieć dwa sterownik. Pytanie, który jest nadrzędny? Jak zrobić sterowanie na potencjometrze? Może jest już jakiś dedykowany regulator?
PS. zastanawia mnie jeszcze jak można prosto zrobić bypass do tego reku.
Z góry dzięki za info.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 15-04-2018 o 20:18
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo było szukanie na ślepo, obydwa łącza rj, ich skrajne dwa piny (najdalsze od łącza zasilania) zmniejszają obroty (miernik wskazuje zużycie na 15,5-16W) więc myśle że na minimalne obroty.
Jak umyłem wymiennik, zostawiłem go na takich obrotach przez całą noc (widziałem przez krućce obracające się wentyle).......zaobserwowałem jednak coś takiego, startować trzeba na maxa i zredukować, natomiast start na minimum potrafił nie ruszyć jeden wentyl....
Zwarcie pinów jest teraz realicowane przez drut 1,5mm2, zamówiłem wtyki rj, cztero przewodowe (idą listem ekonomicznym od tygodnia), jak dojdą to będe kombinował.......
Widziałem schemat sterowania starego Zehndera (też Holender) myśle że Itho będzie działał podobnie....
W każdym razie bez zwarcia reku działa u mnie ma maxa, pobiera ponad 200W (dziwne bo tabliczka pokazuje 160W).....
Czytałem że powiesiłeś go oryginalnie (faktycznie naciągnięty Eps w tym miejscu), u mnie stoi na na dwóch podgumowanych podporach i jest do niego przypięty pasem.
117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRJ? Czy te "handset"? Ja dobrałem się kablem od domofonu (łączącego słuchawkę z bazą). Tylko tam przewód taki dziwny (jakaś plecionka chyba miedziana a w środku nitka wzmacniająca) że nie jestem pewien, czy wszystkie żyły odizolowałem prawidłowo. To co działa - to na pewno dobrze odizolowane. Ale nie jestem pewien, czy te co niby nic nie robią są dobrze odizolowane.
Jestem pewien, że u mnie wyłącza wyrzutnię. Miałem niepodpięte rury i przestało wiać. Miernika nie miałem przy sobie, więc nie wiem, co z obrotami drugiego. Testowałem kabelkiem wtykając go przed podaniem zasilania, jak i podłączając do rozpędzonego rekuperatora.
U mnie bez zwarcia 184W (jak na obrazku na poprzedniej stronie). Zwarcie skrajnie lewego i skrajnie prawego pinu w środkowym gnieździe - jeszcze zwiększa moc.
Ja to powiesiłem na razie na lince. Ale to używka i pewnie ładnych parę lat tak powisiał, jak producent wymyślił czyli na wieszakach za EPS.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem taki
http://allegro.pl/kabel-telefoniczny...93209158.html?
Spasował mi taki od starego telefonu stacjonarnego, tylko że miał jedynie dwa środkowe przewody.....hmm myślałem że to rj
Nie wiem dlaczego u Ciebie tak jest, tak jak pisałem wetknięty drut zwiera piny......chyba że zwiera więcej pinów,
Napewno działają oba wentyle na minimum i w zasadzie mnie to zadawala, jak dojdzie przewód i bedzie pasował, to może jeszcze coś poeksperymentuje.
Będe w przewodzie czerpni montował kabel grzejny, ale to jakoś tak na jesień.
117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe w Itho są mniejsze, niż RJ11 - porównanie
Edyta:
Pogooglałem i poallegrowałem - wychodzi mi, że to 4p4c RJ-9.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-04-2018 o 21:28
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj miałem chwilę i uzbrojony w rj-9 (pasują), zaciskarkę, miernik i drużynę potencjometrów zaatakowałem reku.
Na pierwszy ogień - wtyczka zaciśnięta na kawałku kabla Bitnera (takiego od instalacji alarmowych) i zwieranie. Nic nowego nie odkryłem. Potem miernik w dłoń i kilka odkryć. Skrajnie prawy to masa, skrajnie lewy to +5V. Po środku dwa kabelki wykazujące ok. +2,5V względem masy. Przy okazji pomiarów rekuperator zachował się dziwnie (obroty spadły) jak mierzyłem napięcie tych środkowych. Miernik pewnie robił za rezystor. Wszystko w środkowym gnieździe
Potem zabawa różnymi potencjometrami. Wyszło mi wstawienie oporu między masę a połączone te środkowe działa w ten sposób, że im większy opór, tym wyższe obroty. Ale z jednym zastrzeżeniem - opór bliski zera powoduje przejście w tryb "turbo" ale czasami tylko na jednym wentylatorze. Co dziwne - obydwa gniazda działają podobnie (prawego nie sprawdzałem dokładnie, ale podpięty do niego potencjometr tak samo wpływa na obroty)..
Mi najlepiej się sprawdza potencjometr 5K. Możecie potestować inne.
I wychodzi "sterownik" za złotówkę + stary kabel od słuchawki domofonowej. Albo można się wlutować bezpośrednio w płytkę.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamieszczam schemat oryginalnego płynnego regulatora do modelu HRU SV-L 009.
Powinien działać z innymi, podobnymi modelami.
Zielona dioda sygnalizuje pracę rekuperatora i świeci gdy pracuje (na dowolnych obrotach).
Wariant 1.
Regulator podpięty do G-1. Po podłączeniu rekuperatora do gniazda (sieci) zaczyna pracować na najwyższych obrotach (dioda nie świeci).
Dopiero po pokręceniu potencjometrem regulatora (dioda zaczyna świecić) a rekuperator zaczyna "słuchać" i ustawia obroty zgodnie z tymi z regulatora.
Wariant 2.
Regulator podpięty do G-2. Po podłączeniu rekuperatora do gniazda (sieci) zaczyna pracować (dioda świeci) od razu zgodnie z ustawieniami regulatora.
Mam nadzieję, że pomogłem.