    Cytat Napisał kamil929 Zobacz post
    No to pośmiejmy się zatem razem....
    Raczej nie chodzi o to by się z czegoś pośmiać a o to jak pewne rzeczy wyglądają w praktyce. Postawił bym znak równości miedzy twoim wpisem "totalna bzdura" a cyt. "Tak wykonane połączenie jest poważnym błędem".
    pkt.3 i 1 taka sama ruletka, wylewek nie robi się po całości, ciekawe jak poradzisz sobie z dylatacją między płytami skoro pękanie chudziaka tak niebezpieczne.
    pkt.2 też mała bzdurka, kwestia dobrania rozmiaru peszla i staranności jego układania, ilości załamań. Oczywiście da się w wypadku normalnego zbrojenia, w przypadku rozproszonego już nie. Do tego pytanie jak zagęszczany beton, może samowibrujący. Oczywiście pomijam temat, po co się męczyć z przeciąganiem przewodów skoro można je ułożyć razem z peszlem
    Pewnie jeszcze coś by się znalazło
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 03-01-2018 o 17:54
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Elektryczne mam częściowo na chudziaku (w peszlach). Większość elektrycznych, komputerowych i alarmowych po ścianach i stropie. Następnym razem zabroniłbym elektrykowi kłaść na chudziaku. Za dużo zabawy przy układaniu styropianu, żeby to było małym mostkiem do gruntu.
    W takim przypadku, kładąc kable na ścianie poniżej górnego poziomu wylewki kable idą w peszlu czy bez? Ile poniżej podłogi powinno się je ułożyć?

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał piao Zobacz post
    W takim przypadku, kładąc kable na ścianie poniżej górnego poziomu wylewki kable idą w peszlu czy bez? Ile poniżej podłogi powinno się je ułożyć?
    Strefa układania kabli jest powyżej podłogi.

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Strefa układania kabli jest powyżej podłogi.
    Wydawało mi się, że gdzieś pisałeś o układaniu poniżej podłogi może tylko wydawało. Czyli zostaje albo podłoga, peszel i rzeźbienie w styro, albo bruzdowanie ścian?

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony