  1. #441

    Domyślnie

    Cwu ustawiasz w harmonogramie dziennym, co natomiast w tygodniowym.
    Szczerze mówiąc dołóż sobie jakis bezprzewodowy sterownik i nie będziesz się męczył.
    Ja ostatnio zainstalowałem salusa flrfv2 i bez problemu ustawiłem sobie grzanie na cały tydzień wg taryfy nocnej. Do tego salus pilnuje zadanej temp. i wyłącza pompę aby nie przegrzewała domu.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  2. #442
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    shrek565

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Kalisz
    Kod pocztowy
    62-800
    Posty
    38
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    W tym dziennym na cwu wiem jak ustawić rozpoczęcie grzania ale jak w tym samym dniu żebyś wyłączyć o 22 to nie mam pojęcia. Przełączam niby na off ale jak by się nie zapisuje. Nie ma gdzie tego podejrzeć

  3. #443

    Domyślnie

    Też mam problem z grzaniem wody w wybranych godzinach. Ustawiłem harmonogram na 13 ale to nie działa, cwu ma być wyłączone?Bo inaczej grzeje dowolnie. Chciałbym drugi na 22 ale raczej się nie da.

    Jak ustawić wygrzewanie na chorobę legionistów. Ustawiłem sobie sobotę i 70 stopni. Pompa nagrzała do bodaj 55 i wywaliła błąd chyba 919, że nie mogła podgrzać do tej temp lub jej utrzymać przez zadany czas. Masakra.

  4. #444
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    wiertar

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    Kod pocztowy
    34-460
    Posty
    220

    Domyślnie

    Może grzałkę masz wyłączona, bez grzałki nie pociągnie do 70
    Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
    Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.

  5. #445
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Też mam problem z grzaniem wody w wybranych godzinach. Ustawiłem harmonogram na 13 ale to nie działa, cwu ma być wyłączone?Bo inaczej grzeje dowolnie. Chciałbym drugi na 22 ale raczej się nie da.

    Jak ustawić wygrzewanie na chorobę legionistów. Ustawiłem sobie sobotę i 70 stopni. Pompa nagrzała do bodaj 55 i wywaliła błąd chyba 919, że nie mogła podgrzać do tej temp lub jej utrzymać przez zadany czas. Masakra.
    Nie znam się na tej Pc , ale jeśli chodzi o podgrzewanie wody przeciw bakterii - jeśli normalnie użytkujesz wodę na bieżąco ona nie ma kiedy się rozwijać i podgrzewanie takie moim zdaniem jest zbyteczne.
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  6. #446

    Domyślnie

    Ja również uważam że takie wygrzewanie trochę za bezcelowe. Szkoda energii, aby pędzić 300 l zbiornik do temp. 70 st., kiedy ciepła woda zużywana jest na bieżąco. Po wyjeździe wakacyjnym lub dłuższej nieobecności to i owszem, ale nie co tydzień.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  7. #447
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kysztof_2

    Zarejestrowany
    Feb 2019
    Skąd
    Nowy Sącz
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    119
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Moim zdaniem takie wygrzewanie powinno być cykliczne raz na ok 2-3 tygodnie i spokój

  8. #448
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Też mam problem z grzaniem wody w wybranych godzinach. Ustawiłem harmonogram na 13 ale to nie działa, cwu ma być wyłączone?Bo inaczej grzeje dowolnie. Chciałbym drugi na 22 ale raczej się nie da.

    Jak ustawić wygrzewanie na chorobę legionistów. Ustawiłem sobie sobotę i 70 stopni. Pompa nagrzała do bodaj 55 i wywaliła błąd chyba 919, że nie mogła podgrzać do tej temp lub jej utrzymać przez zadany czas. Masakra.
    W harmonogramie dziennym ustawiasz pod 1 godzinę i on,pod 2 godzinę i off ,analogicznie np.2 grzanie cwu - pod 3 godzinę i on ,pod 4 godzinę i off.Ja mam ustawione pod 1włącz o 13 i pod 2wyłącz o15 .
    Działa pozdrawiam

  9. #449
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Też mam problem z grzaniem wody w wybranych godzinach. Ustawiłem harmonogram na 13 ale to nie działa, cwu ma być wyłączone?Bo inaczej grzeje dowolnie. Chciałbym drugi na 22 ale raczej się nie da.

    Jak ustawić wygrzewanie na chorobę legionistów. Ustawiłem sobie sobotę i 70 stopni. Pompa nagrzała do bodaj 55 i wywaliła błąd chyba 919, że nie mogła podgrzać do tej temp lub jej utrzymać przez zadany czas. Masakra.
    W harmonogramie dziennym ustawiasz pod 1 godzinę i on,pod 2 godzinę i off .Ja mam ustawione pod 1włącz o 13 i pod 2wyłącz o15 .
    Działa pozdrawiam

  10. #450
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    A

  11. #451
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    [QUOTE=art8005;7980559]W harmonogramie dziennym ustawiasz pod 1 godzinę i on,pod 2 godzinę i off. Działa pozdrawiam

  12. #452

    Domyślnie

    Czy ktoś z Was próbował ustawić temperaturę zasilania podłogówki? Próbuję ustawić, a coś nie mogę.

    Teoretycznie powinno się dać ustawić przechodząc na tę opcję i naciskając set, niestety przechodzi wtedy na temperaturę grzania wody, a po kolejnym naciśnięciu na regulację temperatury wewnątrz domu, potem znowu na grzanie wody itp.

    Czy coś robię źle?

  13. #453
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wrobelbiz

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-001
    Posty
    14

    Domyślnie

    Wszystko masz opisane w instrukcji obsługi: http://samsungehs.pl/wp-content/uplo..._generacja.pdf

    Strona 36-39.
    Dokładnie to przytrzymujesz SET (ten obok strzałek) i strzałka w górę, a potem jak chcesz ustawić krzywą grzewczą to zmieniasz pola nr #2011, #2012, #2021, #2022.
    Przy tej opcji pod przyciskiem SET (ten obok Power po lewej) możesz ustawić +- 5stopni odchyłkę od tej krzywej.

    Lecz jeśli interesuje Cię stała temperatura zasilania podłogówki, to na ekranie masz po lewej stronie obok Power przycisk "Mode", ustawiasz ikonkę pierwszą po lewej i to wtedy pod SET możesz ustawić temperaturę.
    Dom parterowy z poddaszem 135m2 po podłogach + nieogrzewany garaż 32m2. Ściany BK600 24cm+20 cm grafit, płyta fundamentowa (pod 15cm XPS + nad 10cm EPS100), betonowe skosy 20cm grafit + 15cm wełna, strop płaski nad poddaszem 20cm grafit + 30 cm wełna. WM z reku o3ozon 360/200, Okna 3 szyby na parapecie z XPS + taśmy, 100% podłogówka. Pompa ciepła Samsung EHS 6kW.

    Zużycie prądu wg. podlicznika: https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=11794
    Praca na termostacie pokojowym+KG od 05.12.2019

  14. #454

    Domyślnie

    [QUOTE=art8005;7980568]
    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    W harmonogramie dziennym ustawiasz pod 1 godzinę i on,pod 2 godzinę i off. Działa pozdrawiam
    Jak sie dokopie do pompy to sprawdze. Teraz grzeje mi w taniej o 1330 a potem gasze manualnie

  15. #455

    Domyślnie

    Cytat Napisał wrobelbiz Zobacz post
    Wszystko masz opisane w instrukcji obsługi: http://samsungehs.pl/wp-content/uplo..._generacja.pdf

    Strona 36-39.
    Dokładnie to przytrzymujesz SET (ten obok strzałek) i strzałka w górę, a potem jak chcesz ustawić krzywą grzewczą to zmieniasz pola nr #2011, #2012, #2021, #2022.
    Przy tej opcji pod przyciskiem SET (ten obok Power po lewej) możesz ustawić +- 5stopni odchyłkę od tej krzywej.

    Lecz jeśli interesuje Cię stała temperatura zasilania podłogówki, to na ekranie masz po lewej stronie obok Power przycisk "Mode", ustawiasz ikonkę pierwszą po lewej i to wtedy pod SET możesz ustawić temperaturę.

    Dzięki, nie chcę ustawiać krzywej, chciałbym tylko ustawić temperaturę wody, którą zasilana jest podłogówka. Przycisk "mode" umożliwia mi obecnie 2 funkcje tak jak pisałem, temperaturę ciepłej wody w kranie lub ustawienie temperatury wewnątrz domu, a nie temperatury wody do podłogówki.

  16. #456
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    wrobelbiz

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-001
    Posty
    14

    Domyślnie

    W sumie to najprościej ustaw po prostu krzywą jako "prostą", to znaczy ustaw parametr #2021 i #2022 na 30, wtedy niezależnie od temp. na zewnątrz będzie Ci grzało podłogę do 30stopni. Tylko zmień "Mode" po lewej na trzecią ikonkę od lewej (grzanie wg. krzywej grzewczej).
    Dom parterowy z poddaszem 135m2 po podłogach + nieogrzewany garaż 32m2. Ściany BK600 24cm+20 cm grafit, płyta fundamentowa (pod 15cm XPS + nad 10cm EPS100), betonowe skosy 20cm grafit + 15cm wełna, strop płaski nad poddaszem 20cm grafit + 30 cm wełna. WM z reku o3ozon 360/200, Okna 3 szyby na parapecie z XPS + taśmy, 100% podłogówka. Pompa ciepła Samsung EHS 6kW.

    Zużycie prądu wg. podlicznika: https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=11794
    Praca na termostacie pokojowym+KG od 05.12.2019

  17. #457

    Domyślnie

    Witam wszystkich. Mam ofertę na pompę Samsung EHS split 9 kw i 12 kw. Różnica w cenie sporą 5000zl.
    Dom 220m2 z 2010r . Ok 100 M2 podlogowka, reszta grzejniki przewymiarowane pod kocioł kondensacyjny. Ściany porotherm 35 + styro 10cm + klinkier . Okna 2 szybowe plastik z 2010r. Poddasze wełna 20 cm , posadzka styro chyba 10 cm . Wg strony ciepło właściwe zapotrzebowanie max wychodzi 10 kw przy -18 st. Jedno pomieszczenie 40m2 rzadko ogrzewane . Obecnie 11 letni kondensat i kominek z płaszczem
    Obawiam się że EHS 12 KW mimo wszystko będzie za duży i przez większość sezonu będzie pracował z mocą poniżej 60 % no i problemy z taktowaniem przy temp + ,a z drugiej strony EHS 9kw poradzi sobie max do -7 stopni ,no ale jest piec i kominek .
    Co radzicie ??
    Ostatnio edytowane przez SARUL ; 25-10-2020 o 20:12

  18. #458

    Domyślnie

    Nie mogę nagrzać zbiornika. W nocy miał temperaturę okolo 38 stopni. Kolo 5:00 już 150 stopni. Woda chłodna, po kąpieli w tej chwili ma 145 stopni. Z tego powodu nie chce się uruchomić grzanie. Oczywiscie temperatura to fake. Realnie jest koło 30 stopni.
    Restart, wyłączanie prądu na 10min nie pomogło.

    Może sie ktoś spotkał...

    Edit

    info od instalatora, poszedł czujnik temp na zbiorniku za 15zł. Przełączyliśmy z grzania podłogówki na grzanie wody.
    Fajne urządzenie. Miana trybu zaworu 3d, wyłączenie sterownika wifi i grzejemy w trybie CO zbiornik CWU
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 31-10-2020 o 11:43

  19. #459

    Domyślnie

    Cytat Napisał SARUL Zobacz post
    Mam ofertę na pompę Samsung EHS split 9 kW i 12 kw. Różnica w cenie sporą 5000zl.
    Wg strony ciepło właściwe zapotrzebowanie max wychodzi 10 kW przy -18 st.
    Obawiam się że EHS 12 kW mimo wszystko będzie za duży i przez większość sezonu
    będzie pracował z mocą poniżej 60 %no i problemy z taktowaniem przy temp + ,
    a z drugiej strony EHS 9kw poradzi sobie max do -7 stopni ,no ale jest piec i kominek .
    Co radzicie ??
    Jakie moce mają te pompy przy - 18 C,
    Czy mają grzałki?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #460
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    waka

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    227

    Domyślnie

    Ja mam 16kw przy -20 o ile się nie mylę ma koło 11kw. Ma 2 grzałki po 3kw chyba

Strona 23 z 42

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony