  1. #641
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    waka

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    227

    Domyślnie

    Mam pytanie. Przypuśćmy po kilkugodzinnej przerwie pompa zaczyna pracować. Zadana temperatura zasilania to 33 stopnie. Jak szybko wasze pompy są wstanie dojść do tej temperatury? W nocy na zewnątrz było -16 i mojej trochę to zajęło

  2. #642
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał waka Zobacz post
    Mam pytanie. Przypuśćmy po kilkugodzinnej przerwie pompa zaczyna pracować. Zadana temperatura zasilania to 33 stopnie. Jak szybko wasze pompy są wstanie dojść do tej temperatury? W nocy na zewnątrz było -16 i mojej trochę to zajęło
    Zależy to od wielu czynników:
    1.mocy grzewczej pompy w stosunku do potrzeb domu
    2.stopnia izolacji domu czyli stopnia jego wychłodzenia
    3.jakosci i grubości wylewki
    4.harmonogramu pracy pompy
    5.ustawien KG


    W moim przypadku,po 7h przerwy, w trakcie grzania w okienku południowym, dojście do 35st.C na zasilaniu to kwestia godziny, no powiedzmy 1,5h.
    Ale ja mam niezbyt standardowy dom, że tak to ujmę

  3. #643
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    waka

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    227

    Domyślnie

    Grzeje tylko w taniej taryfie g13. Czyli o 16 się wyłączyła, a o 21 włączyła.
    Dom jest spory (pow ogrzewana 300mkw), kiepsko ocieplony 15cm grafit, dach 20cm piana plus 5cm wełna.
    Wylewki chude 7cm.
    Zapotrzebowanie domu 13kw pompa Samsung 16kw.

  4. #644
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    waka

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    227

    Domyślnie

    Krzywa 15- 27, -20- 40
    Deltę mam ustawioną na 5. Może tu coś zmienić?
    Mam też dosyć częste defrosty. Myślę że co 60-90minut

  5. #645
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał waka Zobacz post
    Krzywa 15- 27, -20- 40
    Deltę mam ustawioną na 5. Może tu coś zmienić?
    Mam też dosyć częste defrosty. Myślę że co 60-90minut
    Przy takiej temp.na zewnątrz ciężko jest nagrzać na samej taniej taryfie ,defrostu co 60 min.bo pompa goni cały czas na max .puść ja luzem w drogiej taryfie i zobaczysz -defrost będzie co kilka godz.i pompa będzie spokojnie pracować.Ja mam ustawione zasilanie przy -20 32 stopnie i w zupełności wystarcza ,w domu 22 stopnie ale pompa chodzi bez kagańca

  6. #646

    Domyślnie

    Cytat Napisał shrek565 Zobacz post
    Szybkie pytanie
    Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy.
    Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ?

    małe przepływy tzn ?

  7. #647

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Zależy to od wielu czynników:
    1.mocy grzewczej pompy w stosunku do potrzeb domu
    2.stopnia izolacji domu czyli stopnia jego wychłodzenia
    3.jakosci i grubości wylewki
    4.harmonogramu pracy pompy
    5.ustawien KG


    W moim przypadku,po 7h przerwy, w trakcie grzania w okienku południowym, dojście do 35st.C na zasilaniu to kwestia godziny, no powiedzmy 1,5h.
    Ale ja mam niezbyt standardowy dom, że tak to ujmę
    1,5h i tylko do 35*?
    przez 1,5h to dobiję do 45* no ale mój dom też nie jest pewnie standardowy
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  8. #648
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    1,5h i tylko do 35*?
    przez 1,5h to dobiję do 45* no ale mój dom też nie jest pewnie standardowy
    Ty grzejesz powietrze, ja grzeje ponad 50m3 betonu.
    Nagrzać kilka mm blaszki w grzejnikach do 45st.C czy nawe do 60st.C to żaden problem. Zrób to samo z taką ilością
    betonu
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 15-02-2021 o 21:47

  9. #649

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Ty grzejesz powietrze, ja grzeje ponad 50m3 betonu.
    Nagrzać kilka mm blaszki w grzejnikach do 45st.C czy nawe do 60st.C to żaden problem. Zrób to samo z taką ilością
    betonu
    I znów niewiedza. Skoro to blaszka to dlaczego nie taktuje PC? Przecież tobie też nie taktuje A żeby ten beton nagrzać i później on oddawał ciepło to ile czasu upłynie?
    PS skoro PC nie taktuje to co to powoduje?
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 15-02-2021 o 22:59
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  10. #650
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    I znów niewiedza. Skoro to blaszka to dlaczego nie taktuje PC? Przecież tobie też nie taktuje
    Masakra z Tobą jest
    Co jest przyczyną taktowania czyli częstego włączania i wyłączania pompy ?
    Co i dlaczego decyduje o takim zachowaniu pompy ?
    Dlaczego na grzejnikach jest wyższa delta ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 15-02-2021 o 23:01

  11. #651

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Masakra z Tobą jest
    Co jest przyczyną taktowania czyli częstego włączania i wyłączania pompy ?
    Co i dlaczego decyduje o takim zachowaniu pompy ?
    Dlaczego na grzejnikach jest wyższa delta ?
    Jaka to wyższa delta? Jak bys czytał uważnie moje posty odnośnie PC to bys wiedział
    Sorry ale jesteś tę.y Specjalnie napisałem 45* ha ha
    Jaką masz ty deltę?
    No napisz proszę. A przyczyn może być wiele. No chyba wiesz?
    Takie pytanie zadałem---A żeby ten beton nagrzać i później on oddawał ciepło to ile czasu upłynie?
    I jeszcze jedno nie grzeję powietrza tylko dom. Bo kazdy dom potrzebuje X kWh a jak je dostarczamy to ważne nie jest > Możesz nawet najeść się grochu i kapusty i jak wydech masz odpowiedniej mocy w jednostce czasu to też dasz rade.Pod warunkiem że reszta domowników będzie w maskach. To tak abys wiedział. Hm. powietrze grzeję? no dobra ale tego powietrza mam 530m3
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 15-02-2021 o 23:26
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  12. #652

    Domyślnie

    arturo nie unikaj trudnych odpowiedzi
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  13. #653

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Ty grzejesz powietrze, ja grzeje ponad 50m3 betonu.
    Nagrzać kilka mm blaszki w grzejnikach do 45st.C czy nawe do 60st.C to żaden problem. Zrób to samo z taką ilością
    betonu
    A co tego betonu się nie da nagrzać? 50m3 a powietrza 530m3 też się nie da? No da się
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  14. #654

    Domyślnie

    Czy ktoś kto ma monoblok nie zechciałby udostępnić zdjęcia z okablowania jednostki sterującej.
    Zastanawiam się jak to wygląda u innych, bo oglądałem na YouTubie podobne rzeczy i trochę mnie pewne rzeczy zastanawiają, a instrukcja instalacji jest wręcz lakoniczna i nie daje odpowiedzi na szereg pytań.
    Po dwóch sezonach grzewczych jestem zadowolony z pompy, ale mam jedno ALE. Chodzi o sprawę, kiedy pompa nie pracuje i przy temp. minusowych i w okolicy 0 st. uruchamiane jest mieszanie wody w instalacji, majace nie dopuścić do zamrożenia wody w wymienniku. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to że zawór 3D przełącza mieszanie wody na obieg Cwu, co generuje potężne straty.
    Poniżej - 10 st woda jest mieszana w obiegu co i nie powoduje to potężnych strat na dogrzewaniu cwu.
    Jakby ktoś byłby chętny do wymiany doświadczeń w tym zakresie to byłoby super, bo jak dla mnie to jest potężny mankament w logice sterowania tą pompą.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  15. #655

    Domyślnie

    Witam,
    czy dosponuje ktoś instrukcją obsługi tej jednostki EHS na R32 ?

  16. #656
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Poszukuję tabeli dla modelu EHS 8kw mono na R32 i EHS 9kw split na R32. I również jakie moce grzałki 9kw posiada w sobie? pytam gdyż nie wiem czy warto robić jakąś grzałkę przepływowa na instalacji za pompa zeby pomoc w mega duże mrozy?

  17. #657
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    pytam gdyż nie wiem czy warto robić jakąś grzałkę przepływowa na instalacji za pompa zeby pomoc w mega duże mrozy?
    Jeśli dobierzesz odpowiednią moc pompy dla temp.obliczeniowej to standardowa grzałka czyli 3kW wystarczy.
    Licz, że przy -20st.C moc tych pomp to 4-5kW.

  18. #658

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Poszukuję tabeli dla modelu EHS 8kw mono na R32 i EHS 9kw split na R32. I również jakie moce grzałki 9kw posiada w sobie? pytam gdyż nie wiem czy warto robić jakąś grzałkę przepływowa na instalacji za pompa zeby pomoc w mega duże mrozy?
    Przy -21 pracowała lepiej niż przy -5. Grzałki niby ustawiłem przy -15 ale nie pracowały.

  19. #659
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Posiada ktoś do monobloków tabele? 8 i 12 jakie posiadają grzałki w wersji 1 i 3 fazowej oraz jaka mocą dysponują przy -20?

  20. #660
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    A powiedzcie mi jeszcze jedno.. różnica między szafa izzifast a org. Samsunga?

Strona 33 z 42

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony