Bawiłem się sterownikiem , jakiś skomplikowanych elementów nie widziałem, a co na to instalator nie umie wytłumaczyć albo ustawić?
Bawiłem się sterownikiem , jakiś skomplikowanych elementów nie widziałem, a co na to instalator nie umie wytłumaczyć albo ustawić?
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostałem tabelkę z mocą Samsunga, więc:
6kW przy -15 stopniach ma 5,09
przy -20 stopniach ma 4,66
9kW przy -15 stopniach ma 7,51
przy -20 stopniach ma 6,83
i mam na myśli Spility.
Mono 5kW przy -20 ma 3,40 a 9kW przy -20 6 kW.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtabelka podaje tylko dane:
HC (Heating Capacity)
PI ( Power Input)
i dla temperatury 25/30/35/40/45/50/55 stopni.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek w budowie wg. projektu Fokstrot p.u. 132m2 (mgprojekt). PC Mitsubishi Power Inwerter moc: 7,1kW + Joule Heat Pump 250l, całość podłogówka, wentylacja mechaniczna AerisNext 350. Ściany Eder 24cm + 20cm 0,031 grafit, podłoga 13cm 0,031 grafit, poddasze 30cm piana o.k., okna Dako DPQ-82.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam tylko , że przyjmując średnio o 0.5 gorszy COP od np Panasa przy średnim zużyciu dla dobrze ocieplonych domów , roczna różnica w zużyciu może być ok 500 kWh x średni koszt w G12W 0.4 pln brutto -różnica wyjdzie ok 200 pln na rok.
Rachunki robią się proste -2 000 pln różnicy w cenach zakupu wyrównuje się po 10 latach.
Po za zaufaniem do rozwiązań danego producenta ,moim zdaniem należy patrzeć na poziom zużycia.
Czyli jeśli w moim domu będzie dużo kWh (ze względu na technologię) -to powinienem rozglądać się za jak najlepszymi parametrami w najniższych możliwych cenach.
Natomiast jeśli mamy małe zapotrzebowanie na ciepło- można poważnie myśleć o znacznie tańszych systemach PC , ale o gorszych parametrach.
Nie tylko chodzi o rezygnację z gruntówek , ale też wtedy ponownie wraca temat tanich PC z Chinlandii ( nawet on/off)
I mamy o czym myśleć...
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż mam Jest ogólnie dostępne na stronie Samsunga
http://www.samsung.com/pl/business/c...ae090jxedeheu/
Plik: Instrukcje 2017.11.15
EHS IDU and ODU Split for Europe_50Hz_Ver1_6_TDB.pdf
(Technical Data Book)
Ostatnio edytowane przez Piatus ; 02-03-2018 o 17:16
Domek w budowie wg. projektu Fokstrot p.u. 132m2 (mgprojekt). PC Mitsubishi Power Inwerter moc: 7,1kW + Joule Heat Pump 250l, całość podłogówka, wentylacja mechaniczna AerisNext 350. Ściany Eder 24cm + 20cm 0,031 grafit, podłoga 13cm 0,031 grafit, poddasze 30cm piana o.k., okna Dako DPQ-82.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek w budowie wg. projektu Fokstrot p.u. 132m2 (mgprojekt). PC Mitsubishi Power Inwerter moc: 7,1kW + Joule Heat Pump 250l, całość podłogówka, wentylacja mechaniczna AerisNext 350. Ściany Eder 24cm + 20cm 0,031 grafit, podłoga 13cm 0,031 grafit, poddasze 30cm piana o.k., okna Dako DPQ-82.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZauważ, że w tym co podałes są dwie tabelki jedna z rozmrażaniem i jedna bez rozmrażania.Kilka razy pisałem aby zwracać uwagę na to co się czyta np. LG podaje dane dla suchego termometru dla wersji split a dla wersji mono podaje dla mokrego termometru. Sprytny zabieg marketingowy aby pokazać lepsze COP-y. Dziwne że samsung pokazuje takie dane robiąc sobie poniekąd krzywdę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę coś tych załączników na stronie Samsunga i nie mogę nic odczytać z Twojego załącznika, trudno.
Nie wiem wg jakiej normy są te dane-OberwatorPC zwrócił uwagę na różne podejście do pomiarów w danych modelach. Szkoda ,że tak jest-zaciemnia się niepotrzebnie obraz.
Celowo zaokrągliłem w dół sprawność ze względu na brak pomiarów wg porównywalnych warunków co Panas. No ,ale na "oko, to facet jeden umarł w szpitalu"...
Jakby się trafił użytkownik z ciepłomierzem , to by się trochę wyjaśniło.A tak sobie tylko szacujemy...
pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamsung to moloch.Oni nie "żyją" ze sprzedaży PC.Podają realne a nie zawyżane dane.
Zobacz.Części do tych jednostek są w cenie części do starej lodówki.Samo urządzenie proste jak drut.Każdy "ciepłownik" typu Pan Kaziu, wymieni tu wszystko jak i kiedy zechce.To nie atut?
A 0,35 czy 0,5 różnicy w COP ...Hmm myślę że za 5-7 lat , przy takim technologicznym rozkwicie-70% z nas wymieni swoje jednostki na nowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk-poszło z Explorera , Google nic nie widział...
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 02-03-2018 o 17:53 Powód: literówka
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek w budowie wg. projektu Fokstrot p.u. 132m2 (mgprojekt). PC Mitsubishi Power Inwerter moc: 7,1kW + Joule Heat Pump 250l, całość podłogówka, wentylacja mechaniczna AerisNext 350. Ściany Eder 24cm + 20cm 0,031 grafit, podłoga 13cm 0,031 grafit, poddasze 30cm piana o.k., okna Dako DPQ-82.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem o tym nie raz.I za to zostałem zbanowany, pisząc o nieopłacalności gruntówek.A biorąc pod uwagę częste wątpliwe wykonanie DZ, jest to inwestycja wysoko nierentowna.Bez ,żadnego uzasadnienia ekonomicznego.
Fajnie, że moje wnioski jako laika się potwierdzają.
Bobrow, przy małym zapotrzebowaniu na ciepło, ja bym myślał o takim już przy 20-25W/m2 rok, najtańsze będą kable.A na dokładkę porządne PV.Nawet 3kWp.