Pokaż wyniki od 1.781 do 1.797 z 1797
  1. #1781
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Test grzania wody do ogrzewania CWU z 34,5 do 46 stopnia dał wynik COP jakieś 2...
    11,5*450l*1,16=6003Wh
    Pompa zużyła w tym czasie 3.18kWh...

    To chyba nie jest nornalne?
    IMO jest. Tylko nikt nie zdaje sobie sprawy, że to realne parametry pracy przy dogrzewaniu CWU a nie to, co podają producenci typu 10-40 czy 15-40.
    Klik

  2. #1782
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ale temp na wyjściu z pompy nie przekracza 50 stopni. Pod koniec było 49.

    Gdybym grzał CWU przez wężownice to wiadomo, że będę miał na wyjściu pewnie z 55 stopni.

    Według etykiety dla zasilania 55 stopni spełnia klasę A+.

    Dodatkowo to był jeden cykl grzewczy bez szarpania. Czy naprawdę nie mogę spodziewać się więcej niż COP=2?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #1783
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Dodatkowo to był jeden cykl grzewczy bez szarpania. Czy naprawdę nie mogę spodziewać się więcej niż COP=2?
    Jeden,ale od wysokiej temperatury. Jakbys grzal od tych 6 czy 8* wody wodociągowej, to byloby drastycznie lepiej.
    Klikałeś w linka? Dane podobne tam cytowałem (COP=1,9).

  4. #1784

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Taryfa, taryfą, ale zaczynam podejrzewać, że moja pompa nie działa jak powinna.

    Szacunkowo z 10 dni grudnia, utrzymując trend zużyję jakieś 800kWh za grudzień.

    Test grzania wody do ogrzewania CWU z 34,5 do 46 stopnia dał wynik COP jakieś 2...
    11,5*450l*1,16=6003Wh
    Pompa zużyła w tym czasie 3.18kWh...

    To chyba nie jest nornalne?
    Taryfy chyba już i tak nie będzie. W PGE kazali dzwonić w grudniu. Dzwoniłem i nic nie wiedzą. Tak więc nawet sam nie wiem z czym zostanę w styczniu.

    Wynik 800kWh faktycznie nie wygląda za dobrze. Bo szacuję, że mi by wyszło z do 50% więcej gdybym grzał CWU. Ale u mnie powietrzna, większy dom i od miesiąca najpodlejsze warunki na powietrznej. Temp w moim lesie utrzymują się głównie od -3 do 4C i wysoka wilgotność. Stad częste defrosty.

    Sprawdź może czujnik temp w buforze. U mnie nie był wsadzony do końca i pokazywał temp o 10C niższą, stąd pompa chciała grzać wyżej niż faktycznie było.


    Btw. jakie temp utrzymujesz? Bo w bloku mniej jak 23C być nie może. W zasadzie to i przy 23C i zakręconym grzejniku bywa chłodno. W domu z kolei 20-20.5C wydaje się w sam raz, a przy 21 już powoli za ciepło. Ale to jeszcze wyjdzie po zamieszkaniu.

  5. #1785
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jeden,ale od wysokiej temperatury. Jakbys grzal od tych 6 czy 8* wody wodociągowej, to byloby drastycznie lepiej.
    Klikałeś w linka? Dane podobne tam cytowałem (COP=1,9).
    Tak, ale tam było tak niskie COP przy bardzo dużej liczbie włączeń.
    Przy minimalizacji znacząco spadło.

    Dla pomp PW przy temperaturze 7 stopni producenci deklarują COP powyżej 3... Tutaj na DZ miałem właśnie w okolicach 3.

    Producent przyznaje, że to wartość za niska i ma przyjechać sprawdzić. Ale najlepsze dopiero nastąpi. Podczas 6 dniowego serwisu muszę sobie poradzić jakoś - wstawić grzałki itp... mistrzostwo.


    Utrzymuję temperatury 21,5 stopnia.

    Czy istnieje jakieś prawo budowlane, które wymaga od inwestora zapewnienie alternatywnego źródła ciepła w przypadku awarii tego głównego?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #1786
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Tak, ale tam było tak niskie COP przy bardzo dużej liczbie włączeń.
    Przy minimalizacji znacząco spadło.
    IMO i COP i liczba załączen wynikała z dogrzewania CWU. Sama ilość załączeń nie wplywa znacząco na COP.

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Dla pomp PW przy temperaturze 7 stopni producenci deklarują COP powyżej 3... Tutaj na DZ miałem właśnie w okolicach 3.
    Najlepsze mają COP przy grzaniu do 50* w okolicach 2,5.


    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czy istnieje jakieś prawo budowlane, które wymaga od inwestora zapewnienie alternatywnego źródła ciepła w przypadku awarii tego głównego?
    Nie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-12-2019 o 14:51

  7. #1787
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Z tego co widzę, to przy 7 wszystkie wartości są powyżej 3.

    Ecopower przyznaje, że to nie jest normalne. Ale już podejście to tragedia...

    Chcą zabrać pompę i na ten czas mam sobie zapewnić alternatywę. Szacują czas na jakieś 6 dni.. Choć to zależy od wyniku testów i podejścia producenta sprężarki.

    Rzecznik konsumenta twierdzi, że wszystkimi kosztami będę mógł obciążyć producenta... choć on twierdzi że powinienem być przygotowany na taką sytuację. Jakieś kuriozum..
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #1788

    Domyślnie

    Ale po co porównujecie COP-y powietrznych do gruntówek?

  9. #1789
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bo dla gruntówek nie znalazłem jakie jest COP dla danych parametrów 7/50.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #1790

    Domyślnie

    Z gruntówek o mocy poniżej 20kW to tylko u Vallianta widziałem dane dla B0/W55 na stronie 20 https://www.vaillant.pl/foldery-urz-...10-1089477.pdf Do powietrznych bym nie porównywał. Szczególnie dla takim temp, gdy te się zaczynają szronić.

    A wg tutejszych doradców-naganiaczy sprzedających nie wiadomo co, to producenci powietrznych, tfu, przerobionych klimatyzatorów ukrywają takie dane i nie da się ich znaleźć.

  11. #1791
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Z tego co widzę, to przy 7 wszystkie wartości są powyżej 3.
    Nie wszystkie 7/50 COPy są >3. Ale czemu nie patrzysz dla 2/50 skoro DZ mialeś 3?

  12. #1792
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dzięki za linka...

    To w takim razie jest jeszcze gorzej niż myślałem.

    Pytanie czy ta niższa temp to temp zasilania czy powrotu DZ?
    Jeśli zasilania, to różnica temperatur będzie bliższa 0/45 (u mnie 7/50). W takim wypadku COP Vaillanta to 3,5-3,8. Powiedzmy że byłoby 3, to już byłbym happy.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #1793
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    3 miałem na powrocie. Dla powietrznych pomp chyba nie podają temp na wyjściu tylko wejściu do jednostki zewnętrznej?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #1794

    Domyślnie

    Musi być zasilania. Na sprawność czy to gruntówki czy powietrznej ma wpływ to co do niej "wchodzi", a nie wychodzi.

  15. #1795
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Choć żeby być bardziej precyzyjnym przydałaby się jeszcze delta Bo można dać wolny obieg i temp zasilania będzie wysoka, gorzej już z wyjściem. Tak czy inaczej najbardziej mnie rozczarowuje fakt, że chcą zabrać pompę na tydzień bez urządzenia zastępczego.

    Macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  16. #1796

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Podwyżki paliw też dotyczą większości i jakoś nikogo to nie interesuje. Choć każdy widzi to bezpośrednio na rachunkach. Tak naprawdę ceny już powinny wzrosnąć ale URE zablokowało podwyżki..

    Jak w przyszłym roku wpływy do budżetu spadną to zobaczymy gdzie nam dołoża podatku..
    No i na szczęście skończyło się to dopłacanie do prądu. Witać to tutaj, jak zmieniły się ceny prądu w ostatnich 2 latach / moderowano link/

    Od moderatora:
    linki prowadzące do innych stron nie są zabronione, ale w przypadku nowych użytkowników zawsze pojawia się podejrzenie o spam i dlatego zostal usunięty
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 03-02-2021 o 12:07

  17. #1797

    Domyślnie

    czesc. Nie ogarnęłam jeszcze dobrze forum, może jest gdzieś bardziej adekwatny wątek (poproszę o pokierowanie jakby co), ale póki co pytam tutaj. Chodzi o to czy ktoś z Was miał do czynienia, słyszał, korzystał z usług firmy MONZA BUDOWNICTWO. Planujemy budowę domu szkieletowego, być może właśnie z nimi. Będę wdzięczna za jakiekolwiek informacje, bo o opinie w sieci trudno

Strona 90 z 90

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony