SYMPATYK FORUM (min. 10)
Witam Furmanowiczów.Jestem na etapie robienia harmonogramu i mam
problem.Czy między poszczególnymi etapami,czyli:
1.beton B-7,5 na dnie wykopu
2.ława fundamentowa B-20
3.ściana fundamentowa monolityczna B-20,należy zrobić przerwy na
pełne związanie betonu ,czyli 28 dni?
POZDRAWIAM wosk
-
-
Lider FORUM (min. 2800)
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Nie musisz robić tak długich przerw. Do kontynuacji robót wystarczy, żeby beton stwardniał. W zasadzie po 2 dniach można na podbetonce stawiać ławy, po 7 - 10 na ławach ściany fundamentowe. A propos ścian - taniej wychodzą ściany fundamentowe nie monolityczne a z bloczków betonowych. Chyba że robisz pełną wannę betonową, ale wtedy po co byłyby ci ławy?
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
DZIĘKUJĘ kgadzina.O terminach wiem już wszystko,a ścianę fundamentową to faktycznie muszę przemyśleć,bo będzie dość wysoka,od ławy do poziomu "0"-130,00cm
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
do kgadzina - dlaczego uważasz, że ściana z bloczków będzie tańsza od ściany z monolitu? Przecież bloczki też masz z betonu, dodatkowo zaprawa, robocizna przy murowaniu, prąd do betoniarki, itp. Ponadto jakość bloczków często pozostawia wiele do życzenia, a do betonu "z gruchy" możesz zamówić sobie ekstra dodatki chemiczne (wodoodporne, itd.)
m3 bloczków jest zazwyczaj droższy od m3 zamawianego betonu
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Ja wylałem ścianki po 9 dniach. A lane wychodzą drożej tylko trochę (ok. 10%) od bloczków. Łatwiej natomiast zapanować nad wodą dając np. beton szczelny. Moja ma 120 cm z wieńcem na górze.
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: pawel_l dnia 2002-10-14 14:06 ]</font>
-
Lider FORUM (min. 2800)
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Sorki Panowie, miałem napisać, że U MNIE sciana z bloczków wyszła taniej. Warto jednak zauważyć, że ściana monolityczna wymaga zbrojenia, oraz szalunku a to niestety tez kosztuje, więc porównanie ceny 1 m3 bloczków i 1 m3 betonu towarowego z dowozem i ewntualnie pompą nie do końca jest takie proste.
Jesli chodzi o dodatki do betonu: zawodowo zajmuję się betonami wodoszczelnymi i na ewentualne pytania chętnie odpowiem ale na privie, bo na forum chyba nie robi się reklamy?
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
DoPawel_l.Również mam w projekcie wieniec na ścianie fundamentowej,ale konstruktor nie podał pionowego wymiaru wieńca.
Czy domagać się tego od niego?Aha,o jakie zbrojenie ściany fundamentowej chodzi?Ja nic nie mam!!
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Chodzi chyba tylko o wieniec. Ja mam 4 pręty 12mm, w rozstawie 20 cm.
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum