niedługo będę musiał się zainstalować ze swoim buforem i zacząłem się zastanawiać nad jego rozmiarem.
Kupiłem bardzo okazyjnie gotowy, kilkuletni, w dobrym stanie (przynajmniej wizualnym, ale przy takich konstrukcjach to chyba wystarczy) bufor 500 litrów z wężownicą do CWU.
Planowałem dać go do powiększenia o 1m na wysokość (mam miejsce) to wyszłoby około 900 l, ale zacząłem na szybko przeliczać i doszedłem do wniosku, że może mi wystarczyć to co jest.
Dom 91 m2 , prosta bryła, poddasze nieużytkowe, strop: 30 cm wełny, podłoga: 17 cm EPS100, ściany: EPS 0,038, okna 3 szybowe
Zapotrzebowanie na moc :
- wg. cieplowlasciwie.pl : 2,8 kW (przeciętna moc grzewcza 1,3 kW) / 5600 kWh / rok
- wg. Build Desk BDEA: 2,86 kW / 5950 kWh / rok
- wg. KAN OZC: Obciążenie cieplne: 3051 W
więc przyjąłem te max 3 kW przy -20°C
Lubię sobie wszystko "przeklikać" i zrobiłem na szybko taką symulację:
g12w.ragnar.pl
Moje założenia i zapotrzebowania są domyślnie ładowane - wygląda na to, że ma to szansę zadziałać.
Udostępniam, gdyby ktoś uznał za przydatne, gdyby ktoś zweryfikował może założenia - jeszcze lepiej.
Jeśli zrobiłem gdzieś błąd - proszę o uwagi ... poprawi się