  1. #201

    Domyślnie

    Witam. Jestem w trakcie budowy domu o pow 150m2. Chciałbym wstawić bufor z grzałkami do CO i CWU. Ogrzewanie mieszane grzejniki i podłogowe. Z charakterystyki energetycznej budynku wynika że do CO i CWU potrzebuję ok 92000kwh na rok. I teraz pytanie czy jak założę PV o mocy 9kw to wystarczy żeby rachunki za prąd zniwelować do minimum?

  2. #202

    Domyślnie

    Przepraszam ale w tym wszystkim jestem laikiem dlatego proszę o pomoc

  3. #203

    Domyślnie

    Może A nawet na pewno się pomyliłem. Niestety nie mam teraz wglądu pamiętam jeszcze jeden parametr jakiś współczynnik EUco 45,81 kWh/(m²rok) może to coś pomoże.

  4. #204
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ktl

    Zarejestrowany
    Aug 2016
    Skąd
    Częstochowa
    Posty
    70

    Domyślnie

    Witajcie,

    niedługo będę musiał się zainstalować ze swoim buforem i zacząłem się zastanawiać nad jego rozmiarem.

    Kupiłem bardzo okazyjnie gotowy, kilkuletni, w dobrym stanie (przynajmniej wizualnym, ale przy takich konstrukcjach to chyba wystarczy) bufor 500 litrów z wężownicą do CWU.

    Planowałem dać go do powiększenia o 1m na wysokość (mam miejsce) to wyszłoby około 900 l, ale zacząłem na szybko przeliczać i doszedłem do wniosku, że może mi wystarczyć to co jest.

    Dom 91 m2 , prosta bryła, poddasze nieużytkowe, strop: 30 cm wełny, podłoga: 17 cm EPS100, ściany: EPS 0,038, okna 3 szybowe

    Zapotrzebowanie na moc :
    - wg. cieplowlasciwie.pl : 2,8 kW (przeciętna moc grzewcza 1,3 kW) / 5600 kWh / rok
    - wg. Build Desk BDEA: 2,86 kW / 5950 kWh / rok
    - wg. KAN OZC: Obciążenie cieplne: 3051 W

    więc przyjąłem te max 3 kW przy -20°C

    Lubię sobie wszystko "przeklikać" i zrobiłem na szybko taką symulację:

    g12w.ragnar.pl

    Moje założenia i zapotrzebowania są domyślnie ładowane - wygląda na to, że ma to szansę zadziałać.

    Udostępniam, gdyby ktoś uznał za przydatne, gdyby ktoś zweryfikował może założenia - jeszcze lepiej.

    Jeśli zrobiłem gdzieś błąd - proszę o uwagi ... poprawi się
    Ostatnio edytowane przez ktl ; 23-01-2020 o 08:57
    Się buduje: prosta parterówka 91m2, Ytong 24 + 20 EPS, 17 cm podłoga, 40 cm strop, 100% podłogówka, bufor 1000 l, 12 kW w II taryfie, WM, KzPW 8 kW do bufora na grawitacji.

  5. #205
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar swierol
    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-819
    Posty
    1.554
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    24

    Domyślnie

    Cytat Napisał ktl Zobacz post
    Witajcie,

    niedługo będę musiał się zainstalować ze swoim buforem i zacząłem się zastanawiać nad jego rozmiarem.

    Kupiłem bardzo okazyjnie gotowy, kilkuletni, w dobrym stanie (przynajmniej wizualnym, ale przy takich konstrukcjach to chyba wystarczy) bufor 500 litrów z wężownicą do CWU.

    Planowałem dać go do powiększenia o 1m na wysokość (mam miejsce) to wyszłoby około 900 l, ale zacząłem na szybko przeliczać i doszedłem do wniosku, że może mi wystarczyć to co jest.

    Dom 91 m2 , prosta bryła, poddasze nieużytkowe, strop: 30 cm wełny, podłoga: 17 cm EPS100, ściany: EPS 0,038, okna 3 szybowe

    Zapotrzebowanie na moc :
    - wg. cieplowlasciwie.pl : 2,8 kW (przeciętna moc grzewcza 1,3 kW) / 5600 kWh / rok
    - wg. Build Desk BDEA: 2,86 kW / 5950 kWh / rok
    - wg. KAN OZC: Obciążenie cieplne: 3051 W

    więc przyjąłem te max 3 kW przy -20°C

    Lubię sobie wszystko "przeklikać" i zrobiłem na szybko taką symulację:

    g12w.ragnar.pl

    Moje założenia i zapotrzebowania są domyślnie ładowane - wygląda na to, że ma to szansę zadziałać.

    Udostępniam, gdyby ktoś uznał za przydatne, gdyby ktoś zweryfikował może założenia - jeszcze lepiej.

    Jeśli zrobiłem gdzieś błąd - proszę o uwagi ... poprawi się
    Cześć. To jaki masz w końcu ten bufor? W stopce masz napisane 1000L.

  6. #206
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.306
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał ktl Zobacz post
    Jeśli zrobiłem gdzieś błąd - proszę o uwagi ... poprawi się
    Te kWh to uwzględniają zyski bytowe i słoneczne, czy nie?

  7. #207
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ktl

    Zarejestrowany
    Aug 2016
    Skąd
    Częstochowa
    Posty
    70

    Domyślnie

    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Cześć. To jaki masz w końcu ten bufor? W stopce masz napisane 1000L.
    W stopce napisane jest "Się buduje" - więc jeszcze nie zbudowane, a reszta wyjaśniona w tekście, który cytujesz.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Te kWh to uwzględniają zyski bytowe i słoneczne, czy nie?
    Oczywiście, że nie. To nie jest "kalkulator", który oblicza sezonowe zapotrzebowanie na ciepło czy jakąkolwiek charakterystyke energetyczną budynku.
    Nie jest to kalkulator doboru bufora, a raczej kalkulator rozbioru.

    Zyski od promieniowania czy też bytowe, wewnętrzne kalkulować można w obliczeniach sezonowych. Tutaj masz zobrazowany jeden, dobowy cykl ładowania. Bardziej może pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy i jaka grzałka potrzebna jest, żeby zmieścić się w "popołudniowym okienku" g12w.

    Oczywiście możesz zyski uwzględnić - pierwsza kolumna określa zapotrzebowanie na energię / moc w każdej godzinie doby. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w godzinach przebywania domowników czy też godzinach dziennych zmniejszyć zapotrzebowanie.

    W moim przypadku zyski od promieniowania słonecznego uwzględnione zostały zarówno w BDEA jak i w Kan OZC. Tam podejrzewam, że przy obliczaniu całkowitej projektowanej straty ciepła zyski te są uwzględniane.
    Ostatnio edytowane przez ktl ; 27-01-2020 o 07:46
    Się buduje: prosta parterówka 91m2, Ytong 24 + 20 EPS, 17 cm podłoga, 40 cm strop, 100% podłogówka, bufor 1000 l, 12 kW w II taryfie, WM, KzPW 8 kW do bufora na grawitacji.

  8. #208
    ELITA FORUM (min. 1000)
    dwiecegly

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.346

    Domyślnie

    Tak dla porównania wstawie koszty ogrzewania kuzyna, który niedawno zrezygnował ze smieciucha w domu na rzecz grzania buforem grzałkami 10KW.
    Dom 120m2, budowany w latach 40tych, ocieplony 10cm styro, 20cm wełna na dachu, fundament oczywiście goły. Okna sredniej klasy 10letnie. Ogrzewanie grzejnikami.
    Bufor 2m3.
    Środkowa Polska - okolice Kielc.
    W domu utrzymywane 21C.
    Grzane w taniej taryfie 100%.
    Koszt od 5 pzadziernika do 15 Stycznia - 9200KWh czyli okolo 3tyś zł.
    Zakladajac ze to mniej wiecej polowa okresu grzewczego wyjdzie okolo 6tys na rok.
    Wczesniej potrzebował od 4 do 5 ton węgla czyli okolo 3500 do 4tys zł ale w domu mial zdecyowanie cieplej - do 23 C.
    Może komuś, kto zamierza w starym domu zmienić system ogrzewania takie informacje sie przydadza.

  9. #209
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    ktl
    Trochę za bardzo po inżyniersku podchodzisz do tematu.
    Masz OZC to wychodzi ci zapotrzebowanie na m2 /h. Zrób sobie tabelkę z podziałem na godziny/ dobę i wyjdzie ci że tyle ci wypływa z bufora i ty musisz to uzupełnić plus straty w tych godzinach w tym okienku czasowym. Ważna jest tu delta w buforze = ilość energii zgromadzonej w zbiorniku.
    Mnie np.wystarcza bufor 500 litrów (faktyczne 475 litra) z deltą ok.27*. Temperatura w buforze max 60*C.Dotyczy to dotychczasowych (3) okresów grzewczych, Najniższa w tym czasie temperatura to -22*C oraz kilka dni i nocy od -18*C do -14*C.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 27-01-2020 o 10:11
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  10. #210
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.306
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał ktl Zobacz post
    Oczywiście, że nie. To nie jest "kalkulator", który oblicza sezonowe zapotrzebowanie na ciepło czy jakąkolwiek charakterystyke energetyczną budynku.
    Nie jest to kalkulator doboru bufora, a raczej kalkulator rozbioru.
    Podałeś dane z BuildDeska, który liczy i uwzględnia zyski, oraz cieplowlasciwie, które nie uwzględnia zysków. Więc dziwi podobna ilość kWh. A we współczesnym domu jakieś 3/4 energii potrzebnej na CO pokrywasz zyskami słonecznymi i bytowymi. Więc ignorowanie ich powoduje bezwartościowość obliczeń gdy chodzi o zapotrzebowanie dobowe (chwilowo możesz nie mieć zysków - w ciągu doby są nie do uniknięcia).

  11. #211
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ktl

    Zarejestrowany
    Aug 2016
    Skąd
    Częstochowa
    Posty
    70

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Podałeś dane z BuildDeska, który liczy i uwzględnia zyski, oraz cieplowlasciwie, które nie uwzględnia zysków. Więc dziwi podobna ilość kWh.
    Tak właśnie wyszło. W wolnej chwili jeszcze sprawdzę, mozę gdzieś popełniłem błąd. KAN OZC wskazało trochę więcej.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A we współczesnym domu jakieś 3/4 energii potrzebnej na CO pokrywasz zyskami słonecznymi i bytowymi. Więc ignorowanie ich powoduje bezwartościowość obliczeń gdy chodzi o zapotrzebowanie dobowe (chwilowo możesz nie mieć zysków - w ciągu doby są nie do uniknięcia).
    Zgadzam się, ale jeśli bufor w rozmiarze takim jak mam "bilansuje się" bez uwzględnienia zysków, to tym bardziej mogę być spokojny, że (przeważnie) obsłużę wszystko w "taniej" taryfie. Najwyżej będzie trochę przewymiarowany.

    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    ktl
    Trochę za bardzo po inżyniersku podchodzisz do tematu.
    Masz OZC to wychodzi ci zapotrzebowanie na m2 /h. Zrób sobie tabelkę z podziałem na godziny/ dobę i wyjdzie ci że tyle ci wypływa z bufora i ty musisz to uzupełnić plus straty w tych godzinach w tym okienku czasowym. Ważna jest tu delta w buforze = ilość energii zgromadzonej w zbiorniku.
    Mnie np.wystarcza bufor 500 litrów (faktyczne 475 litra) z deltą ok.27*. Temperatura w buforze max 60*C.Dotyczy to dotychczasowych (3) okresów grzewczych, Najniższa w tym czasie temperatura to -22*C oraz kilka dni i nocy od -18*C do -14*C.
    To właśnie dokładnie robi ten "kalkulator", którym sie podzieliłem. W zależności od delty temperatury i objętości bufora wylicza ilość energii zgromadzonej w wodzie, a później można w poszczególnych godzinach przeklikać sobie straty na CO oraz CWU i uzupełnić ubytki grzałką.

    Mi to pozwoliło lepiej zobrazować zachowanie bufora w ciągu doby i na razie zostaję przy tych 500 litrach.

    Podzieliłem sie, bo może komuś się też przyda.
    Się buduje: prosta parterówka 91m2, Ytong 24 + 20 EPS, 17 cm podłoga, 40 cm strop, 100% podłogówka, bufor 1000 l, 12 kW w II taryfie, WM, KzPW 8 kW do bufora na grawitacji.

  12. #212

    Domyślnie

    Mam do kupienia bufor 800l bez wężownicy. Moje zapotrzebowanie CO i CWU to 1000l. Czy przerabiać bufor 800l na 1000l i wkładać wężownice do cwu czy lepiej dokupić zasobnik np. 200l na cwu ? Ogrzewanie domu bufor+grzałki mają zasilać podłogówkę do tego fotowoltaika.
    Ostatnio edytowane przez wierzba1234 ; 15-05-2020 o 12:44

  13. #213

    Domyślnie nowy użytkownik

    witam wszystkich użytkowników
    Jestem na etapie budowy domu i przymierzam się do ogrzewania. Bufor z grzałkami to jest to co mi się podoba i myślę że zda egzamin u mnie jednak chciałbym się troszkę doszkolić i poznać wasze zdanie na parę tematów. Po krótce - dom ok 120/130 m dobrze docieplony 20 cm styropianu na murze, 15 na podłodze, dach wełna ok 40 cm., murowany z bloczku gazobetonowego. Wszędzie podłogówka. Parterówka z jednym pomieszczeniem na poddaszu. Założenia mam takie:
    - Bufor 1000l z dwiema grzałkami 6kW i 4 kw (czy może większa moc??
    - myślałem o buforze z jedną wężownicą do której bym podpiął kolektory słoneczne z glikolem zadaniem których by było dogrzewania wody. (ma ktoś coś takiego)

  14. #214
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Cytat Napisał wierzba1234 Zobacz post
    Mam do kupienia bufor 800l bez wężownicy. Moje zapotrzebowanie CO i CWU to 1000l. Czy przerabiać bufor 800l na 1000l i wkładać wężownice do cwu czy lepiej dokupić zasobnik np. 200l na cwu ? Ogrzewanie domu bufor+grzałki mają zasilać podłogówkę do tego fotowoltaika.
    Nic nie przerabiaj. Dokup zbiornik na 300 litrów do CWU z grzałką 3kW i to wszystko puść w II taryfie najlepiej weekendowej. A z PV poczekaj, zobaczysz po pierwszym sezonie czy jest to warte. Z moich obserwacji wynika że nie, przynajmniej na tą chwilę.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  15. #215
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Cytat Napisał przemok244 Zobacz post
    ............. Założenia mam takie:
    - Bufor 1000l z dwiema grzałkami 6kW i 4 kw (czy może większa moc??
    - myślałem o buforze z jedną wężownicą do której bym podpiął kolektory słoneczne z glikolem zadaniem których by było dogrzewania wody. (ma ktoś coś takiego)
    Jak już to to grzałka 3 f po 3,5kW (4kW) na fazę. Mniejsze zabezpieczenia fazowe (16-20A)
    Jak sam zrobisz sobie kolektor to dobry pomysł, jak kupujesz to wynik ekonomiczny na poziomie PV.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  16. #216

    Domyślnie

    Witam koledzy
    Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na pytanie...jak jest grzana CWU łącznie z buforem na CO bo tego nie jestem w stanie sobie wyobrazić.
    chodzi mi o to czy macie oprócz bufora np. 1000l do CO w kotłowni obok bufor np 160 l na CWU grzaną grzałką. Czy macie w buforze na CO wężownice która dogrzewa bojler na CWU. Jakie macie rozwiązanie i co polecacie.
    U siebie chce zastosować bufor 1000l. z grzałkami i wężownicą która będzie szła od kolektorów słonecznych dogrzewających bufor 1000l co CO. Ale nie wiem co z CWU jakie zastosować rozwiązanie.

  17. #217
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał przemok244 Zobacz post
    ...... Ale nie wiem co z CWU jakie zastosować rozwiązanie.
    W buforze powinna byc wezownica przepływowa do cwu, najlepiej jakby miała ok 8 m2. Sprawdzone, działa, proste i nieskomplikowane, ale zalecany zawór mieszajacy antyoparzeniowy w przypadku grzania akumulacyjnego, czyli temperatura wody moze miec 60-70 lub wiecej stopni.

  18. #218

    Domyślnie

    I jeszcze jedno.... jakiej firmy bufory proponujecie...mam ofertę z firmy LAMET. Ma ktoś jakieś doświadczenia itd
    Za wszelkie uwagi będę wdzięczny.

  19. #219

    Domyślnie

    Dzięki za odpowiedź... a jak grzejesz wodę w sezonie letnim??
    Bo ja myślę (chociaż nie jestem fachowcem, ale podobno nie ma głupich pytań). Myślę zrobić tak....od początku.
    Obecnie mam kolektory słoneczne (na starej "chałpie" które chce wykorzystać na nowej bo już je mam ) zbiornik na c.w.u - 300l.
    Plan mam taki jak już mówiłem, chce zastosować (do nowej "Chałpy") bufor 1000l z jedną wężownicą w której będzie glikol dogrzewający bufor, a oprócz tego dwie grzały łącznie ok 10/12 kW.
    Obok w kotłowni będzie bojler na CWU, około 160/200l, również z grzałką ale chce w nim zastosować wężownice która będzie do dogrzewać z bufora na CO. Wszystko będzie grzane w taryfie nocnej.
    Proszę o sugestie, wszystko przyjmuję.

  20. #220
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Lepiej zrobić osobno, CO swoje, CWU swoje. Właśnie to najlepsze dla okresu letniego. Baniak z wężownicą więcej kosztuje lub to samo co dwa osobne z grzałkami.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

Strona 11 z 15

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony