Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich na forum,
nawiązując do postów odnośnie opłacalności grzania buforem oraz wypowiedzi innych osób o wyższości w tym względzie pompy ciepła, chciałbym zrozumieć gdzie robię błąd w obliczeniach, ponieważ wg mnie pompa ciepła w stosunku do grzania prądem się nie opłaca.
Jestem na etapie zbierania informacji o budowie domu i przygotowania do wyboru projektu i szukam rozwiązań w zakresie ogrzewania.
Biorąc pod uwagę następujące założenia:
- dom około 130-150 mkw użytkowych WT2021
- wszędzie wodna podłogówka
- C.O - 5500 kWh (osoby tu pisząca maja niższe wyniki)
- C.W.U - 3000 kWh
- ceny energii na dziś 0.8/0.38 zł (najdroższe jakie znalazłem)
Po rozmowach ze znajomymi, którzy otrzymali oferty od instalatorów na pompy ciepła PW w roku 2021 to koszt całości C.O i C.W.U to około 28-33 k zł. Tutaj link do cen zestawów użytkownika forum sprzedającego pompy, gdzie ceny się pokrywają - http://cncpompyciepla.pl/promocyjne-zestawy/
Patrząc na cenę gruntówki od firmy Konceptus mamy 33-38 k za całość - https://konceptus.com.pl/zestawy/
Patrząc na instalację typu bufor ciepła:
- bufor 500-800 l wykonany przez zakład ślusarski oraz ocieplenie - 3500 zł - przykład https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
- zbiornik CWU 200l - tutaj nie wiem jaki będzie dobry ale powiedzmy 2000 zł - przykład https://www.sklepbaterie.pl/p/44603/biawar-24391
- grzałki, pompki, naczynia itp. - 2500 zł
- robocizna 3000 zł
W sumie mamy około 11 k zł.
Czyli różnica to jest około 17-27 k zł
Korzystając z arkusza z pierwszego posta tego wątku
https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM
i biorąc pod uwagę że oba rozwiązania mamy w taniej taryfie oraz nie wliczając kosztów przeglądów pompy najlepszy rezultat jaki mi wyszedł to stopa zwrotu na poziomie 10 lat. Biorąc pod uwagę moją lokalizację (Enea) bliżej mi do 13 lat.
Jako, że jestem laikiem w tym temacie i po prostu czytam forum chciałbym dowiedzieć się gdzie robię błąd i dlaczego gubię te "opłacalność" pomp ciepła.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg obowiązujących warunków technicznych i wskaźnika EP nie dostaniesz pozwolenia na budowę jak będziesz chciał grzać wg projektu bufor prądem z sieci. A żeby uzyskać EP trzeba uwzględnić drugie eko źródło ciepła jak biomasa, czy energia z słońca, wiatru, powietrza czy wody. Czyli koszty dodatkowe do bufora
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładam, że w jednym i drugim wariancie będzie klimatyzacja i na podstawie tego uda się ogarnąć PNB.
Przyjmując jednak, że się nie uda to trzeba dorzucić kozę - liczę ze wszystko razem to będzie 4 k zł
W innym wątku dowiedziałem się, że gruntówka od Konceptusa kosztuje 33 k przy korzystnej glebie, więc pewnie bliżej 40 k przy gorszych warunkach.
Finalnie mamy 15 k vs 30 k vs 40 k
Teraz dla Enei prąd vs pc pw mam mniej więcej 9 lat zwrotu
Ostatnio edytowane przez pablopikaso ; 16-06-2021 o 08:42
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpablopikaso
Grzeję trzeci rok i nie zamienił bym bufora z grzałką na pc gdyż u mnie ta różnica jest akceptowalna jeżeli chodzi o koszt (patrz stopka)
Mniej więcej dobrze liczyłeś koszty i różnicę, więc masz ku temu odpowiednią wiedze by przyjąć najbardziej rozsądny sposób.
Inną sprawą są czynności formalne ale to musisz ogarnąć lokalnie.
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie uwzględniasz jeszcze jednego ważnego parametru. Czy masz własne pieniądze na droższą instalację, czy musisz pożyczyć.
Jeżeli zakup zwróci Ci się w ciągu 8-9 lat i masz na to pieniądze to bym inwestował. A jeżeli musisz pożyczyć to bym nie ryzykował, bo aktualnie mamy stopy procentowe kredytów na nie naturalnie niskim poziomie i na 100% w ciągu kilku lat znacznie wzrosną (patrz inflacja). Aktualnie mamy niską stopę bazową i wysokie marże banków, jeżeli stopy bazowe wrócą do poziomów choćby inflacji to całkowite oprocentowanie będzie bardzo wysokie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych8-9 lat miało by sens przy pompie gruntowej, gdzie żywotność ocenia się na 25-30 lat. Dla pompy powietrze/woda to już dyskusyjne. Jest trochę sprowadzanych z zachodu używanych pomp na portalach aukcyjnych. Urządzenia właśnie ośmio, dziesięcio, nastoletnie. Z jakiegoś powodu poprzedni właściciele z nich zrezygnowali.
Róbmy swoje!
Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Sprzedawać kurę, która znosi złote jajka ?
Nie widzę potrzeby "
Ja to rozumiem.
Zastanawiam się skąd bierze sie tyle "używanych" pomp ciepła na różnych portalach.
Zamienili kury z jaj złotych na diamentowe?
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, chciałem w oryginalnym buforze 1000l Dukli zamontować grzałkę, jednak za krutcami 6/4 są wspawane blachy, czy powinienem je w jakiś sposób spróbować wbić do środka, czy istnieje ryzyko że uszkodzę zbiornik?
Dom powierzchnia użytkowa 213m2, kubatura 600m3, 120m2 ogrzewania podłogowego + kaloryfery. Kocioł Atmos dc25 + laddomat+bufor 1000l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKubek z uchem, taki zwykły ceramiczny. Wiesz jak wygląda.
Kubek, to zbiornik buforowy, a ucho, połączenie dwóch króćców 6/4" w pionie, rurą z grzałką w środku.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCezary, też o czymś takim pomyślałem jednak nie przyszło mi do głowy, żeby nazwać to Kubek z uchem, ale dobra porównanie. Drugim pomysłem jest wyciąć otwór pod flansze z grzałką. Co do "ucha" to rura DN40 wystarczy czy DN50?
Dom powierzchnia użytkowa 213m2, kubatura 600m3, 120m2 ogrzewania podłogowego + kaloryfery. Kocioł Atmos dc25 + laddomat+bufor 1000l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie nawet jedna klimatyzacja stosowana do grzania powinna jeszcze bardziej wydłużyć czas zwrotu. Pomieszczenia dla bufora i pompy nie będą różniły się wielkościami wiec na etapie projektowania nie musisz się decydować na 100% na dany system. Pojawiają się różne programu gminne, ministerialne i może uda się coś ugrać. Nie neguje abolutnie żadnego rozwiązania.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć. Jestem na etapie budowy parterówki 130m2 powierzchni użytkowej. Dom na płycie fundamentowej o grubości 22cm na styropianie 20 cm, na podłodze 20 cm styropianu i 5cm wylewka anhydryt z zatopioną podłogówką wodną, ściany silka 24 + styropian grafit 25cm, strop tervia wełna 50cm. Poddasze nieużytkowe i nieogrzewane. Rekuperacja z odzyskiem ciepła. Okna w warstwie izolacji 3 szybowe, największe przeszklenia skierowane na południe i zachód. Czy mogli byście mi doradzić w kwestii bufora ciepła do takiego domu, rozważam 1000 l bufor zasilany grzałkami 7,5 kw i 3 kw. Osobno c.w.u 200l grzałka 2kw + wężownica do kolektorów.
Pozdrawiam serdecznie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOZC.
Odpal w Internet Explorer - bo większość innych przeglądarek nie wyświetla obrazów zewnętrznych na FM.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131352
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam mam pytanie posiadam fotowoltaike 10 kwp i piec na eko groszek myślę na zmianą ogrzewania na prąd ( pięć elektryczny lub bufor ciepła z grzałkami ) stary dom 130m2 tylko gdzejniki ocieplony stropian 10cm dach wełna 18 cm 4 tony eko groszku na sezon i chciałbym się dowiedzieć co by było lepsze i jakie koszta modernizacji i jakie koszta ogrzewania takim piecem lub buforem może ktoś pokaże jakie miał zużycie prądu na rok grzanie plus cwu i normalne użytkowanie
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaką ilością pv, to nie dasz rady.
Zakładając że masz węgiel 24MJ i sprawności kotła na poziomie 65%, wychodzi, że z 4 ton groszku masz 17300kWh.
Tyle.
Nawet przy super dbaniu o kocioł i jego super sprawności, można założyć 80% sprawności, co nie jest realne.
Wtedy te 10kWp, to lipa.
Potrzebujesz ponad 20tys kWh
Mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości.
Instalatorzy pv, brak słów.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 15-02-2022 o 23:53