    Witam, po czasie. Kilku ekspertów już było w kotłowni i zrodziły się 3 pomysły:
    1. Bufor z wezownica cwu + podlogowka grzałka do grania 9kw, 6000pln
    2. Pompa ciepła dla 300l cwu na lato plus pelet na zimę. pompa plus pięć 18000pln
    3. Pompa ciepła powietrze woda na cwu i co, czekam na wycenę.
    Co ekspert to swoje chwali człowiek ma już metalik. Jak oceniacie 3 propozycje?

  2. #142
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał ArturZ87 Zobacz post
    Co ekspert to swoje chwali człowiek ma już metalik. Jak oceniacie 3 propozycje?
    OZC + oferty i do przeliczenia, kiedy dana opcja się opłaci. Pomoce w sygnaturce.

  3. #143

    Domyślnie

    Daj do przeliczenia także kanałówkę.
    Kocioł jakikolwiek, prócz elektrycznego nie ma sensu.
    U mnie tani prąd, więc nawet nie mam ochoty na razie montować nawet klimy.
    O kominku z płaszczem, wolę nie pisać.Zapłacisz więcej niż za klimę z kanałami doprowadzającymi powietrze do każdego pokoju.
    Bufor, dobra rzecz.
    Na złomie można znaleźć duże baniaki po kilka stówek.
    Koszt bufora wtedy z robocizną zmniejszysz spokojnie o połowę.Ja za swój niewielki bufor ze ścianką 10mm zapłaciłem na złomie 350zł. Pojemność 650 litrów.
    Jeszcze go nie złożyłem, jakoś brak chęci i potrzeby oraz motywacji $$$
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-08-2019 o 17:00
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  4. #144
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    bravur

    Zarejestrowany
    Jun 2019
    Skąd
    swinoujscie
    Kod pocztowy
    72-600
    Posty
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomno Zobacz post
    Bojler z grzałką. Średnio, miesięcznie płacę 55 zł (w domu 4 osoby), więc zakladanie PC do cwu, czy jakieś kolektory słoneczne są całkowicie nieopłacalne. PV przy obecnych cenach tez moim zdaniem sie niezbyt nie opłaci.

    Napisz jak grzejesz kotlem elektr. co z CWU...czy masz PV ?

  5. #145
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    bravur

    Zarejestrowany
    Jun 2019
    Skąd
    swinoujscie
    Kod pocztowy
    72-600
    Posty
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Znam to z ulicy. 7 lat temu piec na ekogroszek i kominek. Teraz solary + modernizacja na pompę ciepła. Kto bogatemu zabroni...

    Ja - 7 lat temu - kocioł elektryczny za 2.400 zł. Nie planuję zmian.
    Napisz jak grzejesz kotlem elektr. CO z CWU...czy masz PV ?

  6. #146
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dino777

    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Posty
    147
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    właśnie montuję taki zestaw, bufor 1000L + dwie grzałki i wężownica do kominka (jak się będzie chciało to się będzie palić bardziej okazjonalnie) w całym domu podłogówka, zrezygnowałem z pieca elektrycznego bo zbędny koszt w porównaniu z grzałkami w buforze i dodatkowe koszty instalacji

  7. #147
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Gik

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    656

    Domyślnie

    Wszyscy mówią o buforze wodnym... a on wcale do szczęścia potrzebny nie jest . Przy ogrzewaniu elektrycznym kociołkowym, wystarczy bufor ale betonowy - posadzka, ściany . Przy dobrym domu zdaje się taki mix wyśmienicie. Miejsca więcej, mniej elementów a działa.

    Np. u mnie w zeszłym roku nie odczułem żadnych dyskomfortów poza tym, że 21 stopni to dla żony stanowczo za mało. Ale to był pierwszy rok - eksperymentalny chciałem wiedzieć jak to wygląda i kosztuje za sezon grzewczy. Za 85+40m2 wyszło z 2000. Tylko w 1 taryfie.

    W tym roku mieszkamy już na poważnie, są już sprzęty i działają, rolety w dzień uniesione - sezon grzewczy rozpoczął się dopiero dziś bo temp. spadła do 22stopni. W tym roku piec będzie musiał trzymać 22-23stopnie. Doszła PV więc zmartwień o koszty nie ma.

    Wniosek - nie zawsze jest konieczny jakikolwiek wodny bufor, bo betonowy i tak robi każdy. Chyba, że ktoś da się namówić na anhydryt.

    Wada? Jest... Żaden hydraulik nie chciał mi podłączyć zwykłego kociołka za 2500. Nikomu nie opłacało się przyjechać. "Weź Pan elektryka"

    ps. musiałem przerwać Waszą mantrę o elektryce i buforach bo każdy każdemu to wciska na siłe.

  8. #148

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    Wszyscy mówią o buforze wodnym... a on wcale do szczęścia potrzebny nie jest . Przy ogrzewaniu elektrycznym kociołkowym, wystarczy bufor ale betonowy - posadzka, ściany . Przy dobrym domu zdaje się taki mix wyśmienicie. Miejsca więcej, mniej elementów a działa.
    100% racji. Najczęściej zachwalają bufor ci, którzy go sprzedają/instalują.

  9. #149
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dino777

    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Posty
    147
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    masz dwa bufory przy podłogówce, jeden to bufor np 1000L wodny i drugi to beton i w zależności jak to współpracuje to ma się takie wydatki

  10. #150
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    100% racji. Najczęściej zachwalają bufor ci, którzy go sprzedają/instalują.
    Ja też chwalę a sprzedawcą nie jestem.
    A chwalę z powodu wygody jaką mam tzn. pozwala przejść I taryfę bez spadku temperatury w pomieszczeniach, a jest tego 14 godzin na dobę.
    Kociołek elektryczny ma taką samą bezwładność jak i kable tylko jego instalacja jest dwukrotnie droższa od kabli (jako całość instalacji).
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  11. #151
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Gik

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    656

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Czy ten kociołek jest przepływowy?
    Jaką ma moc?
    Czy ten przepływowy kociołek produkuje też CWU?
    kociołek 6KW, ale z nominalna mocą pracuje rzadko.
    mój post był po to aby dać ludziom do myślenia

  12. #152
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Gik

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    656

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Nie odpowiedziałeś na pytanie.
    Czy ten kociołek jest przepływowy?
    Jeśli przepływowy to te 6kW może starczy do grzania bezpośrednio podłogi ale na CWU to przynajmniej o połowę za mało.
    Jak produkujesz CWU w swoim domu bez bufora?
    dokładnie, 6KW tylko do CO - grzeje oczywiście przepływowo. Kociołek Kospel z naczyniem i pompą obiegową.
    CWU to osobny temat - zbiornik z grzałką 3KW 300L. Wody nie brakuje, chociaż 2 osoby nie używają jej dużo... ale prysznice są długie. Podczas wizyt gości podniosłem temp. CWU do 55stopni i też nikomu nie brakło - 4 os. Ale to bardzo indywidualna kwestia.

    Tak sobie myślę, przewagą bufora wodnego nad moim jest tylko PEWNA akumulacja w taniej taryfie, bo przy samym betonie i dużych mrozach oraz słabszym domu, może ciepła w betonie braknąć, a ile? Na swoim przykładzie powiem, że 0,5~1,1 stopnia tyle ta temp. potrafi spaść przez 12h. Czyli na upartego na większość czasu taniej taryfy wyprodukowało by się wystarczająco dużo ciepła.
    Takie rozwiązanie jest chyba najprostsze, najtańsze i oszczędniejsze w miejscu.
    Mniej rurek na których są straty minimalne ale zawsze są. I pomieszczenie techniczne z piecem i CWU nie będzie najgorętszym pomieszczeniem w domu.

    Nie bawię się w taryfy nocne ze względu, że mam PV 8KW powinno wystarczyć z zapasem, bo wszystko mam na prąd.

  13. #153

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Mam podobną sytuację ale domek znacznie mniejszy (35m2).
    Nie ma tu pomyłki?

  14. #154

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Myślisz że domek o 35m2 powierzchni zabudowy nie nie jest możliwy?
    Budynek na zgłoszenie przekwalifikowany na mieszkalny?
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  15. #155

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Skup się.
    Co to pytanie ma wspólnego z ogrzewaniem przy pomocy bufora?
    Skup się...


    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Myślisz że domek o 35m2 powierzchni zabudowy nie nie jest możliwy?
    Zapytałem o to, co sam napisałeś w formie zapytania...
    Jakbyś nie udzielił takiej odpowiedzi, nie byłoby zapytania o to, co sam napisałeś, lub stwierdziłeś.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  16. #156

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Masz chyba problemy z logicznym myśleniem. Czy ja tobie zadałem to pytanie? Ale to nie moja sprawa.
    Masz coś do napisania na temat ogrzewania buforem to pisz.
    W przeciwnym wypadku piszesz nie na temat a to jest złamaniem regulaminu forum.
    W niewłaściwej formie napisałeś o domku 35m2.
    Sam napisałeś nie w temacie.
    Nieporozumienie...

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Myślisz że domek o 35m2 powierzchni zabudowy nie nie jest możliwy?
    Sam nie napisałeś na temat. A mnie się czepiasz.
    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Masz chyba problemy z logicznym myśleniem. Czy ja tobie zadałem to pytanie? Ale to nie moja sprawa.
    Masz coś do napisania na temat ogrzewania buforem to pisz.
    W przeciwnym wypadku piszesz nie na temat a to jest złamaniem regulaminu forum.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-10-2019 o 20:31
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  17. #157

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Znowu brak logiki.
    Dlaczego pytanie o ogrzewanie buforem domku o powierzchni zabudowy 35m2 jest pisaniem nie na temat?
    Masz rację.
    Przepraszam za pytanie o Twój post.
    Więcej się nie wtrącam...
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-10-2019 o 20:38
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  18. #158

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Dobra, teraz Ciebie zapytam.
    Czy uważasz że budynek o powierzchni zabudowy 35m2 jest niemożliwy?
    Zauważ że że @budowlany_laik podejrzewał pomyłkę.
    Dlatego zapytałem dlaczego podejrzewa że to pomyłka.
    Nie odpowiedziałem Ci dlatego aby nie zaczął się tutaj jakiś z tematem nie związany burdel jakich na tym forum pełno.
    Nie interesuję się na tyle sprawą, by Ci odpowiedzieć.
    Jednak z postów na forum wynika, że można postawić budynek na zgłoszenie, a później przekwalifikować na mieszkalny.
    Dlatego dopytywałem.

    35m2 zabudowy, to pewnie da się wyciągnąć z 60m2 po podłogach. Plus minus.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  19. #159

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    To nie jest budynek z definicji mieszkalny.
    Jednak pomimo że nie jest mieszkalny, grzać go trzeba jeśli chcę w nim zamieszkać w okresie zimowym albo w lecie mieć CWU.
    Ten jest dobrze ocieplony dlatego dało się "wyciągnąć" 56 m2.
    Jeśli nie jest mieszkalny, to nie ma problemów z EP.
    No bo to może stać, jako nieogrzewany budynek gospodarczy na zgłoszenie.
    Jakiś buforek, ewentualnie gruba wylewka i ściany z silikatu.
    A nawet przy g11, może da sęi zmieścić za samo grzanie poniżej 2tys. zł.
    A pewnie najlepsza będzie klima. Wtedy jeszcze taniej.
    Kociołek na prąd, kompletny, ja ogarnąłem za 1000zł.
    Możliwości są.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-10-2019 o 21:18
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  20. #160

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    .
    Kospel przepływowy mnie nie interesuje bo nie mam dość mocy zamówionej z ZE.
    Taryfa G11.
    Zwiększ moc. Chyba że kable na to nie pozwalają.
    Ponadto możesz zamontować w rozdzielni, takie urządzenie, które wyłączy Ci grzanie w przypadku odpalenia indukcji/bojlera, czy czegoś innego.
    Nie pamiętam, jak się to nazywa.
    Wtedy da radę.
    Możesz podłączyć więcej grzałek. Wtedy przy włączonych dodatkowych urządzeniach, moc CO będzie ograniczona. Zależy, jak podłączysz.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-10-2019 o 21:43
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

Strona 8 z 15

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony