    Witam.

    W przyszłym tygodniu będziemy robić strop monolityczny, obecnie firma robi nam zbrojenie i deskowanie stropu. Udaliśmy się do jednej z firm, aby rozrysowała przykładowy rozstaw otworów na rury dla rekuperatora. Dom parterowy, czerpnia i wyrzutnia w garażu najprawdopodobniej. W kotłowni i garażu wentylacja grawitacyjna, oraz w kuchni komin wentylacyjny nie podłączony do rekuperacji. Tak zalecają firmy. Zastanawia mnie czy rozstawienie przepustów jest prawidłowe, obawiam się, że już teraz musielibyśmy zdecydować z jakich rur chcemy korzystać, oferowano Nam Peflex, w drugiej firmie Spiro. Czy samo umiejscowienie podanych otworów w stropie na tym etapie wystarczy? Projekt będziemy mieć później, a nie chcielibyśmy wiercić w stropie żelbetowym, gdyż słyszałam, że koszt jest spory,a poza tym łatwiej zrobić przepusty teraz..

    Z drugiej strony poczytałam trochę o samej instalacji i nie wiem czy dobrze wszystko rozumiem odnośnie potrzebnych nawiewów i wywiewów. Jak dalej przeliczyć ilość potrzebnej wymiany powietrza? Proszę o sprawdzenie.

    Nawiewy: 8
    salon x3
    pokój x1
    pokój x1
    sypialnia x1
    gareroba x1
    spiżarka x1

    Wywiewy: 5
    kuchnia x1
    łazienka x1
    łazienka x1
    schowek x1
    wiatrołap x1


    Dołączam rozrysowane otwory (fi 125mm to otwór ok.150, rura fi200 - otwór ok. 300, rura fi 100 - otwór ok. 120) oraz rzut parteru.


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wentylacja.jpg
Wyświetleń:	855
Rozmiar:	98,4 KB
ID:	407451Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rzut.jpg
Wyświetleń:	354
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	407452Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rzut 2.jpg
Wyświetleń:	245
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	407453
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rzut.jpg
Wyświetleń:	83
Rozmiar:	90,9 KB
ID:	407450  
    Ostatnio edytowane przez mawi5 ; 16-02-2018 o 19:01

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.281
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał mawi5 Zobacz post
    kuchni komin wentylacyjny nie podłączony do rekuperacji.
    To musisz zamknąć kuchnię i to szczelnymi drzwiami. Strefa z wentylacją grawitacyjną nie może być połączona ze strefą z wentylacją mechaniczną. IMO to zły pomysł - lepiej całą powierzchnię wentylować mechanicznie. Jak nie masz kotła z otwartą komorą spalania to w kotłowni też bym dał wentylację mechaniczną.

    Nie mieszałbym średnic - wszędzie taka sama (125 to chyba standard najczęściej montowany).
    W salonie 2 nawiewy to aż nadto.
    W kuchni wywiew dałbym przy oknie.

    Najważniejsze są przepusty do wyrzutni i czerpni. Bo te kanały muszą być izolowane (im grubiej, tym lepiej) i mają sporą średnicę. Tak 160 średnicy przyjmij jako minimum a nie zaszkodzi 200 i do tego dookoła z 5cm izolacji daje 260 albo 300mm średnicy (a lepiej jeszcze więcej, jak uda się wcisnąć).
    Jak zapomnisz o zostawieniu miejsca na izolację to wyrzutnia i czerpnia będą wychładzały strop czy mur i będzie się tam skraplać woda.

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mawi5

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    3

    Domyślnie

    W tej kuchni każda firma doradza komin wentylacyjny grawit. do okapu, lub też pochłaniacz i powiem szczerze, że też mi to nie pasuje bo skoro mamy odgradzać szczelnie garaż i kotłownię od reszty domu w której będzie reku to dlaczego w kuchni zezwalają na podpięcie okapu do komina graw.? W kotłowni będziemy mieć kocioł gazowy.

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    mawi5

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    3

    Domyślnie

    Czyli z salonu usuwamy 1 nawiew, a czy jeszcze macie jakieś rady? Bardzo o nie prosimy. Czy nie lepiej w kuchni dołożyć drugi wywiew?

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał mawi5 Zobacz post
    W tej kuchni każda firma doradza komin wentylacyjny grawit. do okapu, lub też pochłaniacz i powiem szczerze, że też mi to nie pasuje bo skoro mamy odgradzać szczelnie garaż i kotłownię od reszty domu w której będzie reku to dlaczego w kuchni zezwalają na podpięcie okapu do komina graw.? W kotłowni będziemy mieć kocioł gazowy.
    Dobrze mówią. Okap podłącz do kanału wywiewu wentylacji grawitacyjnej. Na czas nieużywania okapu kanał ma być zamknięty przepustnicą lub (np. u mnie) klapą typu DAOS. Pochłaniacze są do niczego. W praktyce po krótkim okresie nie działają, bo nikt nie będzie zmieniał wkładów węglowych co miesiąc.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony