Temat: Rekuperator ścienny odzysk ciepła.

  1. #21
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.421
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Sytuacja poprawiła się tylko w tym pokoju. Pokój z rekuperatorem ściennym jest północny. Przed instalacją rekuperatora nad szafą pojawiały się grzyby. Teraz nie ma absolutnie nic, mimo że okna plastikowe całą zimę zamknięte. Drugi pokój ma często zamykane drzwi od korytarza, ma balkon od południa często wietrzony i co pół roku pojawia się w narożniku grzyb. Trudno mi przekonać domowników do montażu drugiego naściennego, bo "szpeci ścianę". Wolą co pół roku zamykać pokój na tydzień w celu "odgrzybiania" paskudną chemią (Savvo).
    Mam jeszcze pytanie o wielkość / kubaturę pomieszczenia w którym masz zainstalowane to urządzenie.
    Na razie ze względu na koszty, szybkość instalacji i zasadę działania bardziej przemawia do mnie Mitsubishi VL-100U5-E Lossnay niż 2 szt. Malrey MEnV 180 Plus.
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Mam jeszcze pytanie o wielkość / kubaturę pomieszczenia w którym masz zainstalowane to urządzenie.
    Powierzchnia pokoju 12,74 m², wysokość pokoju 2,55 m, co daje 32,487 m³ kubatury. Rekuperator cały czas chodzi na 1. biegu. Jak drukuję na drukarce laserowej, to włączam 2. bieg, bo toner jest rakotwórczy.
    Patrzcie o giaury! jam siny, blady...
    Zgadnijcie czyim ja posłem?...
    Jam was oszukał: wracam z Grenady,

    Ja wam zarazę przyniosłem!...

  3. #23

    Domyślnie

    Witam, a co z filtrowaniem powietrza?

  4. #24
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.421
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Powierzchnia pokoju 12,74 m², wysokość pokoju 2,55 m, co daje 32,487 m³ kubatury. Rekuperator cały czas chodzi na 1. biegu. Jak drukuję na drukarce laserowej, to włączam 2. bieg, bo toner jest rakotwórczy.
    Dziękuję za informacje, po zastanowieniu się skorzystam jednak z rady kolegi i wykorzystam urządzenia MARLEY. Mniej rzucają się w oczy.
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  5. #25

    Domyślnie

    Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem dla garażu, zamiast wentylacji grawitacyjnej, szczególnie ze garaż będzie ocieplony i lekko ogrzewany. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tego typu urządzeniami w garażu?

  6. #26

    Domyślnie

    Cześć! Planuje montaż wentylacji w niedużej łazience i pomyślamem o ściennym rekuperatorze. Czy dobrze rozumiem, że te urządzenia reklamowane jako "z odzyskiem wilgoci, bez kanału dla skroplin" nie wyrzucają wilgoci na zewnątrz, tylko wraca ona wraz z powietrzem? Mieszkam w wilgotnym klimacie i cecha "duzych" rekuperatorów w postaci skraplania się wody na wymienniku, była dla mnie do tej pory ich istotną zaletą.

  7. #27
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    4.680

    Domyślnie

    Witam,
    też przymierzam się do rekuperatora ściennego -najpierw w mojej sypialni.
    Wstępnie "podoba mi" się Marley Menv 180 , ale ma jeden "minuch" tj sterowanie tylko pilotem. Chciałbym sterować tym urządzeniem automatyką domową (raspberry pi) w oparciu o czujnik CO2 (on/off +biegi wentylatorów) i kontrakton w oknie (on/off-czyli kiedy okno jest otwierane , reku ma nie pracować).
    Problem polega na tym ,że musiałbym rozebrać ten pilocik i podpinać się pod jego styki-kulawe trochę...
    Wpadł mi w oko jeszcze jeden rekuperator ścienny tj ALNOR HRU-WALL-100-25-czy ktoś ma jakieś info co to za wynalazek i jak stoi względem Marleya ?
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln

  8. #28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    15.370
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    128

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    też przymierzam się do rekuperatora ściennego -najpierw w mojej sypialni.
    Wstępnie "podoba mi" się Marley Menv 180 , ale ma jeden "minuch" tj sterowanie tylko pilotem.
    Jak dla mnie, to ma same wady:
    - nędzna sprawność
    - wysoka cena
    - powietrze nawiewane płynie tymi samymi kanałami, co wywiewane.
    - zakłócanie wentylacji w innych pomieszczeniach ale....
    - żeby to było legalne, konieczne jest szczelne oddzielenie stref o wentylacji grawitacyjnej od mechanicznej a wtedy...
    - nędzne działanie, jak pomieszczenie jest szczelne, bo wyciągnie i upcha tyle powietrza, na ile pozwoli spręż wentylatorów - czyli niewiele
    - jak pomieszczenie będzie nieszczelne (albo nie wydzielisz stref) to gdy ten reku wyciąga powietrze, to gdzie indziej budynek zaciągnie powietrze z zewnątrz bez żadnego odzysku, a gdy nawiewa, to gdzie indziej wyleci ciepłe powietrze bez żadnego odzysku. Czyli i ta nędzna sprawność jest w praktyce nieosiągalna.
    - jak będzie ich kilka, to bez synchronizacji będą się "siłowały" bez sensu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-09-2020 o 13:20

  9. #29
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.421
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak dla mnie, to ma same wady:
    - nędzna sprawność
    - wysoka cena
    - powietrze nawiewane płynie tymi samymi kanałami, co wywiewane.
    - zakłócanie wentylacji w innych pomieszczeniach ale....
    - żeby to było legalne, konieczne jest szczelne oddzielenie stref o wentylacji grawitacyjnej od mechanicznej a wtedy...
    - nędzne działanie, jak pomieszczenie jest szczelne, bo wyciągnie i upcha tyle powietrza, na ile pozwoli spręż wentylatorów - czyli niewiele
    - jak pomieszczenie będzie nieszczelne (albo nie wydzielisz stref) to gdy ten reku wyciąga powietrze, to gdzie indziej budynek zaciągnie powietrze z zewnątrz bez żadnego odzysku, a gdy nawiewa, to gdzie indziej wyleci ciepłe powietrze bez żadnego odzysku. Czyli i ta nędzna sprawność jest w praktyce nieosiągalna.
    - jak będzie ich kilka, to bez synchronizacji będą się "siłowały" bez sensu.
    A masz pomysł jak poprawić wentylację w mieszkaniu w bloku na poddaszu ?
    Może jest jakieś rozwiazanie poza rekuperacją które może tanim kosztem poprawić wentylacje ? O tym że system ścienny nie jest idealny wiem, ale wiem też, że działa.
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  10. #30
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    15.370
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    128

    Domyślnie

    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    A masz pomysł jak poprawić wentylację w mieszkaniu w bloku na poddaszu ?
    W bloku sam nic nie możesz. Co wiosnę ma być przegląd kominiarski - sprawdź wyniki i zalecenia i walcz we wspólnocie/spółdzielni, żeby działali.

    Oczywiście przy założeniu, że okna masz z nawiewnikami.

  11. #31
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    4.680

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak dla mnie, to ma same wady:
    - nędzna sprawność
    - wysoka cena
    - powietrze nawiewane płynie tymi samymi kanałami, co wywiewane.
    - zakłócanie wentylacji w innych pomieszczeniach ale....
    - żeby to było legalne, konieczne jest szczelne oddzielenie stref o wentylacji grawitacyjnej od mechanicznej a wtedy...
    - nędzne działanie, jak pomieszczenie jest szczelne, bo wyciągnie i upcha tyle powietrza, na ile pozwoli spręż wentylatorów - czyli niewiele
    - jak pomieszczenie będzie nieszczelne (albo nie wydzielisz stref) to gdy ten reku wyciąga powietrze, to gdzie indziej budynek zaciągnie powietrze z zewnątrz bez żadnego odzysku, a gdy nawiewa, to gdzie indziej wyleci ciepłe powietrze bez żadnego odzysku. Czyli i ta nędzna sprawność jest w praktyce nieosiągalna.
    - jak będzie ich kilka, to bez synchronizacji będą się "siłowały" bez sensu.
    Kaizen-koszt np krajowego reku Alnor to niecały 1000 pln, mają atesty sprawności i jakości.Sprawność deklarowana 74%-co przy moich nawiewnikach i tak jest kosmosem.Pomysł na ten wynalazek jest taki ,żeby uzupełniał wentylację grawitacyjną.Więcej -chodzi o to,żeby zimą dostarczał trochę więcej świeżego powietrza.A to,że "ruszy" trochę powietrze w chałupie przez szczeliny drzwiowe i nawiewniki to ok-czasem po prostu wentylacja grawitacyjna nie działa , w zależności od warunków zewn/wewn...
    Jest to proteza-to prawda.W grę wchodzą trzy urządzenia tylko do sypialń-parter z salonem i kuchnią są w "miarę ok" jeśli chodzi o CO2 (zresztą drzwi wejściowe robią całkiem niezłą wymianę powietrza...).
    Warunki działania wymyśliłem dla mojej sypialni takie :
    -reku działa tylko kiedy jest zamknięte okno
    -programator czasowy on/off na cały tydzień (np dni robocze on 23-8, weekend trochę dłużej rankiem...)
    -po w/w warunkach działanie wg histerezy z mz-h19 np start przy 900ppm ,stop przy 600ppm , plus biegi wentylatorów (całość sterowana Maliną)
    Kosztowo wszystko wyjdzie za 3 sypialnie ok 3200pln brutto z czujnikami CO2+esp
    Nie chce mi się pruć całego dołu pod "prawdziwe" reku...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln

  12. #32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    JacekRze

    Zarejestrowany
    Aug 2020
    Skąd
    Rzeszów
    Posty
    145

    Domyślnie

    bobrow - zamontowałeś? pomysł fajny, ale jak to się sprawuje?
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV 5,25kW: qcells 15x350wp+sofar5.5; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55kW/m2; 22000kWh; w trakcie wyboru PC - Stiebel HPA-O 13 C Premium, moc 13kW vs T-cap 9kW.

  13. #33
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    4.680

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    bobrow - zamontowałeś? pomysł fajny, ale jak to się sprawuje?
    W tym tyg planuję zamontować-czekam na pogodę,a ostatnio u nas lało...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu+sprzęgło hydrauliczne +zas CWU 300 ltr z 3,4m2 pow wymiany, grzejniki 90%+10% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2016-7625kWh/3278pln,2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony