dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
  1. #1

    Domyślnie Rozbudowa domu, projekt zbrojenia

    Witam. Planuję w tym roku rozpocząć rozbudowę domu. Jestem na etapie projektowania i załatwiania formalności.
    Pani architekt przysłała mi projekt zbrojenia piętra i w nim widać że zbrojenie rozdzielcze jest z prętów fi6 co 20 cm główne fi12 co 16cm
    Czy te pręty fi6 nie są za słabe? Pomieszczenie 6.5X4m grubość płyty 14cm.

  2. #2

    Domyślnie

    Widocznie konstruktor założył pracę stropu w jednym kierunku - w tym niepracującym dał pręty szóstki, jako zbrojenie konstrukcyjne, nie nośne. Jeśli zbrojenie górne jest z prętów fi6 to jest duże ryzyko że siatka zostanie stratowana przez betoniarzy podczas betonowania stropu, o ile wcześniej sami zbrojarze jej nie zdemolują. Rozwiązanie - dopłacić trochę więcej za fi10, albo bardzo dogęścić tzw. kobyłki (figury wygiętę z prętów służące jako stojaki do podpierania górnej siatki).

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    jacentyy

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-418
    Posty
    1.852

    Domyślnie

    Kobylkisame nic nie dadza 6 jak sie stanie na niej to sie zegnie

    Jakis amator to projektowal jednokierunkowa plyta to jakis anachronizm dodatkowo fi 12 co 16 cm ? Moze niech poda z dokladnoscia do setnych czesci centrymetra
    Ech ci konstruktorzy ....