    Domyślnie AERISNEXT 350 - doświadczenia użytkowników

    Witam :welcome:

    posiadam w/w rekuperator i jestem zadowolony, choć mam pewne przemyślenia.

    Czy u was też wentylator wywiewny pracuje mocniej niż nawiewny? przepływ powietrza niby ten sam.

    Dane z dzisiaj
    Wywiew: 22,5'C 52% wilg.
    wyrzutnia: 12'C 96%
    czerpnia 5,5'C 77%
    nawiew 21'C 34%

    wentylatory nawiew - 575 obr/min
    wywiew - 660 obr/min
    przepływ 50 m3/h

    A pogodynka pokazuje wilgotność w domu tylko 23%.;)

    Pozdrawiam

    Paweł
    Dom z poddaszem użytkowym. Pow. użytkowa 150 m/2, kubatura 823 m3, ZOC 7,8 kW, 41kW/m2.
    Pompa ciepła p/w Sofath Lizea Lv200 11kW, rekuperator Aeris Next 350, w salonie koza 7 kW.
    Dom: bloczek komórkowy H-H 24 cm + 15 cm grafit 0,32,dach dwuspadowy (stodoła) - dachówka Nelskamp Nibra DS 5, podłoga NG 16 cm 0.36, strop 7cm 0,36, posadzka anhydrytowa 5,5 cm,skosy wełna mineralna 25 cm (15 cm 0,35 i 10 cm 0,33), okna trzy szybowe w tym trzy flex..

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ironsmith

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Jarocin
    Kod pocztowy
    63-200
    Posty
    576

    Domyślnie

    gdzieś mi wpadła informacja że ta centrala równoważy przepływy masowo a nie objętościowo, cieplejsze powietrze mam mniejszą gęstość

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    @aniapawel
    To jest jak najbardziej normalne, po prostu instalacja wywiewna ma większe opory i wentylator musi to zrównoważyć.

    @ironsmith
    Równoważy pod warunkiem, że jest moduł Constant Flow.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  4. #4

    Domyślnie

    U mnie też jest dysproporcja w obrotach pomiędzy wentylatorami.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku

  5. #5

    Domyślnie

    @teres
    Dzięki za info
    Dom z poddaszem użytkowym. Pow. użytkowa 150 m/2, kubatura 823 m3, ZOC 7,8 kW, 41kW/m2.
    Pompa ciepła p/w Sofath Lizea Lv200 11kW, rekuperator Aeris Next 350, w salonie koza 7 kW.
    Dom: bloczek komórkowy H-H 24 cm + 15 cm grafit 0,32,dach dwuspadowy (stodoła) - dachówka Nelskamp Nibra DS 5, podłoga NG 16 cm 0.36, strop 7cm 0,36, posadzka anhydrytowa 5,5 cm,skosy wełna mineralna 25 cm (15 cm 0,35 i 10 cm 0,33), okna trzy szybowe w tym trzy flex..

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał aniapawel7673 Zobacz post
    Wywiew: 22,5'C 52% wilg.
    wyrzutnia: 12'C 96%
    czerpnia 5,5'C 77%
    nawiew 21'C 34%
    Mi tu wygląda na ciągnięcie powietrza bokiem. 1,5*C różnicy na nawiewie/wywiewie i aż 6,5*C na czerpni/wyrzutni. Czy to jest normalne?
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Temperaturowo się zgadza przy sprawności 92%.
    Wilgotność za to nie pasuje. Ale trudno o higrometr pokazujący prawidłowo, więc obstawiam przekłamania w danych.

    http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony