    Domyślnie Wentylacja w kotłowni

    Obecnie w kotłowni mam 1 kanał wentylacyjny i przekutą dziurę w stropie na strych nieużytkowy, Czy należny wykuć jeszcze otwór do napływu świeżego powietrza czy otwór w stropie + nieszczelności drzwi będą wystarczające? Kocioł na ekogroch.

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Zgodnie z przepisami i dla twojego dobra, musi być nawiew świeżego powietrza min. fi120 z zewnątrz oraz oddzielny kanał wywiewny.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Zgodnie z przepisami i dla twojego dobra, musi być nawiew świeżego powietrza min. fi120 z zewnątrz oraz oddzielny kanał wywiewny.
    Gdzie znalazłeś napływ fi 120? Jestem ciekaw ponieważ w przepisach jest 200 cm2 co daje fi 160.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kroitz Zobacz post
    Gdzie znalazłeś napływ fi 120? Jestem ciekaw ponieważ w przepisach jest 200 cm2 co daje fi 160.
    nigdzie nie znalazł, tylko sobie wymyślił.

    @kurtz, musisz zrobić nawiew, o przekroju minimum takim jak napisał @Kroitz


  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    eliks

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Lidzbark
    Kod pocztowy
    13-230
    Posty
    1.102

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	embed.php-2.jpg
Wyświetleń:	1074
Rozmiar:	34,3 KB
ID:	411155
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Stary Traper

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    łódzkie
    Kod pocztowy
    98-320
    Posty
    40

    Domyślnie

    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    Obecnie w kotłowni mam 1 kanał wentylacyjny i przekutą dziurę w stropie na strych nieużytkowy, Czy należny wykuć jeszcze otwór do napływu świeżego powietrza czy otwór w stropie + nieszczelności drzwi będą wystarczające? Kocioł na ekogroch.
    Zrób tak
    W kanale wentylacyjnym otwór ,możesz tam dać jakąś kratkę ale nie musi być,wystarczy otwór,tak z 10cm x 15cm,tak aby pole otworu było około 150,tyle wystarczy............a górna krawędż otworu to tak z dziesięć centymetrów od sufitu w kotłowni
    w ścianie przy drzwiach,jak masz miejsce,to wykuj otwór tak z 10cm x 20 cm,szerokość to 10cm a wysokość to 20cm,albo inny wymiar ale aby pole otworu było 200
    dolna krawędż otworu przy drzwiach to tak z 30 cm od podłogi w kotłowni.W otwór przy drzwiach daj jakąś siatkę ,taką raczej drobniejsze oczka aby myszy nie wlazły.
    Otwor na strych zatkaj ,najlepiej zamuruj ,to konieczne aby działało jak należy
    Jeżeli nie zmieścisz się przy drzwiach to wybij taki otwór w ścianie bocznej ,staraj się jak najbliżej drzwi.
    Jak tak zrobisz to raz że zgodnie z przepisami,zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i zgodnie z praktyką.
    Przy otwarciu drzwi zasypowych do pieca dym nie będzie walił na kotłownię i będzie na tyle powietrza że zawsze z tej kotłowni wyjdziesz cało
    Jak masz pytania to pisz
    Powodzenia

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kurtz

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-800
    Posty
    505

    Domyślnie

    hmmm a nie robić zetki czyli otwór u góry i sprowadzić na dół w kotłowni? jak zrobię otwór bezpośrednio w ścianie to bedzie zimno wiało.
    Co dać na styropian na elewacje w otwór, zwykłą kratkę czy są jakieś specjalne?

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Stary Traper

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    łódzkie
    Kod pocztowy
    98-320
    Posty
    40

    Domyślnie

    Nic wiało nie będzie.
    Możesz sprowadzić zetką powietrze ze strychu i tak z dwadzieścia centymetrów od podłogi wylot.Nie musi być zetka,możesz rurami,ale.....
    super będzie działało w zimie,jednak wiosną,latem czy jesienią już nie do końca.Wtedy może zassać z komina.Miałem taki wynalazek przy kominku bo nie chciałem pruć podłogi.Skończyło się na pruciu podłogi i nowych kafelkach.
    Tez mam piec na ekogroch i w kotłowni zawsze dodatnia temperatura.Nic nie wieje.
    Na styropian możesz dać kratkę,taką z marketu,niklowana,czy inaczej ozdobma,..rzecz gustu.Ważna aby pole wlotów w wycięciach kratki zrobiły te 200.
    Jak dasz kratkę to nie musisz dawać siatki.

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kurtz

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-800
    Posty
    505

    Domyślnie

    Tylko jaki jest sens zetki przy sprowadzeniu ze strychu? nie boje się wychłodzenia kotłowni.
    Jak wytworzy się podciśnienie w kotłowni to powietrze zostanie pobrane ze strychu dziurą w stropie.

  10. #10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcinwlkp2014

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    srem
    Kod pocztowy
    63-100
    Posty
    108

    Domyślnie Wentylacja

    Cytat Napisał Kroitz Zobacz post
    Gdzie znalazłeś napływ fi 120? Jestem ciekaw ponieważ w przepisach jest 200 cm2 co daje fi 160.
    Hej,a jak jest w przypadku piecy pelletowych gdzie maja wyjscie z pieca 50mm na powietrze z zewnatrz. Jak to rozwiazac ?

    Pozdr

  11. #11

    Domyślnie

    nie ma znaczenia, nawiew do kotłowni ma miec co najmniej 200cm2 niezależnie jaki piec


  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Stary Traper

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    łódzkie
    Kod pocztowy
    98-320
    Posty
    40

    Domyślnie

    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    Tylko jaki jest sens zetki przy sprowadzeniu ze strychu? nie boje się wychłodzenia kotłowni.
    Jak wytworzy się podciśnienie w kotłowni to powietrze zostanie pobrane ze strychu dziurą w stropie.
    Niby tak ale nie do końca,przerabiałem to
    Kotłowni nie wychlódzisz,bo piec chodzi całą dobę na okrągło i zawsze w kotłowni będzie na plusie.
    Chodzi o to że jak nie będziesz miał ze strychu rury albo innej zetki,to zimą na bank zassie powietrze z komina z wentylacji a wywali na strych przez dziurę w stropie.Na strychu będziesz miał wilgoć i kurz i wszystkie pyły z kotłowni.
    A zaciągnie przez kanał wentylacyjny w kominie bo komin będzie zimny i zadziała jak zetka,no jak pompa jaka.
    Zrób tak jak napisałem a będziesz miał spokój .
    Piec nie ma znaczenia,czy to zasypowy czy z podajnikiem czy na pelet czy na groch,czy jaki śmieciuch...

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    nie ma znaczenia, nawiew do kotłowni ma miec co najmniej 200cm2 niezależnie jaki piec

    A gazowy kondensacyjny?

  14. #14

    Domyślnie

    O tykających bombach nie piszemy


  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    A gazowy kondensacyjny?
    Gazowy kondensacyjny nie potrzebuje dodatkowego powietrza do spalania, gdyż zaciąga je ze specjalnego przewodu kominowego (o innej średnicy niż kanał wylotowy), natomiast kotłownia tak czy inaczej potrzebuje powietrza do wentylacji.

  16. #16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    nigdzie nie znalazł, tylko sobie wymyślił.

    @kurtz, musisz zrobić nawiew, o przekroju minimum takim jak napisał @Kroitz
    nie wymyślił....przepisy mówią o 200cm2 nie podając mocy jakiej dotyczy,
    Kominiarz akceptuje F120 dla kotłów do 20kW, dla typowego kotła jest to wystarczający strumień powietrza.
    Jak ktoś chce być w 100% zgodny z przepisami to polecam lekturę.
    http://www.kominypolskie.com.pl/wp-c...wentylacja.pdf
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    nie wymyślił....przepisy mówią o 200cm2 nie podając mocy jakiej dotyczy,
    Kominiarz akceptuje F120 dla kotłów do 20kW, dla typowego kotła jest to wystarczający strumień powietrza.
    wymyślił, wymyślił. Kominiarze wiele rzeczy akceptują bo w większości nie znają przepisów, a dokładniej ich nie rozumieją. To co Twój kominiarz akceptuje , nie zaakceptuje ubezpieczyciel i w razie pożaru, zatrucia, czy innego nieszczęścia nie wypłaci odszkodowania, bo nawiew nie będzie zgodny z przepisami i projektem budowlanym.
    W/g przepisów ma być " otwór niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2"


  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kurtz

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-800
    Posty
    505

    Domyślnie

    TO mi się podoba bo jest uzależnione od mocy, bo bez przesady kocioł 12kW i 25 kW raczej nie potrzebuje tyle samo powietrza.

    "Pole przekroju nawiewu powinno wynosić minimum 5 cm na każde1,2 KW nominalnej mocy palenisk, lecz nie mniej niż 200 cm2 - dla kotłów o
    mocy do 30 KW i nie mniej niż 300 cm2 - dla kotłów o mocy powyżej 60 KW. W przypadku braku możliwości wykonania nawiewu przez ścianę zewnętrzną budynku, należy powietrze nawiewne doprowadzić kanałem pionowym znad dachu budynku.
    Przekrój kanału nawiewnego powinien być o 50 (chyba cm2)większy niż pole otworu nawiewnego"

  19. #19

    Domyślnie

    ale dalej masz "nie mniej niz 200cm2".

    Policz, 5cm2 na kazde 1,2kW. Masz piec 12kW czyli 12kW/1,2kW*5cm2=50cm2, ale i tak musisz dac co najmniej 200cm2, wiec po cholerę to liczyć skoro minimalny otwór jest dla pieca do 48kW? dopiero powyzej tej mocy trzeba zwiekszac o te 5cm2 na kazde 1,2kW mocy, i tak aż do 60kW gdzie trzeba dać już co najmniej 300cm2 choć przy 60kW wystarczyłoby 250cm2.


  20. #20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    wymyślił, wymyślił. Kominiarze wiele rzeczy akceptują bo w większości nie znają przepisów, a dokładniej ich nie rozumieją. To co Twój kominiarz akceptuje , nie zaakceptuje ubezpieczyciel i w razie pożaru, zatrucia, czy innego nieszczęścia nie wypłaci odszkodowania, bo nawiew nie będzie zgodny z przepisami i projektem budowlanym.
    W/g przepisów ma być " otwór niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2"
    Widać ja trafiłem na takiego kominiarza co zna i rozumie przepisy, po pierwsze dokonywał odbioru kotłowni która jest objęta dofinansowanie z NFOŚiGW, wiec musi być zgodne z przepisami, sam w protokole wpisał wymagane przekroje na podstawie mocy kotła.
    A dla nowego domu z rekuperacją nie maiła zastrzeżeń, że pomieszczenie z piecem gazowym nie ma kratek wentylacyjnych i nie szukał komina.

    Warto zapytać o to lokalnego kominiarza, to on się podpisuje na kwitach.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony