    Domyślnie lekko zagnieciona rurka ogrzewania podłogowego

    Witam. Mam pytanie do instalatorów lub osób znających się na ogrzewaniu podłogowym. Tydzień temu panowie rozłożyli rurki ogrzewania podłogowego. Dziś zauważyłem w dwóch miejscach lekko zagniecione rurki. Nie jest to typowe zgniecenie np przez nadepnięcie tylko punktowo jest lekko przygnieciona. Zadzwoniłem do instalatorów, obejrzeli i stwierdzili że takie uszkodzenie w niczym nie przeszkadza. Ciśnienie oczywiście nie ucieka. Ich zdaniem te rurki są tak twarde że bardzo trudno je uszkodzić by nie nadawały się do użytku. Teraz tak myślę co z tym zrobić. Może trochę przesadzam bo pewnie chłopaki od wylewek także mogą tak pozagniatać rurki i nawet bym o tym nie wiedział ale jednak nie daje mi to spokoju.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Q.jpg
Wyświetleń:	783
Rozmiar:	63,3 KB
ID:	413537   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	QQ.jpg
Wyświetleń:	463
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	413538  
    Ostatnio edytowane przez qwertykokos ; 21-05-2018 o 20:47

  2. #2

    Domyślnie

    Nie wiem jak dtr, ale to jest do wymiany.
    U siebie sam kładłem, ale widząc takie cudo, to jest punktowe wgniecenie.
    Niech się wypowiedzą inni.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 21-05-2018 o 21:21
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  3. #3

    Domyślnie

    Tak punktowe wgniecenie, nie jest głębokie i w sumie nie wiem jak powstało. Nikt na budowie oprócz mnie nie chodzi a ja staram się stawać między rurkami. Jeśli nadaje się do wymiany to problem w tym kto jest temu winny. Kurcze to są dwa odcinki po prawie 100m.

  4. #4

    Domyślnie

    Dzwoń do producenta.
    Niech się wypowie.
    Ta rura jest prawie przedziurawiona.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 21-05-2018 o 21:32
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  5. #5

    Domyślnie

    Proszę kupić łącznik Press i ewentualnie naprawić uszkodzenie - oczywiście będzie Pan musiał wypożyczyć zaciskarkę.
    W betonie dopuszczalne są jedynie prasowane połaczenia.
    Nazwa producenta jest na nadruku rury, zapewne w okolicy znajdzie się też jakiś dystrybutor produktów tego producenta.

    W przypadku rur jednorodnych np. PE-RT Blue Floor nie byłoby takiego problemu, rura posiada pamięć kształtu przy takim zagnieceniu "wstałaby" do swojej pierwotnej formy.
    http://pl.kan-therm.com/

  6. #6

    Domyślnie

    Tylko łączyć rury w betonie to niezbyt dobry pomysł. Jednak co całość to całość. Jest to rura Pert/AL/Pert firmy Tweetop.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Uszkodzone odcinki do wymiany. I napełnić cieczą do 4 a jak się da do 6 bar instalację przed wylewkami. Można oczywiście wyciąć sporny element i wstawić złączkę, ale czy sen spokojniejszy wiedząc , że takie coś jest w posadzce (jeśli zrobiona profesjonalnie - dopuszcza się)
    To ewidentnie wina instalatorów - któryś ma w bucie (podeszwie) wbity wkręt lub gwóźdź.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  8. #8

    Domyślnie

    Sekcje zostaną wymienione. Bardzo profesjonalnie zachowali się także pracownicy firmy Tweetop. Rano dostali odemnie telefon. W południe był u mnie przedstawiciel firmy na mój region, porobił zdjęcia a po południu zadzwonił facet z działu technicznego z inf co należy zrobić i czym takie uszkodzenie może grozić.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwertykokos Zobacz post
    ...po południu zadzwonił facet z działu technicznego z inf co należy zrobić i czym takie uszkodzenie może grozić.
    Podziel się tą informacją....każdy ma czekać na telefon?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  10. #10

    Domyślnie

    Zacytuję maila którego od niego dostałem:
    "Dzień dobry,

    widoczne na zdjęciach uszkodzenia mechaniczne mogą w przyszłości
    doprowadzić do rozszczelnienia instalacji. Rura charakteryzuje się duża
    wytrzymałością na ciśnienie wewnętrzne. Niewielkie zagniecenia , rysy
    ,zadrapania warstwy zewnętrznej , owalizacja, nie mają wpływu na
    wytrzymałość przewodu. Jednak widoczne na zdjęciach punktowe uszkodzenia
    mogą w przyszłości doprowadzić do niewielkich rozwarstwień ścianki. W
    tej sytuacji nie można mieć gwarancji, że przewód wytrzyma wieloletnią
    eksploatację. Zalecałbym wymianę."

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    No i wszystko jasne. podziękował.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  12. #12

    Domyślnie

    Cześć. Mam jeszcze jedno pytanie. Odcinki zostały wymienione. Zostało nabite 5,5 bara na obwody na dole i 6 bar na obwody na górze. Przez to że praktycznie cały czas u mnie jest ponad 30 stopni w cieniu rurki się ogrzewają przez okna od słońca i ciśnienie w odcinkach na piętrze rośnie. Dziś dochodziło do 8 bar. Pomyślałem że trochę spuszczę wody by zmniejszyć ciśnienie. Trochę zabardzo odkręciłem zawór i ciśnienie zeszło do 1,2 bara. Czy to wystarczy by mieć kontrolę przy wylewaniu wylewek czy może trochę dobić?

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Trzeba dobić min do 4 bar, rurka jest sztywna, a uszkodzenia widać natychmiast. Bardziej jest również odporna na zgniecenia.

  14. #14
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ironsmith

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Jarocin
    Kod pocztowy
    63-200
    Posty
    576

    Domyślnie

    podłącz do sieci wodociągowej jak uszkodzą rurkę to zaraz zauważa jak nabijesz tylko w rurkach to ze względu na małą ściśliwość wody wyleci z nieszczelności kilkanaście ml ciśnienie spadnie do "0" i można tego nie zauwazyć

  15. #15

    Domyślnie

    Ok to dobiję tylko powiedzcie mi jak to zrobić. Jeszcze nie miałem odczynienia z ogrzewaniem podłogowym. Pod który zawór podłączyć węża z wodociągu pod ten przy górnej czy dolnej listwie czy może to jest obojętne? Na wodociągu nie mam jeszcze reduktora więc będę delikatnie popuszczał zawór by nie dobiło za dużo wody.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	listwa.jpg
Wyświetleń:	200
Rozmiar:	60,6 KB
ID:	414145  
    Ostatnio edytowane przez qwertykokos ; 01-06-2018 o 06:58

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Skoro na górnej belce masz manometr to dopuszczaj dolną. Tylko sprawdź czy wszystkie obwody masz odkręcone.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  17. #17

    Domyślnie

    powiększyłem trochę zdjęcie bo słabo było widać. Czyli dopuszczać dolnym zaworem. Wszystkie obwody odkręcone czyli chodzi o pokrętła na dolnej listwie tak?

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Tak, ale rotametry też powinny być odkręcone..Skoro wcześniej miałeś napełnianie to przecież tylko upuściłeś niewiele i nic innego nie zmieniłeś?
    Ta belka też nie ma odpowietrznikiem, zapewne hydraulik doszedł do wniosku, że odpowietrznikiem będzie na piecu?. Tak jak piszemy, odpuść wody do większego ciśnienia i niech układają wylewki.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Dopuść to tak jak się pisze telefonem
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  20. #20

    Domyślnie

    Dzięki wielkie za pomoc. Wody dopuściłem do 4 bar. Rotometry raczej są popuszczone gdyż są w górnym położeniu.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony