    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    pompa daje 10,5kW prz delcie 8.5* i przepływie 1,1m3/h
    cyrkulacji i tak nie mam
    Coś to jest nie halo. najpierw piszesz, że PC ma moc 9kW, teraz że 10.5kW.
    Moc podaje się dla temperatur zasilania 35/0.
    Sprawdź wykres mocy swojej maszyny i dowiesz się jaką ma moc przy temperaturze zasilania ok 50-60*C dla ogrzewania CWU.
    Gdzieś była kiedyś podawana minimalna powierzchnia wymiennika cwu na 1kW mocy grzewczej. Jak pamiętam to ok. 0.3m2 na1kW

  2. #62

    Domyślnie

    Ja mam pompe 11 kw i zasobnik kospela sb200 (powierzchnia wezownic 1,95m2). Jakie moga byc tego skutki ? Grzeje 2 razy dziennie wode do temp 50 stopni, grzanie trwa niecałe 30 min z temperatury 38 do 50 stopni i dzienne zużycie na cwu to 4,8kwh
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna
    Powierzchnia ogrzewana 160 m2 (w tym garaż 36m2), pompa ciepła Fujitsu High Power Waterstage 11kw
    Ocieplenie;
    - ściany bk24cm + 20 cm styro, miejscami 30 cm
    - podłoga 15 cm xps
    - strop 40 cm wełna
    Okna veka 3 szyby, podłogówka 100% + gres, wentylacja hybrydowa
    OZC dla CO 8 kw
    II strefa klimatyczna
    Temp w domu 22,5 - 23 stopnie
    Taryfa G12W
    27.03 - 27.04 - 324 kwh co+cwu
    27.04 - 27.05 - 174 kwh co+cwu

  3. #63
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    271

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Coś to jest nie halo. najpierw piszesz, że PC ma moc 9kW, teraz że 10.5kW.
    Moc podaje się dla temperatur zasilania 35/0.
    Sprawdź wykres mocy swojej maszyny i dowiesz się jaką ma moc przy temperaturze zasilania ok 50-60*C dla ogrzewania CWU.
    Gdzieś była kiedyś podawana minimalna powierzchnia wymiennika cwu na 1kW mocy grzewczej. Jak pamiętam to ok. 0.3m2 na1kW
    Z tą mocą prawie masz rację. Trzeba jednak wziąć pod uwagę temp DZ
    Z wykresu wynika ze dla temp zasilania 50 * moja pompa powinna dawać ok 9.7kW przy DZ 4*
    i to jest najwyższa temp DZ podana przez producenta na wykresie
    Ja obecnie temp DZ mam 10,5*
    10,5 kW odczytałem z ciepłomierza

  4. #64
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    17

    Domyślnie

    Witam. Proszę Was o pomoc, bo zaczynam się gubić. Szukam (i nie mogę znaleźć) małego, na potrzeby 2 osób, zasobnika CWU, który będzie zasilany pompą Zubadan 10 kW. 150l to aż nadto, 200 najwyżej. Znalazłem 200 litrów z nierdzewki z wężownicą 2,5 m2 - napisali, że dla pompy 5-7 kW. Da radę z moją pompą 10 kW? A może coś innego podacie?

  5. #65

    Domyślnie

    Pompa sobie zmniejszy moc

  6. #66

    Domyślnie

    Cytat Napisał cpk Zobacz post
    Ja mam pompe 11 kw i zasobnik kospela sb200 (powierzchnia wezownic 1,95m2). Jakie moga byc tego skutki ? Grzeje 2 razy dziennie wode do temp 50 stopni, grzanie trwa niecałe 30 min z temperatury 38 do 50 stopni i dzienne zużycie na cwu to 4,8kwh
    Efekt jest taki, że jest mniejsza efektywność grzania cwu (wyższsze temperatury wody ogrzewającej wodę ogrzewaną).
    Dziennie tracisz kilkanaście groszy z tego tytułu.

  7. #67
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    17

    Domyślnie

    Wybrałem 200 l Joule Cyclone z dwoma wężownicami, które można ponoć połączyć szeregowo. Tak więc w 200 litrowym zasibniku będę miał 3,2 m2 wężownic. Chyba na to moje maksimum 10 kW mocy pompy wystarczy.
    W takim zbiorniku (ze stali nierdzewnej) nie ma konieczności wygrzewania dla usunięcia legionelli? Mogę sobie utrzymywać stale powiedzmy 45 stp?
    Ostatnio edytowane przez romnos ; 30-05-2020 o 09:56

  8. #68

    Domyślnie

    Cytat Napisał romnos Zobacz post
    Wybrałem 200 l Joule Cyclone z dwoma wężownicami, które można ponoć połączyć szeregowo. Tak więc w 200 litrowym zasibniku będę miał 3,2 m2 wężownic. Chyba na to moje maksimum 10 kW mocy pompy wystarczy.
    W takim zbiorniku (ze stali nierdzewnej) nie ma konieczności wygrzewania dla usunięcia legionelli? Mogę sobie utrzymywać stale powiedzmy 45 stp?
    Spokojnie wystarczy.
    Rodzaj materiału, z którego wykonany jest zasobnik, nie ma znaczenia dla bakterii lagionelli. Tak samo jest przy nierdzewce, tak samo samo przy emalii.

    Grzej do tych 45-46C i korzystaj z wody. I możesz zapomnieć o bakteriach.
    Jeśli rozbiory wody będą małe, woda będzie stała niewykorzystana możesz zrobić wygrzewanie na grzałkach do tych 52-54C i będzie dobrze.

    Innymi słowy wymieniaj wodę, a bakterie nie będą miały gdzie się rozwinąć.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  9. #69
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    17

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Spokojnie wystarczy.
    Rodzaj materiału, z którego wykonany jest zasobnik, nie ma znaczenia dla bakterii lagionelli. Tak samo jest przy nierdzewce, tak samo samo przy emalii.

    Grzej do tych 45-46C i korzystaj z wody. I możesz zapomnieć o bakteriach.
    Jeśli rozbiory wody będą małe, woda będzie stała niewykorzystana możesz zrobić wygrzewanie na grzałkach do tych 52-54C i będzie dobrze.

    Innymi słowy wymieniaj wodę, a bakterie nie będą miały gdzie się rozwinąć.
    Dziękuję za wiedzę. Czy takie wygrzewanie można zaplanować w sterowaniu pompą (Mitsubishi Zubadan)? Powiedzmy co 4(?) dni do temperatury 55 stopni? Tak, aby o tym zapomnieć i "samo" się robiło

  10. #70

    Domyślnie

    Nie znam sterownika Zubadana. Popytaj osoby, które mają taką PC. np. kolega milsa666
    Z tego co czytam, to większość sterowników ma taką funkcję.

    Ja bym raczej zafundował sobie przynajmniej raz w tygodniu super gorącą kąpiel w wannie. I zużył cały dostępny zład ciepłej wody.
    Napłynie nowa z wodociągu i po kłopocie.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  11. #71

    Domyślnie

    Mam u siebie ustawione raz w tygodniu na 65C. Zużycie w takim dniu to ok 4,5-5kWh więcej niż w zwykłe dni. Zbiornik 400l.

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony