    Cytat Napisał Fugaz Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedzi. Trochę źle sformułowałem może pytanie. Ile gorącej wody jest ze zbiornika 250l? Odkręcam wodę a do zbiornika leje się zimna mieszają się i tutaj pojawia się moja niewiedza. Resztę sobie obliczę.
    Nie miesza się. Jak dłużej postoi to temperatura się wyrówna. Ale jak odkręcasz i lejesz, to ciepła kończy się jak nożem uciął.

  2. #42
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    radeczek

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Świętokrzyskie
    Kod pocztowy
    27-400
    Posty
    13

    Domyślnie

    Mam pytanie z innej beczki:
    Macie zainstalowany dodatkowy filtr skośny przed zbiornikiem cwu czy tylko na powrocie do pompy ciepła?
    Jest sens instalować taki filtr czy jeden wspólny na powrocie starczy ?

  3. #43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post

    ma ktoś może dłuższe doświadczenia z tradycyjnym zbiornikiem??
    Moj Galmet biwalentny wytrzymal 6 lat. Wymieniane anody. Przegnila totalnie wezownica od strony zasilania.
    Na mojej ulicy widzialem juz 2 takie zasobniki czekajace na wywiezienie, a wiec 3/4 zainstalowanych w zblizonym czasie na zlom.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  4. #44

    Domyślnie

    Dzięki. A na co teraz się zdecydowałeś, jeśli można wiedzieć?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  5. #45
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    ma ktoś może dłuższe doświadczenia z tradycyjnym zbiornikiem??
    U mnie Galmet Maxi 300l 5,5 roku bez wymiany anody (choć co roku sobie obiecuję, że się tym zajmę )
    Na razie ma się dobrze...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  6. #46
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Dzięki. A na co teraz się zdecydowałeś, jeśli można wiedzieć?
    Wybralem Chelchowskiego. Wrsja 300l z wezownica ponad 4m2. Moja pompa nareszcie moze sie wykazac w grzaniu CWU.
    Poczytalem warunki gwarancji i w zasadzie do mojej twardosci wody wodociagowej tylko on nadal utrzymywal deklarowane 8 lat gwarancji.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #47
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    U mnie Galmet Maxi 300l 5,5 roku bez wymiany anody (choć co roku sobie obiecuję, że się tym zajmę )
    Na razie ma się dobrze...
    Pomalutku odkladaj kaske na nowy.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  8. #48
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Mój Galmet 200 l ma już z 18 lat , nigdy nie wymieniałem anody. Myślałem dać kombinowany tylko bardzo mało informacji jak się on sprawuje z PC. Jeżeli ktoś taki posiada to miałbym kilka pytań:
    Gdy bym chciał otrzymać temperaturę CWU np 48*C to do jakiej temperatury musiał bym grzać zbiornik?
    Do jakiej wysokości zbiornika mógł bym kożystać jako bufor aby nie wychłodzić CWU?

  9. #49

  10. #50
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Poznań
    Posty
    1.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Mój Galmet 200 l ma już z 18 lat , nigdy nie wymieniałem anody. Myślałem dać kombinowany tylko bardzo mało informacji jak się on sprawuje z PC. Jeżeli ktoś taki posiada to miałbym kilka pytań:
    Gdy bym chciał otrzymać temperaturę CWU np 48*C to do jakiej temperatury musiał bym grzać zbiornik?
    Do jakiej wysokości zbiornika mógł bym kożystać jako bufor aby nie wychłodzić CWU?
    A po co ma być ten bufor?

  11. #51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Bufor by się przydał, mam śmieciuch i grzejniki.

  12. #52
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Poznań
    Posty
    1.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    To może lepiej zainwestować w akumulator taki z 2000 litry? Poczytaj a "buforze własnymi rękami robiony" . Na pewno w okresach przejściowych zda egzamin, na palisz w piecu raz w tygodniu z pełną wydajnością a potem z tego akumulatora będziesz podgrzewał dom i cwu.

  13. #53
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał stam222 Zobacz post
    To może lepiej zainwestować w akumulator taki z 2000 litry? Poczytaj a "buforze własnymi rękami robiony" . Na pewno w okresach przejściowych zda egzamin, na palisz w piecu raz w tygodniu z pełną wydajnością a potem z tego akumulatora będziesz podgrzewał dom i cwu.
    Tydzień to nie pociągnie ale 3-4 dni to może. Problem jest tylko z wymiarami, drzwi mają 80cm szer. trzeba by rozkuwać a wysokość podpiwniczenia to 180cm , trzeba by kopać dół albo kuć strop. Kilka małych zbiorniczków to duże straty.

  14. #54
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Wybralem Chelchowskiego. Wrsja 300l z wezownica ponad 4m2. Moja pompa nareszcie moze sie wykazac w grzaniu CWU.
    Poczytalem warunki gwarancji i w zasadzie do mojej twardosci wody wodociagowej tylko on nadal utrzymywal deklarowane 8 lat gwarancji.
    Może w tym tkwi przyczyna? U mnie twardość 0 - stacja zmiękczająca zaraz za wodomierzem. Ale się nie mądruję, bo się nachwalę, a za miesiąc mój się rozcieknie
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  15. #55
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    finch_pl

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    Gogolin
    Kod pocztowy
    47-320
    Posty
    31

    Domyślnie

    Witam,

    Co sądzicie o zbiorniku LG LGRTV200E - mam therme 9kW i potrzebuje uruchomić grzanie CWU.
    Czy może lepiej dołożyć i kupić termice bądź Joule?

  16. #56
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    Odgrzewam temat
    Mam PC 9kW on/of i zbiornik cwu 250l. Zbiornik ma trochę małą wężownicę ok 2m2
    Ponieważ zbiornik działa i nie chce mi się go wymieniać wymyśliłem sobie taki patent na ominięcie zbyt małej powierzchni wężownicy:
    Wyjście z PC wpinam do wymiennika płytowego jako jeden obieg (akurat mam taki wymiennik 30kW)
    Drugi obieg z wymiennika byłby zrobiony już na wodzie użytkowej z wykorzystaniem pompki cyrkulacyjnej cwu prosto do zbiornika..
    Wężownica w zbiorniku byłaby wtedy niewykorzystana
    Jak myślicie ma szansę to sprawnie zadziałać?

  17. #57
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    596

    Domyślnie

    Dlaczego by nie wykorzystać wężownicy, przecież można ją wpiąć szeregowo za wymiennikim.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  18. #58
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Ponieważ zbiornik działa i nie chce mi się go wymieniać wymyśliłem sobie taki patent na ominięcie zbyt małej powierzchni wężownicy:
    Wyjście z PC wpinam do wymiennika płytowego jako jeden obieg (akurat mam taki wymiennik 30kW)
    Taką moc ma przy dT jaką zapodaje PC?
    Czy może ma nawet mniejszą moc w takich warunkach?

    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Drugi obieg z wymiennika byłby zrobiony już na wodzie użytkowej z wykorzystaniem pompki cyrkulacyjnej cwu prosto do zbiornika..
    Czyli rezygnujesz z cyrkulacji? Jak dokładnie (obrazkowo) spinasz ten układ? Wyjście CWU z zasobnika przez trójnik do wymiennika i gorąca woda (z samej góry zasobnika) idzie na wymiennik? To COP pada na pysk. Czy może działa "pod prąd" - i bierzesz zimną ... No właśnie, skąd? Z "powrotu" cyrkulacji gdzieś w 2/3 wysokości zasobnika? Rozrysuj ze strzałkami pokazującymi kierunek przepływu.

  19. #59

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Mam PC 9kW on/of i zbiornik cwu 250l. Zbiornik ma trochę małą wężownicę ok 2m2
    Wężownica z pewnością nie jest za mała.
    PC 9kW podczas grzania cwu daje na oko 6kW w związku z wyższą temperaturą zasilania. Gdybyś miał wężownicę 1m2 większą to zakładam, że miałbyś ok 6,5kW mocy grzewczej. Dopóki zbiornik Ci służy -nie grzebałbym. Sprawdź czy jest duży przepływ wody i różnica temp. zasilanie/powrót podczas pracy.

  20. #60
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mpalys

    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Centralna Polska
    Posty
    287

    Domyślnie

    pompa daje 10,5kW prz delcie 8.5* i przepływie 1,1m3/h
    cyrkulacji i tak nie mam
    schemat jak to widzę:
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Wymiennik.jpg
Wyświetleń:	46
Rozmiar:	9,0 KB
ID:	444405  

Strona 3 z 12

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony