    Domyślnie Zabytkowy Dom z bali z grzejnikami i pompą ciepła?

    Witam mam nietypowy dom i wiele pytań . Sledzę wątek od roku i chcę zamontować pompę ciepła LG 16 kw wysokotemperaturową . Dom ma 120 lat i jest z bala 25cm 5 cm wełna od środka i wykończenie ścian tynki. Okna dwuszybowe nowe szyby wstawione w zabytkowe ramy, Dom był przystosowany do ogrzewania piecem parowym poniemieckim takie grzanie to wyzwanie . Został zastąpiony piecem na ekogroszek z podajnikiem i zjada 4 tony wegla na sezon. Zużycie węgla jest niemiarodajne ponieważ dom nie jest zamieszkały na stałe .Dom ma 360 m2 powierzchni i grzejniki zostały wymienione na grzejniki panelowe 2 płytowe przewymiarowane. Na parterze jest 80 m2 ogrzewania podłogowego w systemie suchej podłogówki .Instalacja nowa w miedzi z zaworem trójdrogowym .Jestem w stanie zagrzać ten dom w mrozy wodą około 40 stopni. Dom położony w masywie Snieżnika wysoko w górach. . Ciepła woda zasobnik 300 litrow mała wężownicą . Dodatkowo w domu jest kominek i jest często uzywany bo i z żywym ogniem jest przyjemniej ,a prąd przez linie napowietrzne często wyłączany czasem na 3 dni. Dom jest użytkowany w łykendy i urlopy, czasami dłużej.
    Chciłbym zostawić piec na ekogroszek bo jego zasilanie agregatem rozwiązuje problem w przerwie prądu . Chciałbym zastosować prąd głównie w 2 taryfie G13 jeśli dom przetrzyma bez problemów godziny dzienne . W trakcie pobytu liczę się z korzystaniem z prądu w drogiej tez .
    Liczę sie z zamontowaniem bufora do pompy ze względu na rozwiązanie grzejniki i podłogówka. Mam dylemat czy podłączyć piec na ekogroszek poprzez dodatkową węzownicę w buforze z powodu możliwości zabrudzenia pompy ciepła osadami z instalacji co czy zastosowanie dodatkowych filtrów na instalacji takiego problemu nie generuje. .. Zasobnik cieplej wody to Atlantic z wężownicą ktróa raczej jest za mała do pompy ciepła .
    Widziałem jedną instalację jednego z forumowiczów więc pompę ciepła zamontuję na pewno jestem przekonany tylko proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    Witam ponownie nie wiem co robie zle skoro nikt nie chce mi nic odpowiedzieć ale próbuję ponownie , Moze ktoś wrócił. z wakacji. To moja pierwsza konwersacja na forum więc prosze o wyrozumiałośc.
    Ponawiam pytanie
    1 czy bufor podłaczyc z piecem co na ekogroszek przez wymienik węzownicę czy bezposrednio ? chodzi o zanieczyszczenia z pieca vs pompa
    2 czy CWU mozna podłaczyć przez węzownicę z nierdzewki przepływowo 5,7 m2 czy lepiej prze wezownice w zasobniku 1,8m2 .
    3. Jaki zawór trójdrogowy jest potrzebny do pompy LG 16 kw
    4. Instalacja z pompy wychodzi cal do bufora cal nakrętny czy cal wystarczy czy lepiej zrobić większe ?
    5 Pompa jest jednofazowa jaki kabel polecacie odc 15mb.
    6. Jaki najprostszy sterownik włacz wyłącz przez internet
    7. Bufor 800 litrow Vitocell 333 . Nie zakladam duzych zapasów energii ale podlogówka pochodzi jeszcze kilka godzin.
    8 Jaki zawór trójdrozny zastosowac do podzialu co i cwu
    9 w jakim miejscu zamontować ciepłomierz by mierzyć cop prosze o propozycje gdzie i co?
    10 Mile widziane zdjęcia waszych rozdzielni elektrycznych do Pompy . Mam ochote to opomiarować i kontrolować .
    Załącznik 416138
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Wszystko robisz dobrze, ale może brak tu osób, które przy tak skomplikowanej instalacji doradziliby cokolwiek...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  4. #4

    Domyślnie

    1. Ja bym dał przez wężownicę.
    5. Jaka moc? 3kW? To 3x2,5 wystarczy.
    Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 12-07-2018 o 05:04
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    Jesli ktoś ma bufor to jak rozwiązaliście sterowanie pompą obiegową . Czy podłączona pompa wtórna pod pompę ciepła wtedy z bufora ciepła nie wyciągnę . Jesli załączana osobno to sterownik musi być dodatkowy i sterować mierzeniem temperatury w zasilaniu wtórnym i pobierąc informację z temperatury bufora. Czy na tym forum ktoś to uzytkuje.i zechce się podzielić wiedzą Jak wtedy zmieniac temperaturę zasilania obiegu za buforem . Czy lepiej nic nie zmieniać sterując tylko temperaturą z pompy ciepła a nadmiar ciepła zamkną termostaty na grzejnikach.
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał azu Zobacz post
    Jesli ktoś ma bufor to jak rozwiązaliście sterowanie pompą obiegową . Czy podłączona pompa wtórna pod pompę ciepła wtedy z bufora ciepła nie wyciągnę . Jesli załączana osobno to sterownik musi być dodatkowy i sterować mierzeniem temperatury w zasilaniu wtórnym i pobierąc informację z temperatury bufora. Czy na tym forum ktoś to uzytkuje.i zechce się podzielić wiedzą Jak wtedy zmieniac temperaturę zasilania obiegu za buforem . Czy lepiej nic nie zmieniać sterując tylko temperaturą z pompy ciepła a nadmiar ciepła zamkną termostaty na grzejnikach.
    Witam,
    użytkuję dwa budynki z PC P/W na grzejnikach i buforze (40-50ltr).
    Bufor jest zastosowany ze względu na funkcję sprzęgła hydraulicznego-a trochę energii wykorzystuję w trybie CWU zimą (nie wychładzają się grzejniki)
    Sterowanie pompą wtórną mam zrobione na prostych sterownikach pomp z czujnikiem umieszczonym w buforze.
    Mam zadaną temp włączenia pompy np 38st, natomiast kiedy PC wyłączy się z termostatu , to jeszcze bufor oddaje troszkę ciepła -aż spadnie temp na sterowniczku wtórnej obiegówki.
    Kupiłem sterownik salus pc11 oraz jakiś chinol na alle za coś 70 pln.
    Wszystko śmiga jak należy.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    czy naprawdęę na tym forum większośc postów to bicie piany ,zadaję myslę ze konkretne pytania potrzebuję pomocy ale tak malo pomocy to się nie spodziewałem. Czy moja instalacja jest tak skomplikowana ze większośc fachowców z tego forum przerasta to jak mam to wykonać sam nie będąc hydraulikiem? . Pompa dzięki lekturze tego forum juz kupiona bez montazu LG 16 kW HU i chcę wykonać wszystko sam poza instalacją freonową i na pomoc waszą dalej liczę . Wszyscy tu rozpisujecie się o szkodliwości węglowych piecy i dlatego chcę zmienić swoje ogrzewanie takze u siebie koszt zakupu sprzętu jest konkretny a w górach to nikt mi nie bedzie chciał mi tego tanio robić . Uznalem ze jak wykonam instalację sam to bede więcej o niej wiedzial i bedzie mi łatwiej to pozniej ogarnąć . pozdrawiam wzystkich mam nadzieję pomozecie
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    to se porozmawiam z sobą dalej jaki zawór czterodrogowy polecacie do pompy rura 1 cal gwint zewnętrzny w buforze
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jack3030

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Poznań
    Posty
    174

    Domyślnie

    Polecam zawory z słownikiem ESBE albo afriso, ale w twojej instalacji raczej kocioł bym połączył przez ten zawór, abyś mógł go całkowicie odcinać.
    Jak zamontujesz PC to przez większość roku tylko ona będzie chodzić.
    Ostatnio edytowane przez Jack3030 ; 21-07-2018 o 13:30
    Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
    cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
    Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
    PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
    Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    Czy jak podlącze kociol na paliwo stale do bufora z zastosowaniem zaworu kulowego zamykającego na zasilaniu to nie wystarczy by w momencie działania pompy tylko ciepło szło na instalacje z pominięciem pieca co ? . widzilaem te zawór z membraną ze woda idzie tylko w jedną strone bez mozliwości powrotu co bedzie lepsze. Jesli chciałbym cały uklad mieć na jednym zbiorniku przeponowym wspólnym dla dwóch zasilań.
    Na piecu mam mozliwośc ustawienia temperatury i po podlączeniu do bufora piec bedzie dązył do utrzymania temperatury więc bez zadnych zaworow zagrzeje bufor i po załadowaniu wylączy się . Prosze o opinie co lepsze w uzytkowaniu prostota ukladu czy sterowanie które pozwoli na szybsze osiągnięcie temperatury przez piec.
    Jesli bufor ma 1 cal z gwintem zewnętrznym to zawór 1 cal czy rozmiar większy bo przepływ w takim zaworze jest zawęzony?
    Ostatnio edytowane przez azu ; 22-07-2018 o 09:08 Powód: literowka
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jack3030

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Poznań
    Posty
    174

    Domyślnie

    Andrzeju, jak nie wstawisz dokładnego schematu instalacji, to nikt nie odpowie - wróżką nie jest.

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    ja nie mam jeszcze schematu bo się zastanawiam jak to poukładac ale ok porysuję trochę
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    Z Malarstwa raczej bym nie przeżył ale sie staralemKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat 001.jpg
Wyświetleń:	68
Rozmiar:	83,0 KB
ID:	416602

    kolorem zielonym oddzielona instalacja istniejąca zawór czterodrogowy dalej pompa i do obiegów. Cwu przed zaworem i przez wezownice . Oczywiscie uklad zamknięty . w tygodniu zrobię zdjęcia . Jak wstawić odnosniki do lepszej jakości zdjęc ?
    Cwu w nowym wydaniu daje mi 3 mozliwości
    1 grzanie przepływowo przez wezownice 1 cal 5,7m2 z nierdzwewki najlepsze:
    2 grzanie z PC przez dwie wezownice jedna w buforze 1,8m2 1cal i wezownica w zasobniku 3/4 cala 1,26m2 malo. oczywiscie cieplo w buforze w sezonie letnim na straty ale w górach to to 2 miesiące jesli to bedzie slabe to moge elektrycznie mam grzalkę 3,3 kw i w 5 godzin zbiornik 50 stopni
    3 mogę zapalic w piecu co i mam wodę bez ograniczeń.
    oczywiscie zawory bezpieczenstwa strazak i zbiornki przeponowe zamontowane.
    Czy ktoś wie jaki zbiornik wyrownawczy jak chcę dolozyc 800 litrow do instalacji , 230litrow mam ogarnięte przez pompe ciepla rozumiem ze zbiorniki się sumuje szeregowo?
    Bufor daje mi nastepujące mozliwości
    1 co z bufora z pc a w trudnych okresach z pieca co i tak zostaje
    2 co do podłogówki z góry bufora ogrzeje salon i kuchnię w drogich godzinach zobaczę ile godz da bufor.
    3 w sezonie grzewczym strata na bufoforz w dolnej wezownicy zostanie wykorzystana na co
    4 woda przepływowo jak się nie uda to zasobnik


    trochę to wygląda skomplikowanie bo duza częśc instalacji jest i szkoda wyrzucać działające elementy .

    pompa ciepla podlączona do bufora zaworem trójdrogowym myslę 5/4 cala bedzie optymalnie by nie dławić przepływow
    Pompa z tego co się dowiedziałem daje wodę o tem min 46 stopni więc na moje potrzeby moze to iśc przez bufor do co , Pompa co wtórna sterowana sterownikiem kolegi Bobrow

    Jak podłączę obieg podłogowki osobno z bufora to zyskuję niezależne sterowanie ale myśle ze tam musi być drugi sterownik ktory to bedzie mieszał az woda w buforze przestanie grzać . i tu pytanie jaki sterownik ? Chciałbym potraktowąć to najchętniej jak cyrkulację moze wtedy jeden sterownik to ogarnie lub cwu ale bez polączenia z pc i niech chodzi z cąły czas i wylączy się przy temperaturze bufora np 25 stopni[Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schemat 001.jpg
Wyświetleń:	68
Rozmiar:	83,0 KB
ID:	416602
    Ostatnio edytowane przez azu ; 22-07-2018 o 11:34 Powód: poprawa zdjęcia
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    witam ponownie czy zbiorniki wyrownawcze sumuje się szeregowe . Jeden mam w pompie ciepla drug wstarej instalacji ale przy buforze trzeba większy
    dostałem program do liczenia więc policze Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_1178.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	416859
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    więcej zdjec w mojej galerii
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_1178.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	416860  
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Azu,
    zobacz sobie na sterownik SC20D , posiada dużo kombinacji i jest nie za drogi (chyba 250 pln)

    http://termoplus.pl/uploads/tx_thweb/SC20D.pdf

    U siebie mam na tym wykonany układ kontroli dT w celu eliminacji "taktowania" PC przy min obciążeniu (z buforem 50 ltr)
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Sprawdziłem cenę -196 pln w zeszłym roku
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  18. #18
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    54-002
    Posty
    65

    Domyślnie

    Myslę ze to bardzo dobry pomysl chętnie to wykorzystam . Jakie czujniki temperatury zastosować bo urzadzenie jest bez czujnikow z opisu?
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883

  19. #19
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał azu Zobacz post
    Myslę ze to bardzo dobry pomysl chętnie to wykorzystam . Jakie czujniki temperatury zastosować bo urzadzenie jest bez czujnikow z opisu?
    Sprzedają w komplecie z 2 czujnikami NTC
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Jack3030

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Poznań
    Posty
    174

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Sprawdziłem cenę -196 pln w zeszłym roku
    W podobnej cenie możesz kupić Lan Kontroler v3 ( albo tańszy LK v2,5 ale z uboższa tablicą zdarzeń), które możliwości są ogromne (np. zdalne włączanie i zmiany nastaw temp. , monitoring, tablica zdarzeń itp. ) i przy okazji może wykonać to co powyższy sterownik. Musisz tylko od razu dokupić czujniki temp. , zasilacz i np. przekaźniki. Trochę więcej zabawy ale zastąpi kilka takich sterowników.

    Wspierajmy dobre polskie firmy, dzięki temu ich produkty się rozwijają.

    Poniżej kilka z podstawowych własności:
    - 4 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem - pomiar od 1mV do 33V, do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługa czujników 4-20mA, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych.
    - 2 wejścia analogowe do 3,3V - do pomiaru napięć i prądów DC (przez dodatkowe czujniki)
    - wejście cyfrowe w standardzie 1wire i I2C - pomiar 6ciu sond temperatury DS18B20 i do 2 czujników I2C np czujnik wilgotności AM2320,
    - 4 wejścia logiczne: jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień, jako licznik impulsów z licznika energii
    - 1 przekaźnik (NZ, NO, C)
    - 1 wyjście tranzystorowe, dające napięcie zasilania na zaciskach, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A
    - 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC
    - 4 wyjścia PWM z możliwością sterowania serwami*
    Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
    cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
    Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
    PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
    Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony