Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam kocioł Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE i będę wykonywał instalację. Moje pytanie brzmi czy jest możliwe połączenie w linii 8 grzejników o mocy ( dla 55/45/20) w kolejności:
1. c22 600x500 451w
2. łazienkowy (około 800w jeszcze nie posiadam)
3. c22 600x1200 1083w
4. c22 600x1200 1083w
5. c22 600x2000 1805w
6. c22 600x1600 1444w
7. c33 600x1600 2070w
8. c33 600x600 776w
Mieszkam w kamienicy i dzielenie instalacji na nitki będzie dla mnie nie małym problemem. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości to trudno będzie trzeba coś wymyśleć. Pytam ponieważ instalację oglądały u mnie 2 osoby które mają odrębne zdania. Jedna mówi że trzeba podzielić na co najmniej 2 linie po 4 grzejniki (linia 1 to 1,6,7,8, linia 2 to 2,3,4,5) do których od kotła doprowadzę rurę fi22 kolejno do 3 grzejników. Czwarte ostatnie rurką fi18. Inny zaś stwierdził że mogę zasilić w linii po kolei pierwsze 5 rurką fi 22 kolejne 2 fi 18i i ostatni fi 15. Byłaby to prostsza opcja ponieważ leciałbym z rurką w koło mieszkania. Rozdzielenie na dwie gałązki wiązało by się z demolowaniem sufitów i puszczaniem górą jednej z nich. Ale nie chcę dopuścić do sytuacji że w linii ostatnie grzejniki nie będą grzały. Wiem że może nie być to do końca jasne bez schematu. Postaram się go dołączyć do tematu jeszcze dzisiaj. Za podpowiedzi z góry wszystkim dziękuję. Pozdrawiam gorąco!!!