Ależ skąd!
Znowu Skymax...
Można je łączyć do trzech na jedną fazę w układzie trójfazowym - razem 9 szt. zsynchronizowanych do pracy trójfazowej...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już masz inwerter to trzeba trochę pokombinować...
Swoją drogą ta karta jest ciekawa...
https://www.sklep.asat.pl/pl/p/Skyma...rallel-Kit/470
Ostatnio edytowane przez Slak ; 10-06-2020 o 18:05
Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak - np kuchnia indukcyjna i kilka innych domowych urządzeń.
Nie wykluczone, że PC na 3 fazy też by pracowała, ale w tej sprawie nie jestem do końca pewien. W każdym razie na pewno PC, gdzie dodatkowe fazy są potrzebne tylko do zasilania grzałek wspomagających.
Oderwano mnie i kliknąłem zapisz. Uzupełniam - nie chodzi mi o PC on - off z silnikiem w sprężarce 3-fazowym, ale o inwerterową, gdzie prąd zmienny zamieniany na potrzeby sprężarki na stały, a potem ponownie na zmienny o zmiennej częstotliwości
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 11-06-2020 o 08:49 Powód: uzupełnienie
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak chcę się bawić w 100 pytań...
Próbuję dociec jaki jest sens wpakowania dodatkowych kilkunastu klocków aby mieć układ 3F...?
Zasilanie bateryjne to nie jest to samo co sieć energetyczna i każde nawet drobne przeciążenie poza limit powoduje wyłączenie falownika...
W normalnym eksploatowaniu domu 3 kW na jednej fazie do dyspozycji to tyle co nic i trzeba trochę się pilnować żeby co chwilę nie restartować układu...
W przypadku jednego falownika 3F każde przeciążenie na jednej fazie powoduje wyłączenie wszystkiego a w przypadku trzech niezależnych urządzeń to wyłączy się tylko to przeciążone...
3kW na jednej fazie w kuchni to trzeba dobrze kombinować aby obiad nie wyszedł na kolację...
Wszystko jest fajnie dopóki zasilamy jakieś mało prądożerne urządzenia, w chałupie że wszystkim jest pod górkę...
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wiem że ludzie żyją...
Problem jest z normalnym funkcjonowaniem domu bez analizowania co kiedy jest włączone i na jakim jest etapie np pralka czy zmywarka...
Czy da się włączyć czajnik bezprzewodowy czy trzeba czekać aż np PC nagrzeje wodę...
To samo piekarnik, kuchenka mikrofalowa , kuchnia indukcyjna itd...
To że 3f falownik ma 10kW mocy ciągłej nie znaczy że na jednej fazie da się zrobić np 5-6 kW obciążenia ...
W off gird trzeba dokładnie podzielić obciążenia tak aby nie było możliwości przeciążenia ...
Trzeba też uwzględnić że moc falownika w pewnym stopniu zależy od aktualnego napięcia akumulatora...
Im niższe napięcie tym niższa moc max falownika...
Sieć energetyczna to co innego...
Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 11-06-2020 o 12:08
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to jest sieć energetyczna i pewne przeciążenie nie robi na niej wrażenia...
Z falownikiem jest inaczej...
Masz moc ciągłą i moc chwilową ...
Nie da się obciążyć nawet w piku powyżej chwilowej i nie da się obciążyć na dłużej niż kilkanaście / kilkadziesiąt sekund powyżej mocy ciągłej ...
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm, przeciążenia mówicie...
Niestety bardzo mi przykro ale znowu Skymax 3 kW...
Jak słaba jakość to link:
https://zapodaj.net/64590b98c4f7c.png.html
Ostatnio edytowane przez Slak ; 11-06-2020 o 17:36
Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję zakupić i pokazać jak to falownik w układzie bateryjnym pracuje z mocą ponad swoje parametry nominalne...
Jak masz 3000w mocy ciągłej to nie podłączysz do tego 4000w obciążenia bo ci się wyłączy urządzenie...
( Jak masz w piku 5000w to możesz tyle szarpnąć przez kilkanaście sekund przy naładowanej baterii ...)
Na sieci energetycznej pewnie da się utrzymać w okolicy tych 5000w ( będzie alarm przeciążenia...) ale na samych akumulatorach to nie zadziała...
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że moc trzeba skądś brać... z aku Skymax pobierze max. 82A...
Chciałem tylko pokazać, że przez ponad 10 minut potrafi być przeciążony i nie odłączyć zasilania.
Czyli potrafi wykorzystać jednocześnie aku i zasilanie z sieci.
Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecyduj się...
Albo OFF GRID albo zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieciowego...
Albo wydzielone obwody , albo pełne zasilanie wszystkiego...
Po co mi jakieś dwa wyjścia na falowniku skoro mam sieć energetyczną a w przypadku braku zasilania i tak nie mogę w pełni korzystać ze wszystkiego...?
Tak to ja mam teraz...
Z sieci energetycznej zasilamy indukcję, piekarnik, i większą część ogrzewania a z układu bateryjnego cała reszta domu...
Podstawowa część domu jest zawsze zasilana z fotowoltaiki i tylko w przypadku rozładowania baterii jest zasilana z sieci...
W przypadku braku zasilania sieciowego ( np dzisiaj w trakcie burzy...) nie działa tylko indukcja i piekarnik, cała reszta ma zasilanie...
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zwykle...
A kto pisze o konieczności układu 3F i jeszcze ewentualnym dublowaniu inwerterów aby mocy nie zabrakło...?
To wszystko potrzebne do autokonsumpcji i ewentualnego zasilania awaryjnego wybranych obwodów...?
Koszt tego to już pomijam bo będzie wręcz absurdalny...
Sam sobie wylej wiadro zimnej wody na głowę ...
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu chodzi o napięcie 400 V zmienne z 2 faz, a nie z 3 faz. Ono jest zamieniane na stałe, które z kolei zamieniane jest w inwerterze na zmienne 3-fazowe na potrzeby sprężarki.
Podobnie jest w PC zasilanej z jednej fazy (230 V). W takiej PC też jest silnik sprężarki 3-fazowy - np w moim Daikin`e 230 V. U sąsiada w Daikin`ie 3-fazowym jest jak napisałem.
W klimie 230 V na R407c, którą kiedyś kupiłem jest sprężarka w której jest kondensator rozruchowy, jak w zwykłej lodówce. Ta klima leży w garażu i nie doczekała przeróbki na PC.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz, jeśli napisałem coś, co może nie jest jednoznacznie przejrzyste.
Mój Daikin od 2 dni ma moc 6 kW (jednostka zewnętrzna), a był 8,5 kW. Jednostkę wymieniłem, gdyż 6 kW wystarczy, a sprawność ma A++. Poprzednia była z 2008 roku. Zasilany jest 1 faza - 230 V.
Sąsiada jest 3 fazowy o mocy 11,5 kW.
Wygląda to tak, że obie jednostki mają silniki sprężarek 3-fazowe. Te 3 fazy uzyskują w ten sposób, że u mnie 230 V zmienny jest na stały, a następnie na zmienny 3 fazowy o zmiennej częstotliwości co powoduje, że silnik sprężarki może mieś różne obroty, zależne od potrzeb PC. Stąd PC (lub klima) może pracować w dużym zakresie mocy.
Co do sprężarki w PC o mocy 11,5 kW prąd z 2 faz zamieniany jest na stały dalej tak samo jak w mojej na 3 fazowy. Żeby było jaśniej - są też Daikin`y 1 fazowe o mocy 11,5 kW. Jest większe obciążenie na fazę (jedną fazę), a nie 3.
Poprzednio napisałem:
Nie wykluczone, że PC na 3 fazy też by pracowała, ale w tej sprawie nie jestem do końca pewien. W każdym razie na pewno PC, gdzie dodatkowe fazy są potrzebne tylko do zasilania grzałek wspomagających.
Otóż jesteśmy przy temacie z fotowoltaiki, gdzie Jasiek omawia pracę 3 inwerterów 1 fazowych off-grid.
Nie wiem, czy w tym przypadku danie napięcia zmiennego 400 V z 2 inwerterów by to "pociągło". Na pewno do zasilania grzałek wspomagających mogło by być, gdyż nie ma znaczenia, że między fazami nie mamy przesunięcia (sinusoida) o 120 stopni.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@stos
Ta dyskusja trochę odbiegła od tematu fotowoltaiki i nie chcę jej dalej ciągnąć by nie zaśmiecać wątku. Jedyne co wspólne z PC to to że są to układy inwerterowe.
W obu przypadkach pojawia się prąd stały, który przetwarzany jest na zmienny sinusoidalny.
Na priv wysyłam Ci linka do Daikin`a z moją nową jednostką zewnętrzną. Jeśli Cię interesuje, to możesz dalej rozgryzać temat.
Pozdrawiam!
p.s.
Nie wysłałem, bo zablokowane masz przyjmowanie wiadomości (ERLQ006CAV3)
https://www.daikin.pl/pl_pl/products...CV3.table.html
Ostatnio edytowane przez vr5 ; 12-06-2020 o 13:52 Powód: uzupełnienie o p.s.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej