Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie gdybanie, lecz już się teraz falowniki wyłączają często w środku dnia bo obok mojej w pobliżu pracują 3 instalacje - sieć jest taka jaka jest (nie modernizowana 40 lat). Lepiej nie myśleć co będzie jeśli "sypną" dotacje i podłączy się kilku kolejnych Prosumentów.
Przy Ustawie OZE stale ktoś "majstruje", zamiast "ustawić do pionu" tych co rozliczają nieprawidłowo. Jak na razie to pomału się zwraca. Nie wiem, czy już się komuś zwróciła.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że to nie wina fotowoltaiki. Problemy z mikroinstalacjami pojawiają się głównie w obszarach, gdzie sieć NE jest przestarzała i często niedostosowana do mocy umownej przyłączonych systemów.To pokazuje problemy, które od dawna istniały. Punktowe przesycenie przyłączonymi instalacjami nie jest spowodowane programami takimi jak Mój Prąd, gdzie instalacje powstają w sposób rozproszony, lecz programami parasolowymi w ramach których na małym obszarze jest przyłączanych nawet kilkaset mikroinstalacji.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy od fazy. Na jednym przyłączu przy pełnym słońcu dochodzi do 250 (+-5 V), a na drugim nawet jeśli słońce wyjdzie zza chmur może mieć "pik" do 264 V i wtedy wyłącza się, by dopiero po 3 minutach oddawać prąd do sieci.
Jeśli napięcie przekroczy 253 V to też po jakimś czasie jest reset.
To jest stara sieć - odwrotnie jest jeśli ktoś włączy odbiornik o większej mocy, napięcie spada.
Rok temu, gdy jeszcze nie miałem PC to w południe włączałem grzałkę w bojlerze.
Dawniej to były spore spadki napięcia jak jeden z sąsiadów w taniej taryfie grzał dom. Teraz też grzeje, ale mniej, bo oszczędza - chodzi w swetrach, jak poinformował mnie (z uśmiechem) drugi sąsiad mający z nim wspólny płot.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeleciałem wykresy w rekordowe dni i więcej jak 243V nie widziałem.
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale falownik musi wysłać do sieci większe napięcie, czyli de facto większy prąd, żeby sieć to przyjęła i licznik dwukierunkowy zadziałał.
Przynajmniej ja tak to zrozumiałam, oglądając na YT filmiki tego faceta: https://www.youtube.com/channel/UC_h...5-I9w/featured
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie szybciej. U mnie teraz w słoneczne dni jest jakieś 247-249V. W środku nocy 239-241V. A ledwo na dwóch domkach jest PV.
System może sobie być rozproszony (czemu niby musi?). Tylko co z tego, jak produkcja będzie w jednym miejscu (osiedla jednorodzinne, puste w dzień) a zużycie gdzie indziej (biurowce i okolice przemysłowe)?
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen argument jest akurat nieco z d..y. Dla typowego prosumenta,znacznie większy wpływ na zwrot instalacji będzie miał jej koszt (czy wyjdzie 3, 4 czy 5 kpln/1kWp) niż wzrost czy spadek ceny prądu. Jeśli oczywiście pominiemy to, że o tych gigantycznych podwyżkach słyszymy od n-lat.
Natomiast co do radzenia sobie systemu, to też trzeba odróżnić pojedyńcze przypadki od problemu systemowego. Do problemu systemowego jeszcze trochę nam brakuje.
Zaklinać rzeczywistość i przepowiadać przyszłość sobie można w najlepsze, ale jak widać z historii tego forum, to tylko pisanie patykiem po piasku nie mające większego przełożenia na rzeczywistość. Już tyle słyszałem o PC i PV, że już dawno powinienem zbankrutować i zamarznąć. Najczęściej od osób, które z PC i PV nie mają nic wspólnego (w sensie realnego doświadczenia, użytkowania). To tak, jakbym swoją ładniejszą połówkę chciał pouczać jak administrować serwerami i jak pracować w IT - niby coś wiem, tylko...to jest jej praca, a nie moja.
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę dziwna teoria. Niemożliwym jest aby taki stan utrzymywał się latami, raczej jest tendencja do tego, że dni słonecznych mamy coraz więcej. Maj to tylko chwilowy kryzys, po za tym to co teraz się traci to zostało nadrobione w marcu i kwietniu więc jakaś równowaga jest. Nawet jeśli całe lato będzie jak kończący się miesiąc to strata wyniesie ile? - 10 czy 20% od prognozy? to nie spowoduje, że instalacja będzie się spłacać 3x dłużej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego zerowe? W maju mam na dzisiaj raptem jakieś 10% mniej uzysku niż w lipcu zeszłego roku. Przy czym w kwietniu uzysk był o 1% niższy niż w lipcu.
Mam wrażenie, że jesteś przykładem tego, o czym pisałem wyżej. Długo i czy w ogóle masz PV? Czy wypowiadasz się o tym, nie mając kompletnie żadnej styczności z PV? Bo wystarczyłoby zajrzeć na parę instalacji pvmonitora i zobaczyć, że to co piszesz nie ma kompletnie żadnego sensu. Ani w kwestii matematyki (zerowe zyski? WTF?) ani w kwestii słońca. Fakty są zupełnie inne, niż Ty twierdzisz.
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych