    Domyślnie Nowa podłogówka nie grzeje

    Witam
    Borygam się z problemem ogrzewania podłogowego na metrażu 80 m2.
    Nie posiadam żadnego kaloryfera, tylko i wyłącznie podłogówka.
    Zasobnik ciepła to piec gazowy IMMERGAS VICTRIX 24TT2
    Do tego jest rozdzielacz na 8 pętli z mieszaczem zimnej wody z ciepłą.
    Ciepło z pieca wychodzi (cała czerwona część rozdzielacza gorąca rurki również...
    Jednak grzeje tylko kawałek podłogi gdzie wchodzą rurki... W reszcie mieszkanie jest lodowata podłoga (wylewka) tak samo powrót na rozdzielaczu jest zimny. Instalacja była kilka razy przelewana, odpowietrzania itp. nie słychać powietrza.
    Przyszedł jakiś fachowiec i stwierdził, że pompa w piecu nie daje rady i założył przed rozdzielaczem dodatkowa pompę... Jednak po jej włączeniu nawet na 1 bieg piec nie jest w stanie nadążyć ogrzewać wody i wtedy nawet zasilanie na rozdzielaczu jest zimne (ta pompa jest założona w takim miejscu jakby ciągłe zimną wodę z powrotu)
    Ja już nie mam pomysłu co może być nie tak, jakim tropem iść ?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Nie weim co to za dom ale jeśli nowyto woda wchodząca do podłogówki jest zimno/letnia (27-35*C)a wraca chłodniejsza. Podłoga nigdy nie jest ciepła. Ile metrów ma najdłuższa pętla podłogówki. PEX16 z rodzielacza??
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Może jest już ok . Tylko Ty nie umiesz zdiagnozować Czy w domu jest ciepło?

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Na 80 m2 pompa w kotle w zupełności wystarczy. Nie potrzeba żadnych dodatkowych mieszaczy i pomp. Zrób zdjęcie rozdzielacza i pokarz jak on to połączył.

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Parzus

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    5

    Domyślnie

    Jest to mieszkanie w kamienicy na parterze.
    Z rozdzielacza wychodzi pex16, długości pętli niestety nie znam (piec jest jakby na początku mieszkania/instalacji) nie po środku czyli tak jakby pętle wychodzą mniej więcej w jednym kierunku i wlasnie tam przy rozdzielaczu gdzie pętlę wchodzą pod wylewkę jest ciepłe w dotyku miejsce jakieś 2 m2 może... Reszta mieszkania ma lodowaty beton...
    I ogólnie piec chodzi na sterowniku bodajże na 21 ustawione... A w mieszkaniu cały czas 16-17 stopni jest... Dlatego piec chodzi bezprzerwy na pełnych obrotach, bo nie potrafi dobić do danej temperatury i robiłem takie proby, że piec chodził 2-3 dni non stop i nic się nie zmienia .
    Dodaje zdjęcia bez dodatkowej pompy i teraz po wizycie "fachowca" z dodatkowa pompa...












  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    To jest źle. Weź tego pajaca co Ci to wykonał i niech wywali tą pompę i zawór 3d. Zasilanie i powrót do rozdzielacza podepnij bezpośrednio z kotła.
    Na kotle temperatura dla podłogówki i będzie dobrze.

  7. #7
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Parzus

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    5

    Domyślnie

    Czyli to co zaznaczyłem na żółto wywalić ? A połączyć proste rurki tak jak na zielono zaznaczyłem ?



  8. #8

    Domyślnie

    Tak jak zaznaczyłeś na zielono rozdzielacz od razu do kotła.

    Jeśli ten kocioł będzie też grzał cwu. mam nadzieje że pompkę ogarniającą podłogówkę wyłączy. Bo dla cwu jest inna pompka?
    Chodzi mi o to aby podgrzewanie cwu. nie zwiększało temperatury ogrzewania podłogowego.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 01-10-2018 o 10:21
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Marcinbbb. O czym ty piszesz? Przecież w kotle jest zawór trójdrożny, który zmienia obiegi.

    Parzus" wywal to skreślone i połącz bezpośrednio. Tylko sprawdź w kotle gdzie masz zasilanie.
    Ostatnio edytowane przez gersik ; 01-10-2018 o 10:35

  10. #10
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Parzus

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    5

    Domyślnie

    W jakim celu "fachowiec" wstawił to co na żółto ? Coś tam mówił o mieszaniu zimnej z ciepłą, żeby zbyt zimna woda do pieca nie wracała

  11. #11
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Parzus Zobacz post
    W jakim celu "fachowiec" wstawił to co na żółto ? Coś tam mówił o mieszaniu zimnej z ciepłą, żeby zbyt zimna woda do pieca nie wracała
    Bo to "fachowiec" od wungla i nie ma pojęcia o nowoczesnych systemach grzewczych.
    Tak jak wyżej pisano,kocioł podpinasz bezpośrednio pod rozdzielacz,bez żadnych zaworów i pierdol i na kotle ustawiasz temperatury zasilania i krzywą grzewczą.

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał Parzus Zobacz post
    W jakim celu "fachowiec" wstawił to co na żółto ? Coś tam mówił o mieszaniu zimnej z ciepłą, żeby zbyt zimna woda do pieca nie wracała
    A jaki masz kocioł. Firma, typ. Czy jest kondensacyjny?

  13. #13

    Domyślnie

    Kolego przeciez masz to napisane w poscie nr 1

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Gdzieś mi uciekło. W takim razie jest to kondensat i nie potrzebuje gorącego powrotu a fachowca kopnij w cztery litery.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał gersik Zobacz post
    Gdzieś mi uciekło. W takim razie jest to kondensat i nie potrzebuje gorącego powrotu a fachowca kopnij w cztery litery.
    Ale z przodu czy z tyłu

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    I sprawdź jeszcze czy masz podkręcane te rotametry i zawory bo może okazać się , że wszystko jest pozamykane.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  17. #17
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Parzus

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    5

    Domyślnie

    Rotametry i zawory powrotne są oczywiście poodkręcane