    Domyślnie Vaillant Eco tech Pure

    Witam
    Niedawno wymieniłem kocioł na Vaillant Eco tech Pure jednofunkcyjny.
    Mam pytanie na kotle ustawiona temp. 45 stopni na sterowniku pokojowym 20 stopni. Kocioł grzeje do momentu osiągnięcia temperatury ustawionej na sterowniku pokojowym na kotle wtedy jest 48 stopni. Czy kocioł nie powinien grzać tylko do temp. 45 i trzymać ta temp..?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.317

    Domyślnie

    Prze-regulowanie temperatury zasilania jest czymś normalnym. Kotły Vaillanta są tak skonstruowane że posiadają czujnik zarówno na zasilaniu jak i na powrocie dlatego aby automatyka zapewniała np. temperaturę 45*C w całej instalacji w zależności od pojemności instalacji, przepływów itp parametrów kocioł wystawia na zasilaniu 48*C i wyłącza się kiedy na na powrocie osiągnięta zostaje temperatura ok 42*C
    Wtedy to średnia temperatura w całej instalacji jest równa temperaturze zadanej.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedz