dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3

Temat: Programy do wygrzewania jastrychu 222F

  1. #1

    Domyślnie Programy do wygrzewania jastrychu 222F

    Mam kocioł jak w temacie czyli 222F z pogdówką i Vitottroniciem HO2C. Podczas instalacji kotłowni, instalator wraz z serwisantem viessmana odpalili kocioł i włączyli na moją prośbę program wygrzewania jastrychu. Po tygodniu przyjechał do mnie raz jeszcze już sam serwisant, przywiózł wszystkie papiery i stwierdził, że wyłączy już wygrzewanie bo to bez sensu, głupi się zgodziłem no ale trudno. Potrzebuję porządnie wygrzać jastrych (anhydryt) bo na podłogę będzie szło drzewo, także dzisiaj zalogowałem się w funkcje serwisowe celem włączenia raz jeszcze wygrzewania jastrychu i tutaj kilka pytań:

    1) Mamy do wyboru dwa poziomy dostępu do kodowania poziom parametrów 1 oraz poziom parametrów 2 po podaniu dodatkowego hasła. W którym poziomie kodowania powinniśmy włączyć wygrzewanie jastrychu? Czy może nie ma to znaczenia, bo dla obu poziomów kodowania jest identyczne tylko przy poziomie 2 mamy więcej innych opcji do wyboru?

    2) Czy wgrane programy wygrzewania jesteśmy w stanie jakoś zmodyfikować? Skrócić, obniżyć temp etc?

    Dodatkowe pytanie czy się różni Vitotronic HO2C od HO2B?

    pzdr

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    robert22m

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Kozienice
    Kod pocztowy
    26-900
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał kefirek197 Zobacz post
    Mam kocioł jak w temacie czyli 222F z pogdówką i Vitottroniciem HO2C. Podczas instalacji kotłowni, instalator wraz z serwisantem viessmana odpalili kocioł i włączyli na moją prośbę program wygrzewania jastrychu. Po tygodniu przyjechał do mnie raz jeszcze już sam serwisant, przywiózł wszystkie papiery i stwierdził, że wyłączy już wygrzewanie bo to bez sensu, głupi się zgodziłem no ale trudno. Potrzebuję porządnie wygrzać jastrych (anhydryt) bo na podłogę będzie szło drzewo, także dzisiaj zalogowałem się w funkcje serwisowe celem włączenia raz jeszcze wygrzewania jastrychu i tutaj kilka pytań:

    1) Mamy do wyboru dwa poziomy dostępu do kodowania poziom parametrów 1 oraz poziom parametrów 2 po podaniu dodatkowego hasła. W którym poziomie kodowania powinniśmy włączyć wygrzewanie jastrychu? Czy może nie ma to znaczenia, bo dla obu poziomów kodowania jest identyczne tylko przy poziomie 2 mamy więcej innych opcji do wyboru?

    2) Czy wgrane programy wygrzewania jesteśmy w stanie jakoś zmodyfikować? Skrócić, obniżyć temp etc?

    Dodatkowe pytanie czy się różni Vitotronic HO2C od HO2B?

    pzdr
    Witam. Mam ten sam kocioł. Z tego co piszesz w punkcie 1. tak jak wspomniałeś sa dwa poziomy 1 i 2 ale logujesz sie innym hasłem. Z tego co patrzyłem to w poziomie 2 jest wiecej parametrów.

    Natomiast co do pytania 2 osuszanie jastrychu programowo są juz ustawione i nie da sie przetwaic...chodzi o funkcje F1:0 /wyłaczone/ a F1:1 do F1:15 programy tzn wykresy są ustawione juz
    Dom 160m3, Viessmann Vitodens 222-f Vitotronic 200, szary pustak 25cm, okna 3 szybowe OKNOPLAST EVOLUTION2, ocieplenie poddasza 25cm wełna Ursa 0,32, ocieplenie z zewnatrz styropian 12 frezowany grafit Termoorganika 0,31, podłoga na dole 9cm grafit + góra 5cm

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Tak jak pisze przedmówca charakterystyki funkcji suszenia jastrychu są predefiniowane i niemożna ich zmienić.
    Regulatory HO2B i HO2C różnią się grafiką.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony