Witam Szanowne forum. Jestem tu nowy więc jak coś źle pomyliłem tematy to proszę o wyrozumiałość. Mianowicie, jak w tytule.Posiadam 2 rok od 1 sierpnia 2017 rok Kocioł wolfa cgb-2 z zasobnikiem wody CSW 120 Litrów. Parametry Domu :
Powierzchnia użytkowa 120 metrów
Ogrzewanie podłogowe ( bez 3 pokoi ) Grzejniki przewymiarowane , Po podłodze 70 metrów ogrzewania podłogi.
Strop 1 warstwa 10Cm Wełna , 2 Warstwa 20Cm Wełna ( Clima Cool ) Lambda 0,36 ułożona na przekładkę ( od dołu żółta folia paroizolacyjna )
Pustak Wiadomo Solbet 24Cm
Styropian na ścianie Genderka EPS 70 ( Lambda 0,38 ) 15 CM grubość
Okna 6 Komorowe ( 3 szybowe ) ,MSI"
Podłoga styropian 10CM ułożone na przemian ( fasada dachy eps 40 ) jak dobrze pamiętam
Otóż walczę 2 sezon z ogrzewaniem domu ( SERWIS WOLFA ) jak dla mnie porażka serwisant guzik wie na temat automatyki i dobrze wystrojenia pieca moim zdaniem ( ustawienia serwisowe itp ). Problem dla nikogo nie Obcy ,,Taktowanie PIECA " tak wiem wziąłem mój projekt do ręki i według projektu moje zapotrzebowanie jest na ogrzanie domu Samymi grzejnikami ( gazem ) przy 20cm styropianu , welny 20cm 8800WAT = 8,5 KW
Nie stety jestem bardzo tego świadomy że wcisneli mi za mocny PIEC 20 KW ... gdzie spokojnie mogła by być 14 KW ( ale panie bo PAN MA WANNE z której nie korzystam z żoną prawie w ogóle , tylko prysznic z odpływem Liniowym ) to pan nie zdąży nagrzać zasobnika wody :O sobie myśle haha dobre kto u mnie korzysta na raz z 2-3 odbiorników wody i od razu spuszcza temp wody 46 stopni którą mam ustawione .jak i tak Histerezę zasobnika wody mam że włączy ją nagrzać jak spadnie w zasobniku 12 stopni a nie jak było serwisowo 5 ( jak sam do tego doszedłem bo serwisant nie wiedział jak ) haha dobre.
Dobra do rzeczy:
podłoga grzejniki każdy ma swój obieg i chodzą według swojej krzywej grzewczej. i tu jest problem ekonomia,spalanie,komfort.
temperatura teraz była od -2 do+2 nastawiłem podłogę okno czasowe żeby grzała 24 godziny po 24 h idę do licznika patrze spalił 6 metrów gazu mówie hmm OKEJ ale mówię za ciepło. Ide lekko obniżyc krzywą grzewczą tzw temperature zasilania z 39 stopni na 37 + Trzy Okna CZASOWE
5-8 rano , 13-16 , 19-22 mówię okej zobaczymy na następny dzień temperatury partrzę są znowu podobne wczoraj od przedwczoraj -3 do +2 wczoraj idę do skrzynki Spalanie znowu 6.1 metra ? zgłupiałem co robić ?
Podam wam krzywe grzewcze i ja sobie zadaje pytanie ? może mam za mały odbiór ciepła przez Grzejniki ?
Krzywa grzewcza Podłoga
Temperatura stopy 20C
Punkt początkowy ogrzewania 13 stopni
Normalna Temperatura Zewnętrzna -14 stopni
Temperatura Zasilania 38 C
Według tej Krzywej Pogodówka obliczyła temp na wyjściu z kotła przy temp Zewnętrznej -0.6 stopnia 28,7 stopnia
Krzywa Grzewcza Grzejniki
Temperatura stopy 22 stopnie
Punkt początkowy ogrzewania 18 stopni
Normalna Temperatura Zewnętrzna -16 stopni
Temperatura Zasilania 70 stopni
Według Tej krzywej Pogodówka obliczyła temp na wyjściu z kotła przy temp Zewnętrznej -0.6 stopnia 43 stopnie.
Jadę na Mocy palnika górna moc palnika dla Ogrzewania czyli na mocy kotła 1% ( ustawiłem tak sam w menu serwisowym ) czyli według instrukcji to jest koło 3.3 KW
Histereza załączenia palnika 13 stopni
Czas pracy histerezy palnika 10 minut
Minimalna Histereza przełączenia palnika 7 stopni.
Blokada taktu palnika jest na 20 minut . po co ? a po to żeby piec nie włączał się co 10 min na 1-2 minuty i odpoczywał i tak w kółko ...
przy takiej dłuższej przerwie piec potrafi w trybie obniżenia śmigać 7-8 minut , przy normalnym jakieś 14-17 minut
Grzejniki jak by co nie wpomniałem mam ustawionę codziennie od godziny 9 do 21
Reasumując Gdzie leży problem w moim Spalaniu ? Zadaje sobie pytania :
Za mała krzywa grzewcza ( czyli za mała moc odbioru ciepła ? ) grzejniki są na 4 na głowicy ustawione.
w podłogę pompować więcej ciepła ... ? ale to coś za coś czy w domu nie zrobi się sauna ? przy 24h grzania podłogi miałem 23 stopnie przy temperaturze -3 +2 ( podnieść krzywą grzewczą wrócic do temp zasilania z 37 na 39 ? )
CHCĘ żeby kocioł pracował ciągle jak najdłużej na okrągło ... żeby spalanie SPADŁO ! w tą zime miałem największy rekord luty marzec 144 metry gazu przy -5,-15 stopni !!rachunek 285zł tarywa W 2.1 ale wtedy kocioł pracował na mocy palnika 70% czyli taktował pewnie jak nie normalny i miałem niższą krzywą grzewczą ... ale już nie mam siły .Czy blokada taktu palnika przy włączeniu IDZIE trochę gazu w komin i na liczniku na rozruchu prawda ? ( jak się mylę to proszę mnie poprawić )
Potrzebuje naprawdę dobrej Pomocy Bajery jakieś ? brak. w instalacji dwie Pompy 1 elektryczna w piecu , druga za mieszaczem WILO elektroniczna z pokrętłem watów i ilością metrów .