    Domyślnie Pytania do instalacji w kuchni

    Cześć
    Za miesiąc odbieram mieszkanie i planuje właśnie urządzenie kuchni. Od dewelopera otrzymałem schemat instalacji, który dołączyłem do postu. Koło lodówki chcę umieścić słupek z piekarnikiem i mikrofalą. Rozumiem, że istnieją 3 obwody (G3, G4, G5). Nie znam przekrojów kabli. Nurtuje mnie kilka pytań i będę wdzięczny za odpowiedzi.
    1) W obwodzie G4 jest oznaczenie V – to podłączenie do okapu?
    2) Domyślam się, że G5 to 3-faza – czy mam podłączyć płytę indukcyjną do 2 faz, a do 1 fazy pociągnąć kabel przez kuchnię (np. w podłodze) od piekarnika koło lodówki?
    3) Czy poprawne będzie takie podłączenie sprzętu?
    G3 – zmywarka
    G4 – lodówka, mikrofala, okap, czajnik
    G5 – płyta indukcyjna + piekarnik
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	instalacja elektryczna - Kopia.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	20,4 KB
ID:	423245  

  2. #2

    Domyślnie

    To nie jest schemat.
    To obrazowe rozmieszczenie gniazd wtykowych 230 V.
    Nie pasuje mi opis G4 - czyżby te gniazda były na jednym obwodzie i zabezpieczeniu ?
    Jeżeli tak, to włączamy jednocześnie i ... może być problem użytkowy !
    Tyle razy się tłumaczy - odbiory powyżej 2 kW powinny być na oddzielnym zasilaniu i zabezpieczeniu.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    redbox

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Lublin
    Kod pocztowy
    20-019
    Posty
    263

    Domyślnie

    nie przesadzajmy z tym obciązeniem, jeden czajnik moze miec 2 kW i wtedy pasuje dawac jeden obwód na kazde gniazko? Majac gniazko 16 A mozesz miec obciązenie 3,4 kW. No chyba że masz 10a to no wtedy okolo 2,1 kW.

    Ja bym zrobił Tak:
    Indukcja 2 fazy nie robiłbym gniazda tylko puszkę hermetyczna i w niej połączył kable kostkami (coś ala wago). Gniazdo 3 fazowe mnie jakos zawsze wkurzało. Faze na piekanrik moze połaczyć z tego obowodu bądz zrobić kolejny, wytrzymać i tak wytrzyma.
    Do zmywarki mozesz cos dorzucić, normalnie zmywarka pobiera 1-1,.5 kwh więc moze okap/lodówka
    Zostaje czajnik i mikrofala, o ile nie właczyc jednoczesnie to nawet 10 a nie wywali.

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kam93-93

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-476
    Posty
    4

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedzi.
    Ja rozumiem, że w zasadzie powinno istnieć więcej obwodów. Dlatego właśnie ten post był takim pytaniem czy należy inaczej to wszystko rozplanować skoro dopiero ekipa będzie wchodzić do mieszkania i możliwe jest wykonanie zmian. Sugerując się ostatnim postem:
    G3 – zmywarka + okap
    G4 – lodówka + mikrofala + czajnik/toster
    G5 – płyta indukcyjna + piekarnik
    Chociaż przypatrując się temu kusi mnie by dołożyć obwód:
    G3 – zmywarka
    G4 – okap + mikrofala + czajnik/toster
    G5 – płyta indukcyjna + piekarnik
    GX – lodówka