  1. #1161

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barszcz Biały Zobacz post
    I tak dla 55/45/20
    - otrzymuję łącznie 6820 W per cały dom przy zapotrzebowaniu 4.9 KW.
    Moc cieplna grzejników dla 45/35C ;
    = 0,60 * 6820 W/dla 55/45C = 4092 czyli ok; 4000 W,
    - czyli należy w sumie dołożyć minimum 1000 W mocy grzejniki dla temperatur 45/35 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  2. #1162
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Barszcz Biały

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Trzebnica
    Kod pocztowy
    55-100
    Posty
    77

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Moc cieplna grzejników dla 45/35C ;
    = 0,60 * 6820 W/dla 55/45C = 4092 czyli ok; 4000 W,
    - czyli należy w sumie dołożyć minimum 1000 W mocy grzejniki dla temperatur 45/35 C
    Czyli należałoby 2-3 grzejniki wymienić na wieksze lub na okres większych mrozów zapodać wyższą temp np 50-55 stopni.
    .

  3. #1163
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Kris1967

    Zarejestrowany
    Oct 2021
    Skąd
    Wiązowna
    Kod pocztowy
    05-462
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam
    Jestem nowy na forum
    Zastanawiam się nad wymianą ogrzewania na pompę ciepła, moje pytanie jest, jakie może być zużycie energii elektrycznej w kW rocznie oczywiście szacunkowo.
    Dom 150 m2 jedna kondygnacja, 12cm styropianu w ścianie i 15 cm wełny na strych, 10 cm w podłodze, okna drewniane dwu szybowe (szyby zespolone)
    pozdrawiam

  4. #1164
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kris1967 Zobacz post
    Witam
    Jestem nowy na forum
    Zastanawiam się nad wymianą ogrzewania na pompę ciepła, moje pytanie jest, jakie może być zużycie energii elektrycznej w kW rocznie oczywiście szacunkowo.
    Dom 150 m2 jedna kondygnacja, 12cm styropianu w ścianie i 15 cm wełny na strych, 10 cm w podłodze, okna drewniane dwu szybowe (szyby zespolone)
    pozdrawiam
    Trudno podać coś konkretnego-a jednak spróbuję...
    Na podstawie własnych i cudzych doświadczeń przyjąłbym wartość w przedziale 4500-5500kWh bez CWU.
    Jest to dość zgrubne oszacowanie , ponieważ :
    -domy są różnie wykonane (izolowane)
    -są różne oczekiwania dot komfortu cieplnego
    -różne strefy klimatyczne
    -są różne instalacje np niskotemperaturowe
    -itp,itd
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  5. #1165

    Domyślnie

    Witam
    Mam pompę on off z buforem 200 l. Panele fotowoltaiczne 9,9 kW. Jak to ustawić żeby było ekonomicznie. Jaka temperatura buforu i histereza itp.
    Dzięki i pozdrawiam

  6. #1166

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Mam pompę on off z buforem 200 l. Panele fotowoltaiczne 9,9 kW.
    Jak to ustawić żeby było ekonomicznie. Jaka temperatura buforu i histereza itp.
    Należy mieć obliczenia OZC;
    - mając zapotrzebowanie cieplne budynku, określisz czy PV pokrywa to zapotrzebowanie,
    - należy zdecydować czy będziesz miał II-taryfę,
    - masz grzejniki czy podłogówkę???
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #1167

    Domyślnie

    https://cieplo.app/wynik/h9oi
    Góra grzejniki, dół podłogówka. Taryfa weekendowa.

  8. #1168

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    https://cieplo.app/wynik/h9oi
    Góra grzejniki, dół podłogówka. Taryfa weekendowa.
    1/ 18 tys. kWh ; to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie
    - minimum COP = 3,0,
    - zużycie energii na ogrzewanie i ciepłą wodę to ;18000/3 = 6000 kWh,
    2/ 9,9 kW - moc paneli ;
    9900 kWh - 20% * 9900 = 9900 -1980= 7920 kWh - do dyspozycji
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #1169

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    1/ 18 tys. kWh ; to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie
    - minimum COP = 3,0,
    - zużycie energii na ogrzewanie i ciepłą wodę to ;18000/3 = 6000 kWh,
    2/ 9,9 kW - moc paneli ;
    9900 kWh - 20% * 9900 = 9900 -1980= 7920 kWh - do dyspozycji
    Minus zużycie własne
    Przy PV =9,9kW własne to ok 22%/rok =6177 do dyspozycji
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  10. #1170
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    https://cieplo.app/wynik/h9oi
    Góra grzejniki, dół podłogówka. Taryfa weekendowa.
    To nie jest OZC.

    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zie-na-manowce

  11. #1171

    Domyślnie

    jak tam u Was zużycie energii? u mnie od 01.09 do dzisiaj 580kWh - CO + CWU.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  12. #1172

    Domyślnie

    Witam, czy jest sensowna wymiana kotła gazowego ze zużyciem 2000m3/rok na pompę ciepła? Stary budynek, grzejniki żeliwne, podokienne.

  13. #1173

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    jak tam u Was zużycie energii? u mnie od 01.09 do dzisiaj 580kWh - CO + CWU.
    U mnie 01.09----23.10.-----367kWh CO+CWU . CWU-puszczone w samopas , CO - na razie według potrzeb lecz tak aby w domu było 22,8^C--do 23,5*C
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  14. #1174
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Witam, czy jest sensowna wymiana kotła gazowego ze zużyciem 2000m3/rok na pompę ciepła? Stary budynek, grzejniki żeliwne, podokienne.
    Prawdopodobnie byłoby to opłacalne. Problemem może być potrzebna moc i temperatura zasilania w największe mrozy. Najlepiej, jakbyś tej zimy rejestrował te dane jak przytrafią się największe mrozy. Wystarczy zanotować, ile m3 gazu poszło w najzimniejszą noc (ile m3/h) i jaka była najwyższa temperatura zasilania i najniższa za oknem. I dopiero wtedy zebrać oferty na pompę, co tak potrafi (włącznie z kosztami serwisu) i przeliczyć, kiedy pokryje koszty instalacji i zacznie generować oszczędności.

  15. #1175

    Domyślnie

    Dzięki za radę. Właśnie tej mocy (poza ekonomią) się obawiam. Elektryka jest dosyć wiekowa więc pewnie trzeba będzie wymieniać całą instalacje żeby nie potopiło kabli.

  16. #1176
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    szymonlewandowski198

    Zarejestrowany
    Oct 2021
    Skąd
    mikołajki
    Kod pocztowy
    19-340
    Posty
    38

    Domyślnie

    Witam
    chciałbym zapytać czy przy instalacji pommpy ciepła w domach na wynajem -całorocznych
    trzeba myśleć o standardowych grzejnikach czy np. o ogrzewaniu podłogowym ?
    które rozwiazanie jest przyjazne dal użytkowanika ? oraz bardziej wydajne
    planuję inwestycję 18 domów całorocznych pod wynajem na mazurach -mikołajki
    zaczynam badać temat
    oraz pytanie zasadnicze czy warto wchodzić w zakup polskich marek produkujących pompy - instalator proponuje mi rozwiażania firmy Defro lub Galmet
    pytanie czy grono ma doświadczenie z tymi producentami i jak sie spisują w naszym klimacie

  17. #1177
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Podłogówka oznacza niższą temperaturę zasilania - więc wyższą sprawność PC. Podłogówka ma wiele zalet funkcjonalnych ale jedną istotną wadę w Twoim przypadku - dużą bezwładność. Więc jak domek będzie stał pusty, to ogrzewanie trzeba będzie włączyć pewnie ze dwa dni przed przyjazdem co pewnie będzie problemem jak przytrafi się niespodziewany gość. Chyba, że będziesz miał takie obłożenie, że nie będzie sensu wyłączać ogrzewanie.

    Jak myślisz o 18 PC to koszt wyrwie z butów, inwestycja nigdy się nie zwróci. Do tego nawet najsłabsza pompa będzie taktowała przez większość czasu (chyba, że to jakieś ogromne domy i/lub bez termoizolacji).

    W takiej sytuacji dałbym poza częścią dzienną kable w podłodze + klima w części dziennej + farelki gdyby zaszła potrzeba szybkiego dogrzania sypialni czy łazienki. Ewentualnie dodatkowo kominek.

  18. #1178

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wystarczy zanotować, ile m3 gazu poszło w najzimniejszą noc (ile m3/h) i jaka była najwyższa temperatura zasilania i najniższa za oknem
    Niestety mój kocioł nie wyświetla temperatury zasilania. Nie wiem czy bez tego da się coś ustalić.

  19. #1179
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.276
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Niestety mój kocioł nie wyświetla temperatury zasilania. Nie wiem czy bez tego da się coś ustalić.
    To na wyjściu na grzejniki zamontuj sondę termometru - przyczep trytytkami do rury i zaizoluj, żeby wskazanie było bliskie temperatury wody. Najlepiej, jak termometr będzie zapamiętywał maksymalną zmierzoną temperaturę.

    Maksymalna moc pompy ciepła zależy od temperatury zasilania i temperatury na zewnątrz. Pompy maja też ograniczenie co do maksymalnej temperatury jaka potrafią wytworzyć
    Tu masz tabele z danymi kilku pomp. Widać, jaką maksymalną temperaturę potrafi wytworzyć przy -20* i jaką ma wtedy moc. Więc jak będziesz znał potrzebną temperaturę, znał moc (dzieląc zużycie gazu przez czas) to będziesz wiedział, która PC da radę. Takie praktyczne zmierzenie to znacznie lepsze dobieranie pompy niż na podstawie teoretycznego OZC.

  20. #1180

    Domyślnie

    Jeśli mogę się wtrącić, to zamiast podlinkowanych tabelek proponuję pobawić się https://my-ecodan.me/ lub na przykład www.hitachi-hitoolkit.com.
    W tych tabelkach sa dane dla Mitsubishi ale w ich tool'u (link ode mnie) dane sa chyba nieco inne(?). W każdym razie można dla swoich warunków sobie popatrzeć.
    Ja obecnie jestem bardziej na etapie kminienia temp. minimalnej...bo takich PC, które u mnie w mrozy zadziałają już mam na oku kilka, ale niestety w temperaturach powyżej 2 st C (czasem nawet niższych) niektóre minimalną moc mają za dużą w stosunku do zapotrzebowania.

Strona 59 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony