  1. #1361

    Domyślnie

    Wrzesień CO + CWU 99kw z apki, nie spisywałem z podlicznika, ale dużych przekłamań nie ma, więc powiedzmy 110kw realnie.
    Grzanie włączone gdzieś od 17 września.
    ok 210m2 dość dobrze ocieplony T-CAP 9kw

  2. #1362

    Domyślnie

    Dom z OZC ok. 7,2 kW.
    Rozpoczęcie grzania od 17 września 2022
    na samo CO poszło 79 kWh kompresor przepracował w tym czasie 183 godziny.
    Prawdopodobny SCOP 3,9.
    Temperatury w tym okresie zaliczyły maksymalną odchyłkę między +6*C (noc (częściej było +9*C)), a +16*C (dzień), mało słońca.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  3. #1363

    Domyślnie

    październik 321kWh - podlicznik (CWU wychodzi 74 + CO 247 - z proporcji z danych pompy). Trochę dziwnie, bo jestem przekonany, że na CWU poszło około 100, ale może zaczynało kilka razy zaraz po CO i mniej potrzebowało energii na początku.

    COP: CO 4,45; CWU 3,86. To po uwzględnieniu podlicznika, jak by wziąć dane tylko z pompy, były by jeszcze wyższe. Miesiąc był ciepły, ale takich cop-ów się nie spodziewałem.
    Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 01-11-2022 o 10:55
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  4. #1364

    Domyślnie

    Październik 312 kWh z podlicznika. Pompa na CO chodziła samopas, CWU grzane w harmonogramie 1 x dziennie.

  5. #1365
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Kod pocztowy
    88-200
    Posty
    241

    Domyślnie

    OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW

    zużycie za pażdziernik to 187KWh Co+Cwo z podlicznika

  6. #1366

    Domyślnie

    Październik pierwszy pełny miesiąc. Trochę zabawy ustawieniami.
    430 kwh co+cwu

    Dom piętrowy podpiwniczony 180m2 + 80m2 piwnica w połowie grzana. 100% grzejniki. Lata budowy 1996-2009; ściany: pustak ceramiczny, styro 7cm. cegła pełna. Docieplone od zewnątrz 5cm grafit 0,31; poddasze nieużytkowe: wełna w podłodze 15cm; Dach: wełna 20cm; okna nowe trzyszybowe.
    PV 9,9kw, pompa Kaisai 10kw mono, bufor 100l, zbiornik cwu 200l. 6 osób w domu
    Ostatnio edytowane przez xavery84 ; 02-11-2022 o 10:56

  7. #1367

    Domyślnie

    Jeżeli brak danych OZC budynku czyli;
    - mocy cieplnej i zapotrzebowania na ciepło,
    - to takie dane nic drugiemu nie mówią
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #1368

    Domyślnie

    U mnie OZC 6,9 KW (co + cwu, liczone tylko z szacunkowo z pododawanego na forum linka) w październiku poszło 119 kWh na CO i CWU - samo CO 56 kWh. Grzane oczywiście raczej tylko od ok 17.00-18.00 do rana. Instalacja 100% na grzejnikach - zwykłe cv22 500-600mm dobrane wg projektu pod piec gazowy. Wygląda, że się to ładnie u mnie przyjmie. Dziś koło 5.00 rano przy 4st C za oknem na kaloryfery idzie 35 st C przy COP 3,6. Zobaczymy jak będą większe mrozy, bo mam tylko 7KW Panasonica J serię - "taki był od ręki z montażem na za tydzień"

    Dom "skrajna szeregówka" 24 cm ceramiki i 12 cm styropianu, na podłodze 15cm styropianu i 20 wełny na dachu. Dom z 2007.
    Ostatnio edytowane przez magnyc ; 03-11-2022 o 06:25

  9. #1369

    Domyślnie

    Cytat Napisał magnyc Zobacz post
    ...

    Dom "skrajna szeregówka" 24 cm ceramiki i 12 cm styropianu, na podłodze 15cm styropianu i 20 wełny na dachu. Dom z 2007.
    Dziwią mnie takie proporcje izolacji
    15 cm w podłodze, a tylko 20 cm w dachu. Te 15 cm w podłodze miało by większy sens z ogrzewaniem podłogowym, przy grzejnikach starczy 10 cm. Ucieczka ciepła przez podłogę ma relatywnie najniży udział procentowy. Natomiast lepiej byłoby dać ze 30 cm wełny w dach. Ciepło ucieka do góry. Jednocześnie grubsza izolacja dachu ogranicza nagrzewanie się domu w upały.


    U mnie OZC 7,2 kW. 100% grzejniki niskotemperaturowe.
    Na samo CO październik 2022r. poszło 146 kWh.
    Kompresor pracował łącznie przez 263 godz. (38% czasu).
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 07-11-2022 o 19:23
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  10. #1370
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Witam. dom ok 160 m. Lata 40 cegła dziurawka, podłoga 10 styr, ściany 8 styr, strop 20 wełny. Był ekogroch 14kw ,same grzejniki jedno i dwu płytowe przewymiarowane.Od dwóch miechów pompa Rotenso 10 kw mam bufor - sprzęgło na zasilaniu 200 L a za buforem sterownik i pompę obiegową .elektroniczną . Gdy PC jest ustawiona na 37 st a deltę grzania mam zmienioną na 2 st to na sterowniku za buforem ustawione mam 34 st. PC nagrzewa bufor do ok 38 st i stop , bufor oddaje ciepło aż spadnie do 34 wg sterownika i wtedy on odcina pompkę obieg. W między czasie PC się załącza i zaczyna grzać bufor. Na wszystkich grzejnikach mam termostaty by mieć taką temp jaką chcę w danym pomieszczeniu a pompka obiegowa zmienia podawanie wg oporów instalacji - u mnie od 9 W do 14 W na wyświetlaczu pompki. Za dwa miesiące od 23 września do dziś 440 kw na podliczniku przed PC. Oczywiście na dworze cały czas w plusie , gdy będą mrozy to spróbuję wszystkie temp nastawić o ok cztery stopnie więcej czyli PC 41 a sterownik pompki 38 st..

  11. #1371
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    U mnie wygląda to tak

    Wskazania pompy i wskazania z podlicznika
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221112-173632_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	96
Rozmiar:	80,5 KB
ID:	462084
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221112-173739_Comfort Cloud.jpg
Wyświetleń:	76
Rozmiar:	78,7 KB
ID:	462085
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  12. #1372

    Domyślnie

    U Tesciow wyglada to tak:
    Dom pietrowy, okolo 150m2, pol domu podpiwniczony, dom z lat 70.
    Material to takzwane hasioki dom z zwnatrz docieplony styropianem 10cm, wiecej nie dalo rady.
    Dach ocieplony pianka.
    Podlogowki nie ma, 100% grzejniki purmo.
    OZE wyliczone 12kw moc grzewcza, zuzycie ciepla to 23tkw.
    Pompaciepla to Technix TX-16000 inwerterowa zamontowana koncem sierpnia.
    Zuzycie pradu przed pompa bylo okolo 180-220kwh na miesiac, zelezne od pory roku.
    Zuzycie kompletne na pazdziernik wyszlo 456kwh, odliczajac okolo 200kwh na normalne zuzycie, to pompa wziela okolo 250kwh.
    Bufor CWU ma 200L, temperatura 42°, Bufor CO 300L, takze 42°.
    Temperatura w domu ~21°.
    Woda idaca na grzejniki narazie 35°.
    W listopadzie na dotychczasowe 13dni zuzycie kompletne 265kwh, ale robi sie coraz zimniej wiec licze ze 600-700kwh bedzie.
    Pompa w nocy wlacza sie co godzine, od 9-10 rano juz tylko co dwie godziny.
    Zdjecie z uzycia pradu 13.11.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Prad Pompa 1311.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	68,8 KB
ID:	462123
    Ostatnio edytowane przez januszm41 ; 14-11-2022 o 20:11

  13. #1373

    Domyślnie

    Cytat Napisał januszm41 Zobacz post
    100% grzejniki purmo ; OZE = 12 kW / 23 kWh
    Pompa ciepla to Technix TX-16000 inwerterowa zamontowana koncem sierpnia.
    - CWU 200L, temperatura 42°, Bufor CO 300 L, takze 42°.
    - Temperatura w domu ~21°.
    - Woda idaca na grzejniki na razie 35°.
    - Pompa ;
    .....- w nocy wlacza sie co godzine,
    .....- od 9-10 rano juz tylko co dwie godziny.
    Zdjecie z uzycia pradu 13.11.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Prad Pompa 1311.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	68,8 KB
ID:	462123
    Wg; https://itechnix.pl/pompy-ciepla/pom...-tx-16000-pro/
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	TX-16000.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	21,0 KB
ID:	462131
    PC ma przy -20 C tylko 7,80 kW mocy ;
    - czy ma grzałkę??
    Z wykresu pracy pompy wynika, że grzejniki ;
    - mają za małą moc cieplną dla 45/35/20 C;
    - przelicz moc cieplną grzejników dla 45/35/20 C,
    - trzeba będzie zakupić parę mocniejszych grzejników 3 członowych
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  14. #1374

    Domyślnie

    Grzejniki w tym roku juz raczej nie da rady.
    Tesciowie w polsce, ja z zona w niemczech.
    Pompa Technixa jest jezcze przed "pro"
    Grzalki nie ma.

  15. #1375

    Domyślnie

    Dom ok. 160 m2, budowa w latach 80', same grzejniki, CWU 42 stopni, krzywa grzewcza 15 stopni na zewnątrz - 32 na grzejniki.
    Styropian ściany 15 cm, okna 2-szybowe, strop docieplony pianką PUR 10-15 cm.
    T-CAP 9 KW3-fazy. Temperatura w domu 21-20 stopni.

    Zużycie w/g założonego podlicznika 330 kWh.od 17 X do 15 XI (według sterownika pompy ciepła to jedynie 276 kWh, czyli u mnie przekłamuje o 20%)
    COP październik 5,3 listopad 4,9.
    Obecnie przy 6 stopniach temperatura na grzejniki 35 stopni.

    EDIT: Liczba godzin pracy pompy w tym czasie to 270h.
    Ostatnio edytowane przez tomko1234 ; 15-11-2022 o 22:38

  16. #1376

    Domyślnie

    to tak dla porównania: CWU 300l na 4 osoby - codziennie 2 wanny + 2 prysznice, grzanie do 52st raz dziennie. CO - temp w domu 22,5C, same grzejniki. Listopad:
    podlicznik - 200kWh (152 CO + 48 CWU); czas pracy pompy - na CO 82h + 18h CWU; 92 starty. COP CO wychodzi 4,4 a CWU 3,5.
    Od jutra już mają się zacząć przymrozki i słońca już podobno będzie bardzo mało, więc zima się zaczyna. Zużycie będzie szybko rosło a cop-y pospadają. byle do wiosny.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  17. #1377

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomko1234 Zobacz post
    Dom ok. 160 m2, budowa w latach 80', same grzejniki, CWU 42 stopni, krzywa grzewcza 15 stopni na zewnątrz - 32 na grzejniki.
    Liczba godzin pracy pompy w tym czasie to 270h.
    A ile załączeń???
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  18. #1378

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    A ile załączeń???
    Niestety bardzo dużo.
    200.
    Teraz te proporcje ulegają zmianie, okazało się, że był 1 grzejnik z którego następował szybki powrót wody, który powodował, że temperatura zadana na grzejniki równała się z powrotem..
    Kryzowanie grzejnika rozwiązało ten problem.
    Pompa dłużej pracuje.

  19. #1379

    Domyślnie

    To będzie mój pierwszy sezon z pompą, którą mam od 1 października. I mam dwa pytania.
    Przy pompie zawory termostatyczne na grzejnikach powinny być ustawione na maksymalną wartość, aby nie blokować przepływu?
    Jak sytuacja wygląda z kryzowaniem grzejnika?
    pokaż na cię stać , ale nie jeden raz...

  20. #1380

    Domyślnie

    Cytat Napisał Petronelli Zobacz post
    To będzie mój pierwszy sezon z pompą, którą mam od 1 października. I mam dwa pytania.
    Przy pompie zawory termostatyczne na grzejnikach powinny być ustawione na maksymalną wartość, aby nie blokować przepływu?
    Jak sytuacja wygląda z kryzowaniem grzejnika?

    Tak, powinny być pootwierane (ja zdjąłem), zakładam właściwe dobranie grzejników, czyli w/g projektu, a nie "widzimisię".

    Kryzowania raczej nie zmieniaj, jeśli będziesz miał za duże taktowanie (patrz powyżej), to ewentualnie w tym/tych, który ma krótszy obieg.

    PS
    I tu też wiele zależy od zładu wody w instalacji CO.

    Podaj jaki masz czas pracy, ilość włączeń/wyłączeń przez tych 50 dni.

Strona 69 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony