    Cytat Napisał rafmax Zobacz post
    dzieki Bobrow,

    czyli najprościej mówiąc u Ciebie jak grzejniki nagrzeją do zadanej temp to pompa obiegowa CO przestaje pracować az do momentu kiedy temperatura w pokoju spadnie do temperatury ponownego załączenia pompy?

    a czy wiesz może jak pracuje układ w oparciu o tylko samą krzywą grzewczą?
    Obiegówka za buforem załącza się wg temp na buforze , czyli jeśli termostat pokojowy wyłączy PC-to ta obiegówka działa do momentu spadku temp na buforze (35st).
    Sama temp CO jest w oparciu o KG-jeśli dobrze pamiętam +10st/40stCO i -11st/48stCO
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #742
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    frobek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    KNS
    Posty
    136

    Domyślnie

    Cytat Napisał rafmax Zobacz post
    Witam,

    Moję watpliwości budzi:
    1. czy przy stałym grzaniu takimi temperaturami pompa będzie chodzić cały czas? A jeśli nie to jak często będzie się załączać?Jak to dobrze rozwiązać aby załączała się możliwie najrzadziej (ochrona sprężarki) i móc cały czas puszczać ciepłą wodę w instalację?
    2. jak sensownie rozwiązać taką instalacje? (bufor?)
    ad 1. Jak pompa będzie inverterowa i będzie pracować wg. dobrze dobranej krzywej grzewczej to będzie pracować prawie non stop. Wyłączać się oczywiście będzie przy wyższych temperaturach na zewnątrz ze względu na ograniczenie modulacji mocy. Jak będzie odpowiednio dobrana histereza to nie będzie taktowania, tu może też pomóc mały bufor 100-300l.
    ad. 2. bufor 100-300l może się przydać do rozmrażania, może też być niezbędny żeby utrzymać minimalny przepływ w instalacji, na grzejnikach nie zawsze da się taki przepływ zapewnić. Zależy jaka instalacja. Jak chcesz optymalizować grzanie w taniej taryfie to bufor musi być większy.
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.

  3. #743

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Nikt nie jest duchem świętym, aby bez danych udzielić konkretnej odpowiedzi!!!
    Z takimi typu pytaniami - to raczej do tych z " dobrej zmiany "
    oni wszystko wiedzą najlepiej.
    Pytałem praktyków a nie teoretyków, więc jeśli nie masz wiedzy praktycznej dotyczącej pytań, nie zabieraj głosu!

  4. #744

    Domyślnie

    Cytat Napisał frobek Zobacz post
    ad 1. Jak pompa będzie inverterowa i będzie pracować wg. dobrze dobranej krzywej grzewczej to będzie pracować prawie non stop. Wyłączać się oczywiście będzie przy wyższych temperaturach na zewnątrz ze względu na ograniczenie modulacji mocy. Jak będzie odpowiednio dobrana histereza to nie będzie taktowania, tu może też pomóc mały bufor 100-300l.
    .
    dzieki frobek,
    a czy taka ciągła praca jest dobra dla pompy?

  5. #745
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    frobek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    KNS
    Posty
    136

    Domyślnie

    Sprężarce najbardziej szkodzą rozruchy. Praca ciągła jest dla sprężarki idealna i tak należy nią sterować, żeby startów i stopów był jak najmniej.
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.

  6. #746
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    u mnie w listopadzie PC pociągnęła 884kWh z czasem pracy samego CO 356h.
    Najmniej miałem w listopadzie 2015 tj 650kWh , najwięcej 1047 kWh w 2016.
    W tym roku chłody są wyraźne -od kilkunastu dni mrozy do -7st w nocy.
    Od początku tego roku PC zużyła 5 758kWh-w grudniu średnio zużywam ok 1 100kWh , więc szacuję rok na ok 6 800-6 900kWh (czyli taki mój standard).
    Wynik "wypracowany" z 200m2 po podłogach, izolacji,brak reku-ale są nawiewniki w oknach i normalne wietrzenie,4 osoby na CWU (wanna głównie, prysznic częściej latem),w domu 22-23st, teren podgórski...
    Po prostu zużycie uczciwie wypracowane
    Tymczasem
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 02-12-2020 o 08:25
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #747
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    U mnie energetyka 09-10-2020r wymieniła licznik energii ze stanem 0 kWh na dziś stan 1118 kWh ( tak jak wspominałem wszystko na prąd, dzienne bytowe w zimie ok. 10 kWh )
    Dom domowi nie równy, mimo porównywalnej powierzchni grzewczej, do tego lokalizacja. Co nie zmienia faktu, że ten listopad, to niewiele cieplejszy niż najzimniejszy miesią w tamtym sezonie, przynajmniej u mnie.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  8. #748
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    krzychmalina

    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Lipno
    Kod pocztowy
    87-600
    Posty
    54

    Domyślnie

    W listopadzie zużycie na CO 398 kwh.
    Ogólnie w tym sezonie poszło na CO 555kwh. Analogicznie w ubiegłym roku o tej porze zużycie wyniosło 1170 kwh. Czyli około 600kwh więcej. Różnica wynika z termomodernizacji całej chałupy. Na strychu dorzuciłem 20cm wełny, na ścianach zewnętrznych 15 cm styropianu 0,38. Na parterze nad piwnicą i garażem na terakotę ułożyłem termo-folię alufox i podłogę drewnianą, balkon ocieplony styropianem dookoła, wymieniłem 3 okna i częściowo zamontowałem w oknach rolety z pianką. Jeszcze zostało mi trochę tematów do poprawy. Temperatura w dzień na parterze 20 stopni. Na górze dużo cieplej. O 22 wyłączam pompę bo nie możemy spać - za gorąco. Załączam ją o 5 rano i dla mnie jest ok. Dlatego to zużycie prądu pewnie nie jest adekwatne. W ubiegłym roku w sezonie grzewczym pompa chodziła non stop. Wyłączam o 22 i rano odpalam ręcznie, bo nie umiem ustawić tej pompy, żeby sama się wyłączała i włączała i to jest trochę męczące. Ale mam przynajmniej powód żeby skoczyć do piwnicy i odpalić papierosa.


    Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX plus 15cm styropian. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.

  9. #749

    Domyślnie

    Mnie trochę przeraziło zużycie dobowe sprzed 2 dni 60kwh .Pompa 12 kw panasonic HT , dom 180m do ogrzania na grzejnikach krzywa przy -15 ustawiona na 46, przy +15 ustawiona na 47 , docelowa w domu na termostacie ustawiona 22stopnie ale pompa się nie wyłączała i dobijała do 21,5. Teraz eksperymentuję i ustawiłem krzywą 55 i 45 ciekawy jestem zużycia ale napewno się będzie wyłączać co jakiś czas. Jakie macie ustawione krzywe przy instalacji grzejnikowej?

  10. #750
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał mario123123 Zobacz post
    Mnie trochę przeraziło zużycie dobowe sprzed 2 dni 60kwh .Pompa 12 kw panasonic HT , dom 180m do ogrzania na grzejnikach krzywa przy -15 ustawiona na 46, przy +15 ustawiona na 47 , docelowa w domu na termostacie ustawiona 22stopnie ale pompa się nie wyłączała i dobijała do 21,5. Teraz eksperymentuję i ustawiłem krzywą 55 i 45 ciekawy jestem zużycia ale napewno się będzie wyłączać co jakiś czas. Jakie macie ustawione krzywe przy instalacji grzejnikowej?
    Same grzejniki ( łazienka 10m/2 podłogówki ), aktualne ustawienia krzywej -15 to 38st/c, +15 to 36 z deltą 5st/c.
    Jeszcze nie zamarzłem, aktualnie na grzejniki daje 36st/c, powrót 33st/c i w domu pięknie utrzymuje 22,2st/c.
    Ale ja mam naprawde ciepły dom, a przy tym bardzo sprawną wentylację ( grawitacyjną z ciagłym dopływem powietrza przez rurę co służyła do pieca ), nie zobaczysz kropli rosy na oknach. A wentylacja to podstawa.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  11. #751

    Domyślnie

    Dom domowi nierówny, jak i lokalizacja. Odchyłka temperatury, wilgotność, zachmurzenie.

    Ale i tak porównuję się z waszym zużyciem ... i jest podobnie do niektórych.
    Po uwzględnieniu zużycia przez dom, wskazań dobowych eLicznik i danych z falownika.

    Październik od 14 - 31 poszło na CO - 177,56 kWh i CWU - 38,20 kWh
    Listopad na CO - 387,16 kWh i CWU - 50,3 kWh

    Pierwsze dwa dni grudnia już spory wzrost 1 grudnia PC= 23,9 kWh\doba, ale przy -3 / -5°C kompresor długo z rana startował z przerwami na rozmrażanie.
    To o 21 godz. uruchomiłem bezpiecznik od grzałek i szok 2 grudzień podobna pogoda, a poszło na PC z grzałką 45,7 kWh\doba.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wykres_licznik.jpg
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	77,6 KB
ID:	450825

    Jak przy kompresorze zużycie godzinowe PC+dom wahało się między 1,8-2,3 kWh - to grzałki podbiły zużycie 4 razy w ciągu doby o 2,5 do 4,5 kWh.
    Muszę poeksperymentować, teraz gdy temp. na dworze waha się między -6 a -2°C, PC po kilka godzin w nocy robi przerwy w pracy, potem zmrożona gdy woda w CO ma 19°C to ma problem z rozkręceniem temp. w CO.
    W dzień harmonogram mam ustawiony +22°C a noc 21°C - zmieniłem w poniedziałek, bo przy 20°C na noc temp. w domu potrafiła nad ranem spaść do +19,3°C.

    Za październik trochę dużo wyszło bo w dzień grzałem do wyższych temp. na harmonogramie - harmonogram obniżyłem w pierwszej połowie listopada i przedwczoraj zmieniłem kolejny raz z trzech temp. w ciągu doby 20 / 21 / 22°C do obecnie dwóch 21 i 22°C - powoli go dopracowuję.
    Gdy miałem 20°C na noc - to rano szło więcej prądu na podniesienie temp. z 20 do 22°C.
    Teraz gdy jest 1°C różnicy między dniem a nocą - rozkład poboru prądu jest bardziej równomierny - ale to muszę jeszcze potwierdzić dalszą obserwacją w kolejnych dniach.

    Te temp. wykazuje Madoka umieszczony na ścianie na wysokości 1,5 metra w centralnym punkcie parteru. Realnie wg termometrów stojących na stoliku w pokoju 0,5 metra nad podłogą jest 0,7 do 1°C mniej.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-01-2021 o 12:47
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  12. #752
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    W grudniu to zuzycie dobowe
    01 - 24kWh
    02 - 28kWh
    a dzisiaj już - 20kWh, pewnie zamknie dobę podobnie 28kWh
    Ale taki dni jak te wczorajszy i dzisiejszy, z temperaturami ujemnymi w dzień ( 0 do -1 ), to w tamtym roku nie było żadnego dnia z ujemną w dzień.
    Jak na razie na zasilaniu 36st/c wystarcza i potrafi termostat wyłaczyć przez osiągnięcie zadanej.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  13. #753

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Październik od 14 - 31 poszło na PC (CO+CWU) - 185,16 kWh - daje to 7,62 kWh\doba.
    Listopad PC (CO+CWU) - 386,46 kWh - daje to 9,02 kWh\doba.
    Albo czegoś nie zrozumiałem albo nie daje jednak.....

    185,16 : 17 = 10,9 kWh
    386,46 : 30 = 12,9 kWh
    zaokrągliłem do dziesiętnych....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  14. #754

    Domyślnie

    Już wiem skąd ten błąd. Już poprawiłem.
    Raz że 14-31 = przypada 18 dni bo włącznie z tą datą.
    Potem pod kWh miałem drugą rubrykę stawka dobowa kWh * 0,7 zł
    dla zestawienia ile by mnie to kosztowało, gdybym musiał prąd kupić bez PV.
    No i przepisałem wartość ze "zł" zamiast "kWh". Przy tym dane zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-01-2021 o 12:48

  15. #755
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcinwlkp2014

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    srem
    Kod pocztowy
    63-100
    Posty
    108

    Domyślnie

    Witam, podsumowanie roku robie juz dzisiaj aby jutro bledow nie robic W 2020 poszlo u mnie na CO - 2467 kWh a w samym Grudniu 501 kWh. Na CWU w roku 1003 kWh a w Grudniu 84 kWh/ 4 osoby. Razem zuzycie 3470 kWh. Z PC odczytana produkcja to na CO 8744 ( 3,54) a na CWU 2769 (2,76). Produkcja z moich PV w Grudniu 133 kWh a w calym roku 5851kWh co dalo 1142,7 kWh z kWp instalacji. Pozdrawiam i powodzenia w Nowym Roku 2021!
    Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.

  16. #756

    Domyślnie

    Podsumowanie grudnia - dom 7,3 kW OZC, 100% grzejniki (przewymiarowane).

    Wg przeliczenia z licznika Taurona poszło realnie - na CO - 645 kWh prądu.

    PC za ten okres pokazuje 1'180 kWh zużycia - co daje 535 kWh rozbieżności, gdy mam wyłączoną grzałkę.
    Wg wskazań PC produkcja ciepła 2'723 kWh. To daje realny COP=4,23 za grudzień.

    PV 4,56 kWp (na wschód) w tym czasie wyprodukowała 73,76 kWh. Czeka mnie rozbudowa w tym roku

    Zdrowia i powodzenia na nowy rok 2021.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-01-2021 o 13:08
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  17. #757
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    frobek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    KNS
    Posty
    136

    Domyślnie

    Moje zużycie:
    grudzień 2020 : 824kWh, 93% w taniej taryfie
    od września do końca roku: 1800kWh, 93% w taniej taryfie
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.

  18. #758
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku !
    Zużycie w grudniu dość wysokie 1242 kWh z czasem pracy tylko same CO 462h.
    Cały rok 7 033kWh ,czas pracy tylko na CO 2 668h, średnia cena 1kWh w G12W 0,4358 pln brutto (wszystko), SCOP 3,11
    Pzdr

    PS
    Dodam jeszcze ,że moja instalacja fotowoltaiczna 9,92kWp wyprodukowała 9 780kWh -z tego po auto konsumpcji oraz opuście 20% realnie uzyskałem 8 345kWh (rozliczane na bieżąco).
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 02-01-2021 o 22:10
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  19. #759
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.491

    Domyślnie

    U mnie w grudniu poszło równe 890 kWh na 130 m2 przy ociepleniu 13 cm styropianu (tylko grzejniki). Czasem były włączane klimy na parterze (nie zapisywałem ich zużycia EE - raczej pomijalne).
    Trudno oszacować koszt prądu, bo od marca 2018 r. płacę opłaty stałe. W "magazynie" zostało jakieś 500 kWh więcej niż na 1 stycznia poprzedniego roku, ale zima jest chyba cieplejsza od poprzedniej.

    Jak zdrowie dopiszę to dorzucę na ściany jeszcze z 10 cm styropianu, na strychu wystarczy to ci jest.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  20. #760
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    horaj

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Cewków
    Kod pocztowy
    37-632
    Posty
    5

    Domyślnie

    Witam, to mój pierwszy post na forum.

    Zużycie w grudniu 2020r - 1733 kWh
    Zużycie w całym 2020 roku - 8371 kWh
    Na pompie ustawiona krzywa grzewcza.

    Pozdr.
    Dom z 1980r. Pow. użytkowa 220m2, ściany 40cm cegła + pustak + 10cm styropian. Poddasze nieużytkowane, nieocieplone. Okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja 90% grzejniki aluminiowe żeberkowe + 10% podłogówka. Pompa Ciepła Mitsubishi Zubadan 14kw, bufor 200L. CWU 300L. Taryfa G12w. Temp. w domu 22-23.

Strona 38 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony