  1. #1681

    Domyślnie

    Przeczytaj jeszcze raz... napisałem: PRZEWYMIAROWANY... to taki powyżej 10kWp

    Koszt pompy - 60 tyś.
    Państwo może zasponsorować najwyżej 11tyś. resztę W DOGODNYCH RATACH PŁACI KLIENT.
    Wiem, bo był przedstawiciel firmy zakladającej te pompy.
    Ale to nic. Rachunki za prąd na bajońskie kwoty.

  2. #1682

    Domyślnie

    UE chce zmuszac do ogrzewania pompami ciepła

    https://www.tysol.pl/a101101-ue-chce...ktore-moga-na-

  3. #1683

    Domyślnie

    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Przeczytaj jeszcze raz... napisałem: PRZEWYMIAROWANY... to taki powyżej 10kWp

    Koszt pompy - 60 tyś.
    Państwo może zasponsorować najwyżej 11tyś. resztę W DOGODNYCH RATACH PŁACI KLIENT.
    Wiem, bo był przedstawiciel firmy zakladającej te pompy.
    Ale to nic. Rachunki za prąd na bajońskie kwoty.

    Podam na własnym przykładzie
    W 20r PC kosztowała 33k -złożyłem wniosek i realnie zapłaciłem za PC 16k +PV 4,4kW za 6k (program gminny )
    Kto pierwszy ten lepszy . Sprawdzone od lat Zawsze gdy program rusza ( jakikolwiek ) są najlepsze warunki
    Później jest już GORZEJ
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  4. #1684
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    ...
    Kto pierwszy ten lepszy . Sprawdzone od lat Zawsze gdy program rusza ( jakikolwiek ) są najlepsze warunki
    Później jest już GORZEJ
    Moze tak jest w przypadku programów gminnych, ale na pewno nie w przypadku czystego powietrza.
    Mam wielu klientów którzy złozyli wniosek pod koniec ubiegłego roku i teraz bardzo tego załują. Niektórzy wycofali wniosek bo nic jeszcze nie zdziałali i złozyli powtornie. Dostali lepsze a nie gorsze warunki.

  5. #1685

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Moze tak jest w przypadku programów gminnych, ale na pewno nie w przypadku czystego powietrza.
    Mam wielu klientów którzy złozyli wniosek pod koniec ubiegłego roku i teraz bardzo tego załują. Niektórzy wycofali wniosek bo nic jeszcze nie zdziałali i złozyli powtornie. Dostali lepsze a nie gorsze warunki.
    W 20r. składałem i Ja i szwagier z Czystego Powietrza na PC dopłata 13,5k + 23% z PIT od kwoty PC Sorry lecz z gminnego to bym PC w życiu nie kupił ( bubel )
    Dziękuję.
    PS. Dlatego wyżej w poście napisałem --Kto pierwszy ten ma lepsze warunki
    Tak samo było gdy w 15r. zakładałem swoją pierwszą PV lokaty były na 5,5% a na kredyt ( na 4 lata ) 2% czyli realnie 0,5%/rok PV zrobiłem na markowym sprzęcie za małe pieniądze gdzie wartość PLN była inna niż choćby z okresu przed pandemią ( 20r.)
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 17-03-2023 o 14:19
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  6. #1686

    Domyślnie

    marzec 745kWh (CO+CWU, podlicznik);
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  7. #1687

    Domyślnie

    Dom z OZC=7,2 kW. I grzejniki policzone dla wody +45*C przy mrozie -20*C.

    marzec 2023r. CO+CWU = 515 kWh
    (podlicznik ; w domu w marcu +22,0*C do (częściej z zyskami słonecznymi) +22,5*C ; a zasilanie grzejników przeciętnie ~+30*C).

    samo CO 472 kWh z prawdopodobnym SCOP 4,11
    CWU 43 kWh z prawdopodobnym SCOP 2,9


    PV wyprodukowała 509,1 kWh (o 30,7% mniej niż w marcu 2022r.).
    Samokonsumcja wyniosła 40,7%.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-05-2023 o 11:44
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  8. #1688

    Domyślnie

    Witam. Jak u was marzec. U mnie 765kW (CO + CWU) z podlicznika.

  9. #1689
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Hej,
    u mnie 850kWh , scop=3,2 z podlicznika i ciepłomierza zewnętrznego
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  10. #1690
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    U mnie 768kw spisane z podlicznika

  11. #1691

    Domyślnie

    Podlicznik 1270kWh (C.O + C.W.U.).
    Pompa 1212kWh (1126 C.O + 86 C.W.U.), produkcja 3031kWh.
    COP 2,6.
    PV 534kWh, autokonsumpcja 362kWh (67,8%).
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  12. #1692
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Czyli ogrzewasz łącznie 146.5 m2? i zużyłeś 1212kw?
    nie wspomnę już o Cop jak na marzec bardzo niskie
    u mnie pompa puszczona samopas zużycie 768 kWh spisane z podlicznika a produkcja 2558kw co daje cop 3.37

    Ja ogrzewam 180m2 stary dom mnóstwo mostków cieplnych same grzejniki
    Na jakie temperatury masz zasilanie ustawione ?
    jak grzejesz cały czas czy w jakiś godzinach ?
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 09-04-2023 o 09:28
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  13. #1693

    Domyślnie

    Krzywa grzewcza.
    Grzejniki +15°C/30°C, -15°C/48°C.
    Podłogówka +15°C/25°C, -15°C/35°C.
    W domu ~22°C. Bufor równolegle. Mały obieg pompa-bufor z deltą 3, duży obieg bufor-grzejniki na najniższej prędkości pompy obiegowej. Różnica temperatury zasilania pompy, a wyjścia z bufora na grzejniki max 2°C.
    Harmonogram obniżający temperaturę.
    Od 22 do północy o -3°C, od północy do 5 o -5°C, od 5 do 6 o -3°C, od 6 do 22 zgodnie z krzywą - w domu cały czas ktoś przebywa. Zasobnik też obniżam do 40/43°C tylko od 16 do 22 na 45°C (hist. 5°C). Pompa chodzi od lipca 2022 i ma już 4574h, 1677 cykli (w okresie zimowym 4/5 cykli na dobę). Chętnie zastosuję dobre rady jak obniżyć zużycie energię.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  14. #1694
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Krzywa grzewcza.
    Grzejniki +15°C/30°C, -15°C/48°C.
    Podłogówka +15°C/25°C, -15°C/35°C.
    W domu ~22°C. Bufor równolegle. Mały obieg pompa-bufor z deltą 3, duży obieg bufor-grzejniki na najniższej prędkości pompy obiegowej. Różnica temperatury zasilania pompy, a wyjścia z bufora na grzejniki max 2°C.
    Harmonogram obniżający temperaturę.
    Od 22 do północy o -3°C, od północy do 5 o -5°C, od 5 do 6 o -3°C, od 6 do 22 zgodnie z krzywą - w domu cały czas ktoś przebywa. Zasobnik też obniżam do 40/43°C tylko od 16 do 22 na 45°C (hist. 5°C). Pompa chodzi od lipca 2022 i ma już 4574h, 1677 cykli (w okresie zimowym 4/5 cykli na dobę). Chętnie zastosuję dobre rady jak obniżyć zużycie energię.
    Podejrzanie duże zużycie jak na parametry domu, które masz podane w stopce. Mam podobnie ocieplony dom tylko sporo większy zapotrzebowanie ok 16kW przy -20C. I wyszło za marzec 1133kWh co+cwu. Z czego cwu to ok 250kwh (nie wiem dokładnie moja pc tego nie liczy).

    Rozumiem że mały obieg działa wg krzywej, którą podałeś dla grzejników. Dlaczego pompa obiegowa za buforem, jest na najniższej prędkości? To powoduje że potrzebujesz wyższej temperatury zasilania aby uzyskać ten sam efekt.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  15. #1695

    Domyślnie

    Też mi się wydaje cały czas, że mógłbym ograniczyć to zużycie ustawieniem pompy. Wielu mi tu radzi o dociepleniu domu.
    Krzywa grzewcza w Panasonicu przy dwóch strefach/obiegach zwał jak zwał to dla mnie jakiś przekręt który się nie sprawdza. Może mam coś zchrzanione. Wątek na inny temat.
    Na małym obiegu pompa-bufor przy małej delcie jest duży przepływ czyli pompa dosyć szybko nagrzewa te 100l. I gdy różnica między górą a dołem jest około 3°C to przy dużej prędkości pompy obiegowej dla obiegu bufor-grzejniki uzyskasz duży efekt podmieszania czyli temperatura na grzejniki będzie około 5°C niższa niż ta wychodzaca z pompy. Przerabiałem to stąd musi być najniższy bieg pompy obiegowej żeby różnica byla około 2°C. U mnie akurat instalacja jakoś wyrabia i dogrzewa wszystkie grzejniki.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  16. #1696
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Z tego co podajesz stwierdzić mogę iż duże zużycie prądu i niskie COP wynika iż masz za małe grzejniki


    Ja przy 10 stopniach mam ustawione 29 a przy - 15 mam 39 stopni a że mam bufor to na zasilanie idzie max 36 stopni
    Ja przed założeniem pompy dołożyłem gdzie się dało po grzejniku a gdzie nie było możliwości dołożenia zmieniłem na większy i 3 płytowy

  17. #1697
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Też mi się wydaje cały czas, że mógłbym ograniczyć to zużycie ustawieniem pompy. Wielu mi tu radzi o dociepleniu domu.
    Krzywa grzewcza w Panasonicu przy dwóch strefach/obiegach zwał jak zwał to dla mnie jakiś przekręt który się nie sprawdza. Może mam coś zchrzanione. Wątek na inny temat.
    Na małym obiegu pompa-bufor przy małej delcie jest duży przepływ czyli pompa dosyć szybko nagrzewa te 100l. I gdy różnica między górą a dołem jest około 3°C to przy dużej prędkości pompy obiegowej dla obiegu bufor-grzejniki uzyskasz duży efekt podmieszania czyli temperatura na grzejniki będzie około 5°C niższa niż ta wychodzaca z pompy. Przerabiałem to stąd musi być najniższy bieg pompy obiegowej żeby różnica byla około 2°C. U mnie akurat instalacja jakoś wyrabia i dogrzewa wszystkie grzejniki.
    Nie rozumiem jakim sposobem możesz mieć temperaturę 5st niższą na grzejnikach niż w buforze skoro różnica w buforze to 3 st. Pomijając to nie wiem jak wygląda ustawienie przepływu w Panasonicu, bo widzę że wszyscy ustawiają deltę, co oznacza że PC zmienia prędkość pompy obiegowej w zależności od obciążenia. Jak na mój gust powinien być ustawiony stały przepływ podobny do przepływów po stronie odbiorów.
    Tak czy inaczej COP który podałeś nijak nie przystaje do tego co powinieneś uzyskać w marcu przy takich ustawieniach temperatur zasilania. COP wyszedł jakbyś miał ustawione 55st na zasilaniu.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  18. #1698

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Z tego co podajesz stwierdzić mogę iż duże zużycie prądu i niskie COP wynika iż masz za małe grzejniki


    Ja przy 10 stopniach mam ustawione 29 a przy - 15 mam 39 stopni a że mam bufor to na zasilanie idzie max 36 stopni
    Ja przed założeniem pompy dołożyłem gdzie się dało po grzejniku a gdzie nie było możliwości dołożenia zmieniłem na większy i 3 płytowy
    Też mam tylko takie wnioski póki co. Przed następnym sezonem wymieniam.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  19. #1699

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    Nie rozumiem jakim sposobem możesz mieć temperaturę 5st niższą na grzejnikach niż w buforze skoro różnica w buforze to 3 st. Pomijając to nie wiem jak wygląda ustawienie przepływu w Panasonicu, bo widzę że wszyscy ustawiają deltę, co oznacza że PC zmienia prędkość pompy obiegowej w zależności od obciążenia. Jak na mój gust powinien być ustawiony stały przepływ podobny do przepływów po stronie odbiorów.
    Tak czy inaczej COP który podałeś nijak nie przystaje do tego co powinieneś uzyskać w marcu przy takich ustawieniach temperatur zasilania. COP wyszedł jakbyś miał ustawione 55st na zasilaniu.
    Coś źle zrozumiałeś z tymi 5°C... Napisałem że jakbym miał ustawiony dużą prędkość na pompce obiegowej na grzejniki to taki efekt podmieszania występowałby. Teraz jest na dworzu 12°C a temperatury takie:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230410_110900_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	72,5 KB
ID:	464551
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  20. #1700
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Coś źle zrozumiałeś z tymi 5°C... Napisałem że jakbym miał ustawiony dużą prędkość na pompce obiegowej na grzejniki to taki efekt podmieszania występowałby. Teraz jest na dworzu 12°C a temperatury takie:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230410_110900_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	72,5 KB
ID:	464551
    Masz względnie niskie temperatury zasilania, więc nie wiem skąd tak niskie COP. Przy takich warunkach jak teraz powinieneś mieć chwilowe COP powyżej 5.
    Nawet jak temperatury zasilania dochodziłyby do 40st to nie tłumaczy tak niskiego średniego COP. Zwłaszcza że tak jak napisałeś nocą masz obniżoną krzywą co znacznie powinno obniżyć zużycie energii gdy jest najzimniej.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

Strona 85 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony