Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
Temperatura w domu 22-23 stopnie
panasonic t-cap 12kw
cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l
99% grzejniki w części domu przewymiarowane
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli cię to męczy, to przestaw "dTSH- różnica temp uruchomienia jednostki Ta- zakres 1-10 fabryka 2.. " na wartość 5.
Wg mojej interpretacji ustawień jakie opisałeś, to ten parametr powinien za to odpowiadać.
Masz bufor jako sprzęgło, to PC pilnuje temp. w buforze. A nie bezpośrednio wracającej z grzejników. Większa delta podawana na bufor może zwiększyć taktowanie w okresach przejściowych. Więc możesz zmienić na 5, tylko później popatrz jak często PC staje. Jak będzie to raz na godzinę to OK. I raczej przy temperaturach +5*C i wyższych.
Tomasz197710
Mam kupiony czujnik temp. / wilgotność (to będę miał podobne odczyty). Czujnik planuję zamontować w pobliżu jedn. zewnętrznej. Tylko jeszcze do tego nie dotarłem.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2022 o 08:58
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad zużycie co+cwu 773 kWh pompa + 65 kWh grzałki w buforze na różne eksperymenty.
Ogrzewam dom o powierzchni ogrzewanej 210 m2. Ocieplony 15 cm styro na ścianach w kropki, w dachy na skosach 26 cm wełny, a n stropie 40 cm stryo oraz wełny, grunt 10 cm styropiany. W domu jest wentylacja z reku zrobione przez Adama_Mk i utrzymywana temperatura praktycznie całodobowa 21,5 stopnia. W cąłym domu są 100% grzejniki Kermi Themrx2
OZC 10 kW
Pompa gruntową Konceptus 8 kW , 5 sond po 8 metrów głębokości , grzeje bufor 500 litrów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodlicznik 659kWh (przypuszczalnie CO 548 + CWU 111). temperatura w domu w okolicach 22,5C, w nocy teoretycznie może spaść do 21,5C (22:00-5:00).
COP CO: 3,57; COP CWU: 3,00. 270h pracy, 185 startów - średni czas pracy 87,5min. rozmrażanie 95x.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 2022r.
Dom z OZC 7,2 kW, 100% grzejniki nisko-temp., w domu +21,5*C do +22,0*C.
samo CO 445 kWh ; 35% w drogiej i 65% poboru w taniej taryfie G12W (bo PV trochę za słaba);
na 751 godzin pomiarowych kompresor na potrzeby CO przepracował 617 godzin. 82% czasu.
PV wyprodukowała za listopad 203 kWh o 15% więcej niż za listopad w poprzednim roku. Wyszło 50% samokonsumpcji po uwzględnieniu licznika Taurona.
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten sam metraż ogrzewany i też grzejniki, dom lepiej ocieplony, pompę gruntową, trochę za małej mocy na moje potrzeby, ale teraz nie powinno stanowić to problemu. Moje zużycie za listopad jest o 180 kWH większe. I zastanawiam się w czym tkwi problem.
Czy możesz podać jakie masz obecnie zużycia dobowe przy obecnej temperaturze 0 stopni - 2 stopnie?
U mnie przedwczoraj 38 kWh, wczoraj 42 kWh i dzisiaj będzie też coś około 41 kWh.
Pompa u mnie zasila bufor 500 l, temperaturą 40-41 stopni i nie może go zagrzać do zadanej temperaturze na czujniku w buforze, ustawionym na 37 stopni. Zastanawiam się czy rozwiązaniem nie byłoby podpięcia powrotu z grzejników do zasilania, z mieszaczem, który podawał by temperaturę zasilania grzejników na 36-37 stopni jaka obecnie byłaby wystarczająca do osiągnięcia zadanych temperatur w domu. Na pewno to by pomogło w okresach przejściowych i zoptymalizować grzanie bufora w tańszej taryfie.
Domowy OZC 10kW, pompa 8 kW, wszystko daje radę, tylko te zużycia...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam wiarygodnego odczytu temperatury zasilania grzejników za pompą. Jest czujnik na rurce zasilającej pod otuliną, ale wskazuje około 4 stopnie różnicy między temperatura na grzejniku, zmierzoną laserowym termometrem, która wynosi odpowiednio 29/33 stopnie.
Na pompie mam wskazania zasilania bufora 40/41 stopni i powrót 29/30, zawsze jest to delta około 11 stopni.
Tak jak powyżej napisałem, myślałem o podpięciu powortu z grzejników do zasilania z mieszaczem ustawiając temperaturę zasilania wg krzywej grzewczej, a pompa ładuje tylko bufor wg harmonogramu w okresach przejściowych, wykorzystując tania taryfę, a w okresie większego zapotrzebowania wg potrzeb.
Myślałem też o stworzeniu bezpośredniego obiegu na grzejniki z pompy, w okresach takich jak teraz, kiedy pompa pracuje ciągle.
Co o tym myślicie? Nie przekombinowane?