  1. #1401

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    [email protected]

    To nie jest tak chop siup .. mi tyle , a mi tyle.

    Przedewszystkim to zależy od budynku i od zapotrzebowania OZC.
    Oprócz temp. powietrza pobór prądu jest też zależny od wilgotności.
    A w trzeciej kolejności od temp. wody podawanej na grzejniki i sprawności samej pompy.

    U mnie OZC budynku 7,2 kW. Grzejniki niskotemperaturowe policzone na wodę +45°C przy mrozie -20°C.
    Najwyższa temp. wody podawana w ciągu ostatnich trzech dni to było +37,8*C a częściej +37*C z wahnięciami w dół przy defrostach.

    22 listopada 0*C do *2*C cały dzień mgła, że dalej jak na 200 metrów nie było widać nawet w południe, a w powietrzu można było zauważyć fruwające drobinki wody - prądu pobrała 34,22 kWh/doba - defrosty robione co 30 minut również w dzień;
    23 listopad - podobna temp. ale mgła dużo słabsza (widoczność powyżej 1 km może do 3 km) - prądu pobrała 23,85 kWh/doba; defrosty w nocy co 2 ; 2,5 lub 3 godziny (od wschodu do zachodu słońca bez defrostów)
    24 listopad - mgła ustąpiła grunt częściowo przesechł - na razie do 21:40 poszło 18,1 kWh.

    a wcześniej
    18,11, - 24,2 kWh
    19,11, - 28,1 kWh
    20,11, - 25,7 kWh
    21,11, - 15,5 kWh
    OZC 8,4kW
    Dom 150m2. 50m2 podłogówki i 100m2 grzejniki
    Obszar Katowice
    22 stopnie w domu z 2008r
    Sciany Silikat 25cm + 15cm styropianu
    Dach beton 10cm+styropian 5cm + 15cm wełny
    Podłoga 10cm styropianu
    Przeszklenia nie duże dwuszybowe
    Pompa Ariston nimbus 9kW split

  2. #1402
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    U mnie w Zakopanem wilgotność na poziomie 87% utrzymuje się od dłuższego czasu częste defrosty
    Temperatura na zasilaniu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221129_081114_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	73
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	462463buforaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221129_081114_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	73
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	462463
    całkowity pobór energii przez pompę
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221129_080924_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	85,9 KB
ID:	462464

    A tutaj temperatury od 11 Listopada założony czujnik wcześniej był gdzie indziejKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20221129_081314_Smart Life.jpg
Wyświetleń:	42
Rozmiar:	78,9 KB
ID:	462465
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  3. #1403

    Domyślnie

    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Takie małe i głupie pytanie czy różnica wyjście a powrót PC te ok 2.5 st co ja mam to nie jest za mało bo większość pisze że prawidłowa delta to 5 st a ... .
    Jeśli cię to męczy, to przestaw "dTSH- różnica temp uruchomienia jednostki Ta- zakres 1-10 fabryka 2.. " na wartość 5.
    Wg mojej interpretacji ustawień jakie opisałeś, to ten parametr powinien za to odpowiadać.

    Masz bufor jako sprzęgło, to PC pilnuje temp. w buforze. A nie bezpośrednio wracającej z grzejników. Większa delta podawana na bufor może zwiększyć taktowanie w okresach przejściowych. Więc możesz zmienić na 5, tylko później popatrz jak często PC staje. Jak będzie to raz na godzinę to OK. I raczej przy temperaturach +5*C i wyższych.


    Tomasz197710
    Mam kupiony czujnik temp. / wilgotność (to będę miał podobne odczyty). Czujnik planuję zamontować w pobliżu jedn. zewnętrznej. Tylko jeszcze do tego nie dotarłem.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2022 o 08:58
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  4. #1404
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Pokombinuję wg twej sugestii ale w tych temp PC pracuje cały czas i to raczej nie zadziała , myślę że ona sama robi tę deltę. A co do oznaczeń to Ta - to delta czujnika pokojowego który jest w sterowniku w sytuacji gdyby miał być zamontowany gdzieś w pomieszczeniu a ta delta o której myślisz to T1

  5. #1405

    Domyślnie

    Listopad zużycie co+cwu 773 kWh pompa + 65 kWh grzałki w buforze na różne eksperymenty.

    Ogrzewam dom o powierzchni ogrzewanej 210 m2. Ocieplony 15 cm styro na ścianach w kropki, w dachy na skosach 26 cm wełny, a n stropie 40 cm stryo oraz wełny, grunt 10 cm styropiany. W domu jest wentylacja z reku zrobione przez Adama_Mk i utrzymywana temperatura praktycznie całodobowa 21,5 stopnia. W cąłym domu są 100% grzejniki Kermi Themrx2

    OZC 10 kW

    Pompa gruntową Konceptus 8 kW , 5 sond po 8 metrów głębokości , grzeje bufor 500 litrów

  6. #1406
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Moja za listopad wzięła 768kwh
    Według podlicznika
    Według pompy to 100kw mniej

    Mój OZC to również 10KW
    Utrzymuje Temperature 22 - 23 stopnie

    Myslalem ze pompy gruntowe są dużo oszczedniejsze������

    Po co ci ten 500l bufor?
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 01-12-2022 o 07:42

  7. #1407

    Domyślnie

    Zużycie za listopad równo 700 kWh z podlicznika.

  8. #1408

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Moja za listopad wzięła 768kwh
    Według podlicznika
    Według pompy to 100kw mniej

    Mój OZC to również 10KW
    Utrzymuje Temperature 22 - 23 stopnie

    Myslalem ze pompy gruntowe są dużo oszczedniejsze������

    Po co ci ten 500l bufor?
    Powinny być oszczędniejsze trudno mi to zweryfikować bo nie mam ciepłomierza zainstalowanego.

    Bufor jest zabezpieczeniem, że względu na teoretycznie zbyt małej mocy pompę i ma w sobie grzałki, aby ładować go w taniej taryfie.

  9. #1409
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Kod pocztowy
    88-200
    Posty
    232

    Domyślnie

    OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW

    zużycie za listopad to 675 KWh Co+Cwo z podlicznika

  10. #1410

    Domyślnie

    U mnie zużycie za listopad co+cwu 903kwh

  11. #1411

    Domyślnie

    podlicznik 659kWh (przypuszczalnie CO 548 + CWU 111). temperatura w domu w okolicach 22,5C, w nocy teoretycznie może spaść do 21,5C (22:00-5:00).
    COP CO: 3,57; COP CWU: 3,00. 270h pracy, 185 startów - średni czas pracy 87,5min. rozmrażanie 95x.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  12. #1412
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    U mnie Pompa 10 kw Rotenso od 28 września 1100 kwh.

  13. #1413

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    podlicznik 659kWh (przypuszczalnie CO 548 + CWU 111). temperatura w domu w okolicach 22,5C, w nocy teoretycznie może spaść do 21,5C (22:00-5:00).
    COP CO: 3,57; COP CWU: 3,00. 270h pracy, 185 startów - średni czas pracy 87,5min. rozmrażanie 95x.
    Jak masz ocieplony dom?

  14. #1414

    Domyślnie

    Listopad 2022:
    CO+CWU: 603 kWh (HA), 549 kWh (Smart cloud)
    480h (2757h od początku), ~100 wł/wył (1036 od początku)
    20,5 - 21*C, T-CAP 9 kW, "OZC" 7,6 kW (wg. starego cieplo.app) i 12,1 kW (wg. nowego cieplo.app)

  15. #1415

    Domyślnie

    Cytat Napisał Petronelli Zobacz post
    Jak masz ocieplony dom?
    dom wczesne lata 90te. 10cm styro na ścianach, podłoga i strop tylko 5cm. Bliźniak. W planach docieplenie stropu - jakieś 10-15cm wełny, ale jak na razie jest ok.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  16. #1416

    Domyślnie

    Listopad 2022r.

    Dom z OZC 7,2 kW, 100% grzejniki nisko-temp., w domu +21,5*C do +22,0*C.

    samo CO 445 kWh ; 35% w drogiej i 65% poboru w taniej taryfie G12W (bo PV trochę za słaba);
    na 751 godzin pomiarowych kompresor na potrzeby CO przepracował 617 godzin. 82% czasu.

    PV wyprodukowała za listopad 203 kWh o 15% więcej niż za listopad w poprzednim roku. Wyszło 50% samokonsumpcji po uwzględnieniu licznika Taurona.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  17. #1417

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    podlicznik 659kWh (przypuszczalnie CO 548 + CWU 111). temperatura w domu w okolicach 22,5C, w nocy teoretycznie może spaść do 21,5C (22:00-5:00).
    COP CO: 3,57; COP CWU: 3,00. 270h pracy, 185 startów - średni czas pracy 87,5min. rozmrażanie 95x.
    Mam ten sam metraż ogrzewany i też grzejniki, dom lepiej ocieplony, pompę gruntową, trochę za małej mocy na moje potrzeby, ale teraz nie powinno stanowić to problemu. Moje zużycie za listopad jest o 180 kWH większe. I zastanawiam się w czym tkwi problem.

    Czy możesz podać jakie masz obecnie zużycia dobowe przy obecnej temperaturze 0 stopni - 2 stopnie?

    U mnie przedwczoraj 38 kWh, wczoraj 42 kWh i dzisiaj będzie też coś około 41 kWh.

    Pompa u mnie zasila bufor 500 l, temperaturą 40-41 stopni i nie może go zagrzać do zadanej temperaturze na czujniku w buforze, ustawionym na 37 stopni. Zastanawiam się czy rozwiązaniem nie byłoby podpięcia powrotu z grzejników do zasilania, z mieszaczem, który podawał by temperaturę zasilania grzejników na 36-37 stopni jaka obecnie byłaby wystarczająca do osiągnięcia zadanych temperatur w domu. Na pewno to by pomogło w okresach przejściowych i zoptymalizować grzanie bufora w tańszej taryfie.

    Domowy OZC 10kW, pompa 8 kW, wszystko daje radę, tylko te zużycia...

  18. #1418
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Petronelli czy te 37 to jest wyjście z bufora a ile masz na powrocie . Może być za mały przepływ , woda za wolno krąży i za mocno się schładza , wraca za zimna i PC nie daje rady dogrzać .

  19. #1419
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.661

    Domyślnie

    A ja kutfa jak pompa doszła dobowo do 25kwh to ją wyłączyłem myśląc że to strasznie dużo , 160m2 do połowy października brała do 14kwh ,

  20. #1420

    Domyślnie

    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Petronelli czy te 37 to jest wyjście z bufora a ile masz na powrocie . Może być za mały przepływ , woda za wolno krąży i za mocno się schładza , wraca za zimna i PC nie daje rady dogrzać .
    Nie mam wiarygodnego odczytu temperatury zasilania grzejników za pompą. Jest czujnik na rurce zasilającej pod otuliną, ale wskazuje około 4 stopnie różnicy między temperatura na grzejniku, zmierzoną laserowym termometrem, która wynosi odpowiednio 29/33 stopnie.

    Na pompie mam wskazania zasilania bufora 40/41 stopni i powrót 29/30, zawsze jest to delta około 11 stopni.


    Tak jak powyżej napisałem, myślałem o podpięciu powortu z grzejników do zasilania z mieszaczem ustawiając temperaturę zasilania wg krzywej grzewczej, a pompa ładuje tylko bufor wg harmonogramu w okresach przejściowych, wykorzystując tania taryfę, a w okresie większego zapotrzebowania wg potrzeb.

    Myślałem też o stworzeniu bezpośredniego obiegu na grzejniki z pompy, w okresach takich jak teraz, kiedy pompa pracuje ciągle.

    Co o tym myślicie? Nie przekombinowane?

Strona 71 z 95

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony