  1. #1601

    Domyślnie

    Cytat Napisał a.gwozdz Zobacz post
    A mnie nie lata, jeśli można zrobić coś co spowoduje że będzie optymalniej i weźmie mniej prądu to dlaczego nie ?
    Jesienią miałem ustawioną wyższą krzywą - temperatura regulowana była na termostatach na grzejnikach, obecnie wszystkie termostaty na 5 otwarte i jadę na samej krzywej.
    Nie chodzi o medale - źle to rozumiesz. Nie cisnę na niższe zużycie na siłę.
    Od samego początku cwu grzałem raz dziennie, tylko zaczynałem od 48 (okazało się że niepotrzebnie)

    Prawdopodobnie teraz wziąłbym J5 kW co by było nie wiem, pewnie od -9 wchodziła by grzałka - w tym sezonie poniżej -10 to może między10 a 30h z taką temp widziałem.

    Temperatura w domu i cwu jest akceptowana przez wszystkich domowników - temp 22/23 i cwu w okolicach 45 (tak ustawione na PC 40 przerywa grzanie przy 42, zbiornik wskazuje - w górnej części jest termometr analogowy ~45)
    Regulacja na termostatach !!!!!!!!!!!!!! we własnym domu ?????? w bloku to tak ale nie w domu
    Coś nie halo dawać wyższą krzywą i ograniczać ją termostatem
    Więcej nie komentuję
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  2. #1602
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    anatema

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    wielkopolska
    Posty
    138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dolce1313 Zobacz post
    Dlatego warto obniżać deltę na grzejnikach, by oddawały ciepło jak największą powierzchnią co umożliwi jednocześnie obniżenie temperatury zasilania (grzejnik będzie miał większą moc przy delta 5 względem delta 10 przy takiej samej temperaturze zasilania).
    Napisałeś, że masz na grzejniku deltę wynoszącą 10st.
    Nie wiem szczerze mówiąc jak sterować deltą na grzejnikach ale mogę napisać jakie są moje (krótkie co prawda bo 2,5 miesięczne) spostrzeżenia.
    Otóż, żeby uzyskać pożądaną temperaturę w domu przy kryterium jak najniższej temperatury na pompie - wiadomo wtedy jest najtaniej, działam tak:
    - przy temperaturach poniżej 5 C na dworze ustawiam deltę na 3 i wtedy przy zasilaniu 36-39 C na pompie (aktualnie jest 3 osiągam zadowalającą temp. w pomieszczeniach plus zerowe taktowanie pompy.
    - powyżej 5-7 C, obniżam temp. zasilania ale też zwiększam deltę (np. do , żeby pompa nie taktowała, bo niestety pojawia się taktowanie przy tych temp. (dodatkowo wygląda że nastawa 3 na tryb cichy też działa na zmniejszenie takt.).

    Ciekawostka jest taka że przy aktualnych pogodzie z temp. zewnętrznymi w nocy -9, mam w domu cieplej przy tym samym zasilaniu 38C aniżeli wtedy gdy na dworze było 0-2C przez całą dobę. Wydaje się że to przez to, że teraz jest po prostu dużo niższa wilgotność oraz brak wiatru (u nas wieje z każdej strony).

  3. #1603

    Domyślnie

    Cytat Napisał anatema Zobacz post
    Nie wiem szczerze mówiąc jak sterować deltą na grzejnikach
    Zwiększając przepływ przez grzejniki.
    Kolega foxqaz posiada instalację z buforem w układzie 4T. Należałoby zwiększyć wydajność pompki obiegu grzejnikowego. Oczywiście pod warunkiem, że średnice rurek instalacji pozwolą na zwiększenie prędkości przepływu czynnika. Dodatkowo nie wiem czy wszystkie grzejniki w jego instalacji mają deltę 10 czy tylko jeden, o którym wspomniał. Bo jeśli sprawa dotyczy tylko jednego grzejnika to w ogóle nie ma co zmieniać.
    Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 07-02-2023 o 14:06

  4. #1604

    Domyślnie

    U mnie ta delta 10 to tylko jeden grzejnik, sprawdziłem kryzowanie okazało sie ze wszystkie grzejniki w domu miały nastawę N, A w sprawie szybkość przepływu czynnika ma taką pompę rohtenbach psi 25-60/180 i sam nie wiem którą opcje wybrać.

  5. #1605

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    U mnie ta delta 10 to tylko jeden grzejnik, sprawdziłem kryzowanie okazało sie ze wszystkie grzejniki w domu miały nastawę N, A w sprawie szybkość przepływu czynnika ma taką pompę rohtenbach psi 25-60/180 i sam nie wiem którą opcje wybrać.
    Jeśli osiągasz zakładane temperatury w pomieszczeniach to wszystko jest ok.
    Natomiast w sytuacji, gdy wszystkie zawory masz ustawione na "N" a głowice termostatyczne odkręcone na maksimum to teoretycznie równie dobrze tych elementów mogłoby nie być.
    Jeśli na tym jednym grzejniku masz większą deltę ale w pomieszczeniu osiągasz zadaną temperaturę to dobrze. Jeśli natomiast jej nie osiągasz to najprawdopodobniej masz przez niego mniejszy przepływ niż wymagany np na skutek niewyregulowania hydraulicznego instalacji (np. na tej samej gałązce masz również grzejnik o mniejszych oporach przepływu).

  6. #1606

    Domyślnie

    Ja mam ustawioną pompę obiegu grzejnikowego na stałe obroty. Możesz też tak ustawić lub na stałe ciśnienie. Regulacja ciśnieniowa proporcjonalna nie ma sensu bo i tak masz poodkręcane wszystkie głowice termostatyczne na maksa.
    Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 08-02-2023 o 20:44

  7. #1607
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    U mnie w Zakopanem ostatnie dni to był sprawdzian dla mojej pompy temperatura w dzien - 8 w nocy bylo - 19 do tego w dzień padał śnieg zużycie 70 kw
    W domu 22 23 stopnie
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  8. #1608

    Domyślnie

    Jaką miałeś temperaturę zasilania?

  9. #1609

    Domyślnie

    styczeń 883kWh (CO+CWU, podlicznik - CWU około 100kWh - 4 osoby);
    temperatura w domu średnio +22,5C, CWU 300l grane raz dziennie do 51C
    wynik rewelacja, z resztą podobnie jak grudzień.
    Ostatni tydzień zimny - średnio 45kWh dziennie CO+CWU (max 50kWh 06.02).
    w moim przypadku standardowo 5-6 startów dziennie, z tym że ostatnio dłuższe grzanie po starcie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	dobowe-zuycie-energii-el (1).jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	19,9 KB
ID:	463675
    dla przykładu 06.02
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  10. #1610
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dolce1313 Zobacz post
    Jaką miałeś temperaturę zasilania?
    Do 38 stopni na buforze
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230209_220741_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	463676
    Na grzejnikach max 35.5Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230209_220943_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	463677
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  11. #1611

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Do 38 stopni na buforze
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230209_220741_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	463676
    Na grzejnikach max 35.5Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230209_220943_SUPLA.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	463677
    Dzięki.

  12. #1612

    Domyślnie

    Drodzy forumowicze,
    Pierwszy sezon pompy u mnie, odnoszę wrażenie, że zużycie Energii jest bardzo wysokie - piszę z nadzieją, że potwierdzicie lub wyprowadzicie mnie z błędu.
    Dzienne zużycie wacha się między 30 kWh (temp. 5-15st w czasie dnia, ciepłe dni w grudniu) a nawet 60-65 kWh (dni z całodobowym mrozem). Dzień z temperaturami 2-7 stopni w czasie doby to ok 40kWh.

    Mieszkanie: 140 m.kw. wysoki parter nad nieogrzewaną piwnicą, lata 30. Elewacja styropian 8cm.Okna plastikowe starsze, dwuszybowe.
    Pompa: Rotenso Aquami 12kW, krzywa grzewcza najniższa (przy 1st na zewnątrz 37 wody)
    Nie mam podłogówki - kaloryfery purmo, w większości mieszkania zwymiarowane do pompy
    Dodam, że takie ustawienie daje zróżnicowane temperatury w mieszkaniu w zakresie 20-21.5 st (w zależności od pomieszczenia). Co ciekawe, przy dłużej utrzymujących się mrozach ta konfiguracja powoduje bardzo powolne "wyziębianie" mieszkania, czyli spadek temperatury o ok 0,.1-0.2 stopnia na dobę.

    Dzięki z góry za wszelkie wskazówki dla amatora technik grzewczych.

  13. #1613
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rrrrrrr

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    laskowice
    Kod pocztowy
    86-130
    Posty
    188

    Domyślnie

    Hej Jeremy . Mam 160 m dom pietrowy i ocieplenie oraz grzejniki jak u ciebie . Pompa też Rotenso ale 10 kw . Jeśli masz na zasilaniu 37 st przy 1 st na zew i temp w domu 21 to znaczy że jest dobrze . Ja mam na zasilaniu 40 . Zużycie podobne jak u mnie tylko jak na parter i 140 m to spora ta pompa. Ja grzeję na harmonogramie bo na krzywej żarła trochę więcej. HEJ
    Dom z danymi https://cieplo.app/wynik/1dkd6 Pompa Rotenso Aqami split 10kw. Tylko grzejniki c22. Bufor=sprzęgło 200 L równolegle na zasilaniu. CWU 200L -trzy osoby.

  14. #1614

    Domyślnie

    U mnie też jest podobny metraż i podobne zużycie - ok 40kWh/dobę przy 2-4st przy temperaturach wewnątrz ok 20-21st. Mam grzejniki Purmo. Pompa 7,1kW Folansi dobrana do punktu biwalentnego w "okolicach" +2st ze względu na grzejniki, które są jedynie nieznacznie przewymiarowane więc w przypadku niższych temperatur na zewnątrz musiałbym iść w wyższe temperatury zasilania co według mnie w przypadku pc nie ma sensu ekonomicznego. Dla takich sytuacji mam przewidziany kocioł gazowy oraz kominek z nadmuchami.
    W "suche dni" bez częstych defrostów pc daje radę i do -3st na zewnątrz a tak standardowo to do tych +2st.
    Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 14-02-2023 o 16:53

  15. #1615
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Ja mam zużycie następujące
    Zwróć uwagę na temperaturę szara kreska
    cos chyba musisz mieć nie tak
    Lub masz za mało wydajne grzejniki i puszczasz wodę powyżej 40 - 45 stopni

    Temperatura wewnątrz 22 stopnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230214_213435_Comfort Cloud.jpg
Wyświetleń:	43
Rozmiar:	87,8 KB
ID:	463730

    A to dziś
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230214_214046_Comfort Cloud.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	463731
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 14-02-2023 o 20:42
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  16. #1616

    Domyślnie

    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Hej Jeremy . Mam 160 m dom pietrowy i ocieplenie oraz grzejniki jak u ciebie . Pompa też Rotenso ale 10 kw . Jeśli masz na zasilaniu 37 st przy 1 st na zew i temp w domu 21 to znaczy że jest dobrze . Ja mam na zasilaniu 40 . Zużycie podobne jak u mnie tylko jak na parter i 140 m to spora ta pompa. Ja grzeję na harmonogramie bo na krzywej żarła trochę więcej. HEJ
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi!

    Nachodzi mnie wobec nich pytanie: czy to się w ogóle opłaca? Czy nie mając podłogówki (zakładam, że to diametralnie by zużycie zmniejszyło) nie warto bardziej grzać gazem? Przynajmniej od strony ekonomicznej: rachunki nie byłyby większe przecież.
    Ostatnio edytowane przez JeremySochan ; 15-02-2023 o 11:45

  17. #1617
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Gdybym ja miał na zasilaniu 37 stopni przy plusowej temperaturze to bym miał saunę

    Masz zbyt małe grzejniki

  18. #1618

    Domyślnie

    Cytat Napisał JeremySochan Zobacz post
    Nachodzi mnie wobec nich pytanie: czy to się w ogóle opłaca?
    Czy nie mając podłogówki (zakładam, że to diametralnie by zużycie zmniejszyło) nie warto bardziej grzać gazem?
    Przynajmniej od strony ekonomicznej: rachunki nie byłyby większe przecież.
    Bez OZC budynku ;
    - to jest opowiadanie bajek w stylu bolszewików z PiS
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  19. #1619

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Bez OZC budynku ;
    - to jest opowiadanie bajek w stylu bolszewików z PiS
    Czy mógłbyś wyjaśnić? Chodzi Ci o to, że bez określenia zapotrzebowania na ciepło nie można powiedzieć, czy gaz wyjdzie taniej?

  20. #1620
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Kod pocztowy
    88-200
    Posty
    241

    Domyślnie

    mam gaz i pompe
    robiłem doswiadczenie w grudniu ;

    Cytat Napisał k1krzysztof Zobacz post
    trochę z innej beczki

    zważając że to pierwsze miesiące pracy układu Daikin 8kW -- piec gazowy jako 2 źródło korzystając z okazji stabilnej pogody chciałbym sprawdzić jak pracuje piec gazowy jako pierwsze żródło na wypadek niskich temperatur .
    Założenie było aby całym procesem sterowania zarządzała pompa za pomocą elektroniki lecz płyta sterująca / ekrp1hbaa / jest nie dostępna i prubuję to zrobić z " palca"
    co zrobiłem;
    temp na zasilaniu obiegu w pompie z43 na 39
    temp w pomieszczeniu z 23 na 20
    temp na zasilaniu w piecu gazowym 43
    efekt
    piec pracuje
    pompa pracuje
    temp w pomieszczeniu 22,7

    pytanie czy w ustawieniach zaawansowanych trzeba coś pozmieniać aby pompa stanęła , i dała popracować gazówce ?
    podsumowanie 24h pracy ;
    zużycie prądu pompa + piec gazowy 10kWh na dobę zabezpieczenie wspólne - licznik wspólny 230V // 10kWh x 0,411zł = 4,11zł
    zużycie gazu 0,5 m3 na godzinę przy TZ 43 -- 12m3 // 12m3 x 2,28zł = 27,36zł

    dzień 27,36+4,11=31,47 zł
    miesiąc 31,47 x 30 = 944 zł netto bez opłat , przesyłów

    na noc pompa OFF tylko piec gazowy
    temp dzień -3-4 C
    noc -6-7 C

    Sama pompa w podobnych 4-5 dniach zużyła ok 50 kWh na dobę

    dzień 50kWh x 0,411zł = 20,55 zł
    miesiąc 20,55zł x 30 = 616,50zł

    różnica 327,50 zł dla pompy dodam że COP z bieżacego okresu grzewczego to ok 3,00


    Co do ustawień najprościej ;
    pompa OFF
    piec ON

    koszty nośników bez opłat ;
    kWh 0,411 zł średnia z G12w Energa
    m3 2,28 zł W-1 12T PGNiG
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki

Strona 81 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony