    Domyślnie

    Arturo dziękuję za odpowiedź. Wiem, że już pewnie znudziło Ci się o tym pisać. Dlatego jestem na tym forum, bo tutaj są informacje z pierwszej ręki od ludzi, którzy już zbudowali i mieszkają.
    Elfir, Białystok ma - 22, poprzedniej zimy taka temperatura może była w sumie przez 3-4 dni. Tej zimy najniższa odnotowania przeze mnie to -15.

  2. #62
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.294
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    EDIT: Kaizen, wrzuciłem pierwszy lepszy link. Ta informacja jest powielana.
    No i to jest prawie prawda.

    Przy bardzo niskich temperaturach, które w naszym kraju występują rzadko, uruchamiane jest dodatkowe źródło ciepła, np. w postaci wbudowanej grzałki

    Prawie, bo niektórzy wyłączają grzałki albo nawet nie montują, jak to opcja. I sprężarka daje radę - pytanie, co by było z gwarancją w takiej sytuacji.
    Ja swego czasu grzałem przy -23* klimą Panasonica, która oficjalnie działała tylko do -15. Dawała radę.

    Edyta:
    O słabej jakości tego artykułu świadczy też zdanie:
    Dzięki możliwości chłodzenia powietrza latem, sprawdzą się m.in. w obiektach, w których wymagane jest równocześnie przygotowanie ciepłej wody użytkowej i chłodzenie pomieszczeń.

    Pompa do CWU nie chłodzi "obiektu" a pomieszczenie w którym stoi. A że stoi w pomieszczeniu technicznym, czy łazience, to nie ma sensu (a w przypadku łazienki wręcz szkodliwe) chłodzenie pomieszczenia, w którym stoi. Często jest opcja podłączenia pod rury do powietrza zewnętrznego, które niektórzy wykorzystują do pracy na powietrzu z np. salonu, ale to rzeźba pasjonatów, a nie oficjalny ficzer.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 02-02-2019 o 14:51

  3. #63
    ELITA FORUM (min. 1000)
    noc

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    z.góra
    Kod pocztowy
    65-340
    Posty
    1.407

    Domyślnie

    Cytat Napisał Elfir Zobacz post


    Dla Poznania temperatury obliczeniowe to - 18 stopni. Takiej temperatury zimą nie było od co najmniej 5 lat (okres, w którym mieszkam w domu i temperatury sprawdzam). Średnio jest max - 10 stopni i to kilka dni.
    Aż tak?
    Niby mieszkam w nieco cieplejszym miejscu, ale w ciągu ostatnich zim, było parę dni z ok. -15oC, tzn. ściślej nocy, a w dzień nieco cieplej, ok. -10oC. Czy Twoje -10oC tyczy się temp. w ciągu doby, czy chodzi o max temp w dzień?

  4. #64
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Nurek_

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    1.126
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    @Nurek_ no i widzisz. Forum jest pomocne bo są tu z reguły sami praktycy. Sam teraz staram się określić budżet na budowę domu. Rozważam pompę powietrzną, ale wszędzie czytam że -5 stopni na zewnatrz i kaplica. Gdzie nie czytam to każdy pisze, że to właśnie tylko uzupełnienie. Jak to jest naprawdę?
    Zwróć uwagę z kiedy jest artykuł. Tak z 10 lat do tyłu rzeczywiście było tak, że powietrzne pompy przy tym -5 się kończyły, ale od tego czasu technologia znacznie poszła do przodu. A artykuły na wielu portalach, zwłaszcza na tych niefachowych, są pisane na zasadzie stażysta wrzuca temat w google, patrzy co wyskoczy i robi kompilację. I tak opinia o pompach się ciągnie ...
    Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
    Dziennik budowy

  5. #65
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.147
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Aż tak?
    Niby mieszkam w nieco cieplejszym miejscu, ale w ciągu ostatnich zim, było parę dni z ok. -15oC, tzn. ściślej nocy, a w dzień nieco cieplej, ok. -10oC. Czy Twoje -10oC tyczy się temp. w ciągu doby, czy chodzi o max temp w dzień?
    W nocy najniższa temperatura tej zimy to - 8 stopni. Około półtora tygodnia tyle było.
    Cały grudzień to w nocy temp. po ok. +5 stopni.
    Teraz luty zapowiadają do max - 6 w nocy (średnio w okolicy zera).

    Najmroźniejsza zima to była przed nasza budową, kiedy geolog miał robić odwierty do badan gruntu i nie mógł się wwiercić, ok - 25 stopni.
    Od tego czasu kilka zim z rzędu było tak ciepłych, że w grudniu kwitły mi kwiatki w ogrodzie. Dopiero w styczniu-lutym mrozik.

  6. #66

    Domyślnie

    Istnieje taka możliwość, aby grzać prądem jakiś większy bufor w którym będzie grzana wężownica CO podłogowego oraz przygotowywana woda CWU? Do czego dążę. Postawiłbym bufor powiedzmy 1000l (trzeba poprzeć obliczeniami) . Grzałbym prądem, a docelowo i tak mam zamiar zainwestować w PV oraz kolektory. Jak wygląda sprawa z ZE? To co nadprodukuje w lato to mogę wykorzystać w zimie, albo nadwyżkę muszę sprzedać a w zimie kupić od nich kWh? W posadzce będę miał już rurki i będę mobilny jakbym zmienił kiedyś na PC

  7. #67
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał malarz1 Zobacz post
    Istnieje taka możliwość, aby grzać prądem jakiś większy bufor w którym będzie grzana wężownica CO podłogowego oraz przygotowywana woda CWU?
    Istnieje i tak to działa.

  8. #68

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Istnieje i tak to działa.
    Czyli teraz szukać tylko architekta który to zaakceptuje. Bo kominka nie zamierzam dawać jako wspomaganie. To rozwiązanie wydaje się dla MNIE najlepsze. Sprawność podejrzewam na poziomie grzania kablami, jednak dla mnie łatwość montażu bije na głowę kable i ich sterowanie itd.

  9. #69
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał malarz1 Zobacz post
    Czyli teraz szukać tylko architekta który to zaakceptuje. Bo kominka nie zamierzam dawać jako wspomaganie. To rozwiązanie wydaje się dla MNIE najlepsze. Sprawność podejrzewam na poziomie grzania kablami, jednak dla mnie łatwość montażu bije na głowę kable i ich sterowanie itd.
    Łatwosc montażu?, samo układanie kabli jest łatwiejsze o ułozenia podłogówki wodnej, moontaz sterowania kablami to robota w miare prosta choc dla elektryka, sterowanie buforem o ile sie nie uczestniczy w nieustającym konkursie "kto zrobi taniej" takie proste tez nie jest. Sterowanie strefowe podłogówką wodna skomplikowane nie jest i jest to robota tez dla elektryka (automatyka). Jakbym nie wykonywał tego wszystkiego to moze bym sie zgodził z toba, ale kable jednak są łatwiejsze do ułozenia i podłaczenia.

  10. #70

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Łatwosc montażu?, samo układanie kabli jest łatwiejsze o ułozenia podłogówki wodnej, moontaz sterowania kablami to robota w miare prosta choc dla elektryka, sterowanie buforem o ile sie nie uczestniczy w nieustającym konkursie "kto zrobi taniej" takie proste tez nie jest. Sterowanie strefowe podłogówką wodna skomplikowane nie jest i jest to robota tez dla elektryka (automatyka). Jakbym nie wykonywał tego wszystkiego to moze bym sie zgodził z toba, ale kable jednak są łatwiejsze do ułozenia i podłaczenia.

    Dla mnie jest łatwiejsze bo posiadam o tym wiedzę. O kablach musiałbym się szkolić od nowa. Sterowanie takim buforem to na upartego mogę zrobić czysto mechanicznie za pomocą zaworów z bimetalem. Czujnik temperatury dla grzałki i tyle. Wygodne to nie jest tak, tego nie zrobię ale jest to możliwe. Jedynie jakaś mądra głowa musi obliczyć wielkość bufora i moc grzałki. To jednak jak już będzie projekt.

  11. #71
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał malarz1 Zobacz post
    Dla mnie jest łatwiejsze bo posiadam o tym wiedzę. O kablach musiałbym się szkolić od nowa. Sterowanie takim buforem to na upartego mogę zrobić czysto mechanicznie za pomocą zaworów z bimetalem. Czujnik temperatury dla grzałki i tyle. .
    Nie bez powodu wspomniałem o nieustajacym konkursie "kto zrobi taniej". Jezeli ktos wykonuje taką instalację dla siebie to bierze cała odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo uzytkowania. Ja wykonując dla klienta nauczyłem sie jednego na biezpieczenstwie uzytkowania i niezawodnosci oszczedzac sie nie da. Dlatego tez stosuje podwojne i potrójne zabezpieczenia zarówno od strony elektrycznej i od strony hydraulicznej. Wiem ze to kosztuje troche wiecej ale moi klienci i ja spią spokojnie. Miałem przypadek sklejenia styków stycznika i pomimo innych zabezpieczen ze strony elektrycznej zadziałało zabezpieczenie od strony hydraulicznej. Nawet sobie bym sobie nie zainstalował do 12 kW grzałki sterowania bimetalem, chociaz wiem było by to tanie. A gdzie sterowanie dwoma zestawami grzałek (lato/ zima) a gdzie blokada pompy obiegowej w celu zachowania cwu w czasie I taryfy. Ktos tu na forum wspominał o termostacie wymontowanym z ciagnika. Pomysłow jest duzo, mozna tanio i prosto, jest ryzyko jest zabawa.

  12. #72

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Nie bez powodu wspomniałem o nieustajacym konkursie "kto zrobi taniej". Jezeli ktos wykonuje taką instalację dla siebie to bierze cała odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo uzytkowania. Ja wykonując dla klienta nauczyłem sie jednego na biezpieczenstwie uzytkowania i niezawodnosci oszczedzac sie nie da. Dlatego tez stosuje podwojne i potrójne zabezpieczenia zarówno od strony elektrycznej i od strony hydraulicznej. Wiem ze to kosztuje troche wiecej ale moi klienci i ja spią spokojnie. Miałem przypadek sklejenia styków stycznika i pomimo innych zabezpieczen ze strony elektrycznej zadziałało zabezpieczenie od strony hydraulicznej. Nawet sobie bym sobie nie zainstalował do 12 kW grzałki sterowania bimetalem, chociaz wiem było by to tanie. A gdzie sterowanie dwoma zestawami grzałek (lato/ zima) a gdzie blokada pompy obiegowej w celu zachowania cwu w czasie I taryfy. Ktos tu na forum wspominał o termostacie wymontowanym z ciagnika. Pomysłow jest duzo, mozna tanio i prosto, jest ryzyko jest zabawa.

    Cytujesz tylko fragment wypowiedzi, a pisałem aż tak nie będę skąpił(robił), choćby ze względu na wygodę. Ważną sprawą jest dla mnie to żebym wiedział co mi ktoś montuje i zasadę działania wszystkiego. Spokojnie, u nas w domu były już zawory bezpieczeństwa na CO aby zagotowana woda nie narobiła szkód już pod koniec lat 80. Niestety zanim dziadek zrozumiał że nie warto mieć na piecu 90 stopni to ojciec czasami wymieniał zawór dwa razy w tygodniu co wybicie(zagotowanie) wody, taka była instrukcja dla nich w tamtych latach.

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony