Witam
Poszukuję osób które mają taki falownik zparowany modułem komunikacji smart logger 1000 lub osoby które potrafią to zparować i wpiąć w sieć.
Witam
Poszukuję osób które mają taki falownik zparowany modułem komunikacji smart logger 1000 lub osoby które potrafią to zparować i wpiąć w sieć.
DOM PARTEROWY 220m2 - grzane ok. 180m2 - ogrzewanie całość podłogówka za pomocą PC DANFOSS DHP8H + ogrzewane ściany pod oknami ,ocieplenie 20 cm styro posadzka, 15 cm styro grafitowy ściany 0,31 , strop 30 cm styropian + płyta warstwowa 18 mm (l-0,39) rekuperator BRINKT RENOVENT 400, cwu dla 4os.
Od 2018 PV 8,4kWp (30x280) mono + falowanik Huawei SUN 2000
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Problem rozwiązany.
Jeśli ktoś ma problem z parowaniem falownika z smart loggerem proszę o kontakt - postaram się pomóc
Pozdrawiam
DOM PARTEROWY 220m2 - grzane ok. 180m2 - ogrzewanie całość podłogówka za pomocą PC DANFOSS DHP8H + ogrzewane ściany pod oknami ,ocieplenie 20 cm styro posadzka, 15 cm styro grafitowy ściany 0,31 , strop 30 cm styropian + płyta warstwowa 18 mm (l-0,39) rekuperator BRINKT RENOVENT 400, cwu dla 4os.
Od 2018 PV 8,4kWp (30x280) mono + falowanik Huawei SUN 2000
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBede montował niedługo SUN 2000 8ktl. Odezwę się.
Powierzchnia użytkowa: około 220m2 33m2 garaż, parter podłogówka + 2 drabinki + 3 grzejniki pokojach na dole, poddasze 6 grzejników + podłogówka + drabinka
Izolacja: podłoga 10cm styropian, ściany: 15cm styro, poddasze: 25cm wełna, .
Okna: 3-szybowe + 5 okien dachowych. .
Kocioł: Tilgner EKR 24kW + Sterownik Menuet. CWU - 3 kolektory płaskie + 300l Immergas.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy ktoś mógłby podesłac screenshota ustawień falownika trzyfazowego (mój ma moc 8kw) z sekcji:
grid parameter (parametry sieci)
protection parameter (parametry ochrony)
power adjustment (regulacja mocy)
Dla obowiązującej dla Polski normy - chcę porównac z moimi.
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wrócę z pracy wieczorem to postaram Ci się pomóc.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki!,
Zastanawia mnie wysoka wartośc parametru Level-1 OV protection threshold nie powinien byc 253V? Level 2 jest 264.5V tutaj mam testy dla falowników Huawei:
https://pvgroup.pl/wp-content/upload...ureau___pl.pdf
Można sobie zobaczyc parametry na jakich falowniki były testowane wg naszych norm. Poza tym twój falownik jest 1F (output ustawiony na 3F?)
No i czasy są trochę inne, cały czas rozgryzam znaczenie wszystkich parametrów...
Ostatnio edytowane przez domelek ; 06-02-2021 o 22:31
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdomelek, faktycznie te 287,5 V to dużo, nic tam nie było grzebane - tak jest fabrycznie. U Ciebie jak jest? Wrzuć takie same screeny?
Mój falownik jest 3-fazowy a nie jednofazowy.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest teraz tak... (Level 1 OV protection powinno być 253v wg mnie muszę jutro zmienić)
Ostatnio edytowane przez domelek ; 07-02-2021 o 21:23
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam . Od paru dni nie było internetu bo kabel był uszkodzony , teraz nie wiem jak połączyć się z falownikiem . Aplikacja nie pokazuje niczego , udało mi się tylko w jakiś sposób uruchomić że teraz jest online . Nie mam.pojecia jak to spowrotem sparować .Proszę o poradę .
Ostatnio edytowane przez kristi8888 ; 12-05-2021 o 05:05
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz nową apkę (niebieską)?
Zaloguj sie może najpierw na www https://eu5.fusionsolar.huawei.com/ - czy tu masz odczyty? Logger / dioda jest na zielono?
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam podobny problem nie mogę dodać urządzenia
https://drive.google.com/file/d/13Yo...ew?usp=sharing
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych