    Domyślnie Rozdzielnica elektryczna...

    Zauważylem, że Z-d Energetyczny włożył do skrzynki licznikowej
    /mam ją w ogrodzeniu posesji/ rozłącznik z bezpiecznikami /RBK 3 x25A/.
    A w rozdzielnicy w domu mam na wejściu mam "S" 3 x 32 A.

    Czy to ma sens ???

    Czy nie powinno być 3 x np. 20A ???

    D.

  2. #2

    Domyślnie

    Zależy jaki masz przydział energetyczny, napisz ile masz w przydziale to powim ci jakie powinno być zabezpieczenie

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PREZESUM RECORDUM Avatar Whisper
    Zarejestrowany
    Dec 2003
    Posty
    7.604
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    253

    Domyślnie

    Keler, a powiedz mi jakie będę miał zabezpieczenia przedlicznikowe przy przydziale 20kW? Teraz mam 10kW, ale będę chciał zwiększyć. I czy opłaca się brać 20, czy lepiej np. 19, bo i tak bezpiecznik będzie taki sam?
    Pozdrawiam, Whisper

    Bo im nie wystarczy patrzeć na ręce - im te ręce trzeba obcinać...
    Dziennik Whisperów
    Komentarze

  4. #4

    Domyślnie

    Witam - nie wiem jaki jest przydział.
    Sprawdzę w warunkach.

    D.

  5. #5

    Domyślnie

    Witam - mam przydział 16,5 kW.

    Co tTy na to ???

    D.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Whisper
    Keler, a powiedz mi jakie będę miał zabezpieczenia przedlicznikowe przy przydziale 20kW? Teraz mam 10kW, ale będę chciał zwiększyć. I czy opłaca się brać 20, czy lepiej np. 19, bo i tak bezpiecznik będzie taki sam?
    A czy WLZ ci wytrzyma taki prąd? ,jaki masz przewód doprowadzony od ZK zakładu energetycznego do skrzynki licznikowej i potem od licznika do domu ?

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał darekola
    Witam - mam przydział 16,5 kW.

    Co tTy na to ???

    D.
    3x40A

  8. #8

    Domyślnie

    Ale tak powinno być z wyliczeń, zależy jeszcze jaki masz przewód bo może dali ci 5x6 i dlatego masz 25A
    25A idzie dla przewodu 4mm i przydziału ok 7kW

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PREZESUM RECORDUM Avatar Whisper
    Zarejestrowany
    Dec 2003
    Posty
    7.604
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    253

    Domyślnie

    Cytat Napisał keler
    Cytat Napisał Whisper
    Keler, a powiedz mi jakie będę miał zabezpieczenia przedlicznikowe przy przydziale 20kW? Teraz mam 10kW, ale będę chciał zwiększyć. I czy opłaca się brać 20, czy lepiej np. 19, bo i tak bezpiecznik będzie taki sam?
    A czy WLZ ci wytrzyma taki prąd? ,jaki masz przewód doprowadzony od ZK zakładu energetycznego do skrzynki licznikowej i potem od licznika do domu ?
    Sprawa już się rozwiązała - zadzwoniłem do ZE i powiedzieli mi jakie będę miał zabezpieczenia. Opłaca mi się wziąć 20, bo dla zakresu 20-24 zabezpieczenia są takie same, więc będę miał zapas "na wszelki wypadek".
    WLZ jeszcze nie mam, dopiero będę robił. No i średnicę kabla każę już dobrać pod planowaną większą moc.
    Pozdrawiam, Whisper

    Bo im nie wystarczy patrzeć na ręce - im te ręce trzeba obcinać...
    Dziennik Whisperów
    Komentarze

  10. #10
    gosc***
    Guest
    gosc***

    Domyślnie

    Keler napisał
    zabezpieczenie 3x40A dla 16,5 kW.

    Jako ciekawostke zawodowe podam że w Olsztynie by było 3x32A, a np. w Łodzi 3x25A.
    Prąd prądowi nierówny.

  11. #11

    Domyślnie

    no 32 A to jeszcze ujdzie, ale 25 to już chyba przesada bo z wzorów wychodzi 45 z groszem amper.

  12. #12
    gosc***
    Guest
    gosc***

    Domyślnie

    Z wzoru wychodzi dokładnie 25A ( nie wiem jak Ci wychodzi 45 ? )
    Kazdy zakład ma tabelkę wg której przydziela główne zabezpieczenia - do sprawdzenia na stronach www.

  13. #13

  14. #14
    gosc***
    Guest
    gosc***

    Domyślnie

    Keler!
    Sprawdź najpierw w literaturze jak się oblicza prąd w instalacji 3-fazowej i nie kompromituj się publicznie, tym bardziej że jak widzę zajmujesz się projektowanie instalacji elektrycznej. Gratuluję.

  15. #15

    Domyślnie

    keler
    SYMPATYK FORUM (min. 10)


    Dołączył: 16 Sty 2005
    Posty: 47
    Skąd: Warszawa
    Wysłany : Sob Maj 07, 2005 8:57 pm Temat postu :

    --------------------------------------------------------------------------------

    P=UxI
    _________________
    Projektowanie, Instalacje , Serwis
    -Sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.
    -Systemy sygnalizacji włamania i pożaru
    -Instalacje Inteligentnego budynku.
    -Systemy nagłośnieniowe
    -Instalacje antenowe
    TEL. 0602101892
    Przyłączam się do gratulacji
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  16. #16

    Domyślnie

    OK to było uproszczeniu . bo wzór jest P=3xUfxIfxcoskonta przesunięcia fazowego pomiędzy I i U , czyli w uproszczeniu P=pierwiastek z 3 x U x I x cos alfa - czy o to chodziło abym udawadniał swoją wiedze - oczywiście mówimy tu o mocy czynnej prądu trójfazowego.

  17. #17

    Domyślnie

    Witam
    Cytat Napisał keler
    OK to było uproszczeniu . bo wzór jest P=3xUfxIfxcoskonta przesunięcia fazowego pomiędzy I i U , czyli w uproszczeniu P=pierwiastek z 3 x U x I x cos alfa - czy o to chodziło abym udawadniał swoją wiedze - oczywiście mówimy tu o mocy czynnej prądu trójfazowego.
    A co to jest : cos alfa?

  18. #18

    Domyślnie

    witam
    Miało pewnie być cos fi
    pozdrawiam

  19. #19

    Domyślnie

    Masz racje powinno być fi, ale proponuje zakończyć ten temat bo nie jest on na to forum, i tylko będzie zamazywało temat.

  20. #20

    Domyślnie

    jestem zaaaa.
    Szczegóły techniczne mało pewnie kogo obchodzą.
    pozdrawiam

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony