  1. #1921

    Domyślnie

    Cytat Napisał ppred Zobacz post
    Moc nie do końca zależy od napięcia. Maksymalne (lub prawie) napięcie bardzo łatwo osiągnąć przy niskim nasłonecznieniu. Przykładowo dla Longi HPB dla pojedynczego panelu i zmian mocy 50-350 W, napięcie MPPT to 32-37V (środkowy wykres). Sprawdź co się stanie jak będzie niska temperatura (np. -15*C) i trochę słońca.
    Mocowo nie masz co się bać, posprawdzaj napięcie.
    dzięki
    Czyli powinienem patrzeć na te wartości?

    Sprawdziłem karty produktów i tak:
    Zeversolar falownik: zakres napięć MPP 200V - 900V, znamionowe napięcie 640V;
    EXE Solar 16 paneli 285W : Napięcie w punkcie maks. mocy (Umpp) - 33,8V (dla 16 paneli - 540,8V);
    Longi 9 paneli 450W : Napięcie w punkcie maks. mocy (Umpp) - 41,5V (dla 9 paneli - 373,5V).

    Zsumować moc maksymalną napięć dla wszystkich paneli, i ta nie powinna przekroczyć dla mojego falownika 900 V (łącznie z obu stringów) ? - czy tak?
    Co oznacza napięcie znamionowe 640V - łączna suma napięć z paneli powinna być jak najbardziej zbliżona do tych 640V, czy może być do 900V?

    Jak dajmy na to suma maksymalna paneli będzie 880V - to raczej podczas normalnej pracy powinne osiągać niższe napięcia.
    Czy mój tok myślenia jest poprawny?

    Jeszcze jest dla Longi 450W - Napięcie obwodu otwartego (Uoc) 49.30 V - to jest wyższe, które z napięć brać do obliczeń?

    Inatslator może zrobił sobie urlop poświąteczny, bo jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi.


    do kawczuk
    jak masz ograniczoną powierzchnię to zwróć uwagę na rozmiary paneli, te mocniejsze mają też większe wymiary:
    panele w okolicy 300W - mogą mieć rozmiar 1670 x 970 mm,
    Longi 370W - 1755 x 1038 mm,
    Longi 450W - mają już 2094 x 1038 mm.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 07-01-2021 o 13:41
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  2. #1922
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kawczuk

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zamość - okolice
    Kod pocztowy
    22-400
    Posty
    8

    Domyślnie

    Zużycie CWU obliczyłem na poziomie 500kwh na te 5mcy. Z tych 3200 trzeba odliczyć to co piec pracuję w lato. Przyjąłem jakieś 200kwh stąd 500 na CWU. Rodzina 4 osobowa. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że żona aktualnie siedzi teraz w domu, bo mamy małe dziecko. W przyszłości planuje wrócić do pracy, ale już nie zakładam jakiegoś mniejszego zużycia prądu.

    Autokonsumpcje zakładam na większym poziomie, mało rzeczy robimy w nocy. Gotowanie (indukcja), pieczenie, pranie zawsze w dzień. Zmywarka jedynie przeważnie wieczorem jest nastawiana, co można byłoby zmienić. Grzałka CWU też by pracowała w dzień. Reasumując, biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, lepiej jest założyć instalację 4,5 kw, która pokryje w 100% moje roczne zużycie prądu oraz wyprodukuje nadwyżkę dla ZE.

    Faktycznie, nie wziąłem pod uwagę wymiarów. 10 paneli 450w zajmie tyle samo M2 co 12 szt. 370w. Muszę dokładnie zmierzyć dach i wtedy podejmę decyzję.

    Zabezpieczenia oczywiście zgodnie ze sztuką. Pisałem o tym, że dach jest odgromiomy i pytałem czy trzeba dodatkowo dać uziemienie instalacji PV, bo różnie wyczytałem. Wszystkie dodatkowe zabezpieczenia zgodnie ze sztuką. Tutaj samo spięcie elektryczne zleciłbym elektrykowi. Aczkolwiek jeśli można prosić o dokładne informacje co zastosowaćbyłbym bardzo wdzięczny. Czy taka rozdzielnica AC/DC z popularnego serwisu jest w porządku?

    Dodatkowo posiadam w rozdzielni różnicówkę. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Rożnicówka ma 40A a wyłącznik w skrzynce energetycznej 25A (właśnie to sprawdziłem). Czy nie jest to błędem?

  3. #1923

    Domyślnie

    Uziemienie wydaje mi się, że powinno być obowiązkowe, tylko dodatkowym odgromieniem nie musisz się już przejmować.
    Ale jestem amatorem, może wypowie się ktoś lepiej obeznany.

    Dla różnicówki Amperaż nie ma większego znaczenia, powinna wybić przy upływie napięcia do uziemienia bodajże już przy 30 mA (mili Amperach).
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  4. #1924
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    @kawczuk poczytaj jeszcze trochę o instalacji PV. Powinny być zachowane odpowiednie odległości paneli od przewodów odgromowych. Panele oczywiście trzeba uziemić niezależnie. Jak odległość paneli do inwertera jest większa niż 10m to zalecają podwójne zabezpieczenie DC. Jedno blisko paneli np. na strychu i drugie przy inwerterze.
    Inwerter podłącza się bezpośrednio można powiedzieć pod licznik czyli przed różnicówkami. Zaleca się zastosowanie przepięciówki AC i różnicówki, ale z prądem różnicowym 100mA. Inwertery są beztransformatorowe więc napięcie AC można powiedzieć jest galwanicznie połączone z obwodem DC co stanowi dużą pojemność i możliwy większy prąd upływu. Teraz dodam, że różnicówka nie jest wymagana bo inwerter jest podłączony na stałe do instalacji i może być zabezpieczony przed porażeniem tylko wyłącznikiem nadprądowym przy zachowaniu odpowiedniej pętli zwarcia do przewodu ochronnego.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 07-01-2021 o 17:10

  5. #1925

    Domyślnie

    Panowie mam ofertę na rozbudowę instalacji o 4 kWp za 14'000 zł - coś drogo mi się to wydaje.

    Miałoby być dołożone 9-10 paneli na drugą stronę dachu i podpięte do drugiego stringu MPP we falowniku.
    Jak tu piszecie, że normalny montaż kosztuje 4'000 zł za 1 kWp, to powinno się to zmieścić 16'000 zł (minus falownik i bez podpinania do rozdzielni domowej) - to wg mnie nie powinno przekroczyć 12'000 zł.

    Jedno co, że łączna moc paneli przekroczy 8 kWp - więc dochodzą ustalenia Przeciw Pożarowe (przekroczone graniczne 6,5 kWp) - ile to podnosi koszty?
    Podobno też jakieś dodatkowe zabezpieczenia AC/DC dochodzą.

    Jak to w praktyce wygląda?
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 12-01-2021 o 13:56
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  6. #1926
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Panowie mam ofertę na rozbudowę instalacji o 4 kWp za 14'000 zł - coś drogo mi się to wydaje.

    Miałoby być dołożone 9-10 paneli na drugą stronę dachu i podpięte do drugiego stringu MPP we falowniku.
    Jak tu piszecie, że normalny montaż kosztuje 4'000 zł za 1 kWp, to powinno się to zmieścić 16'000 zł (minus falownik i bez podpinania do rozdzielni domowej) - to wg mnie nie powinno przekroczyć 12'000 zł.

    Jedno co, że łączna moc paneli przekroczy 8 kWp - więc dochodzą ustalenia Przeciw Pożarowe (przekroczone graniczne 6,5 kWp) - ile to podnosi koszty?
    Podobno też jakieś dodatkowe zabezpieczenia AC/DC dochodzą.

    Jak to w praktyce wygląda?
    Nie wiem, czy nie najtaniej by wyszło dokonanie rozbudowy o 2 do 3 kW z używek "tymi ręcami robione".
    Przy obecnych cenach wychodzi około 1500 zł za 1 kW paneli ze "śrubkami". Mając faktury VAT zejdzie z podatku, więc wyjdzie: 1500 - 270 = 1230 zł za 1 kW (miej-więcej).

    Nie ma obawy o przeciążenie falownika a przy 2 kW i strażakowi można podziękować. Krótki czas amortyzacji całej inwestycji ma też znaczenie. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na zwiększenie ocieplenia budynku.

    Pewnie za kilka lat dystrybutorzy zostaną zmuszeni do uczciwego rozliczania PV, więc taka PV u Ciebie pokryje droższą taryfę dzienną, a będziesz może płacić za zużycie tylko w "nocnej".

    Taka rozbudowa za kilkanaście tys. amortyzować się może przez wiele lat (bardzo wiele).
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  7. #1927

    Domyślnie

    Samemu się tego nie podejmę - tymi ręcami robić. Mam zaczętą robotę co po godzinach robię już trzeci rok. Nie, PV się nie łapię, dekarza nie znam.

    Mam taryfę G11 i raczej nie planuję jej zmieniać, gdyż przy grzejnikach to większość ogrzewania PC grzeje w dzień, a PV zimą leży.

    Dodanie 2 kWp to będzie za mało. Dom + Pompa Ciepła - potrzebuje na rok 6'600 lub więcej kWh.
    Dach mam wschód-zachód - to tracę 20-25% na produkcji w porównaniu z dachem południowym. 4 kWp to jest minimum o które bym musiał zwiększyć ilość kWp. W skali roku 70% produkcji trafi do Taurona, z tych 70% tylko 80% do odbioru - po rozbudowie o 4 kWp i tak będę musiał prądu dokupić około 900 kWh/rocznie, ale aktualnie ogranicza mnie zamontowany falownik 6 kW. A z dopłatą Mój Prąd to nie mogę go zmienić na mocniejszy.

    Pierwszą część instalacji PV (przewymiarowana o 1 kWp i z falownikiem 6 kW pod późniejszą rozbudowę) liczyłem na 12 lat zwrotu (bez uwzględniania ulg). Ale po doliczeniu zasilania PC i uwzględnieniu rozbudowy PV to czas zwrotu instalacji PV skróci się poniżej 9 lat. Nie licząc wygody
    Po uwzględnieniu dotacji i ulgi termomodernizacyjnej - to zwrot skraca się 6-7 lat.
    Może za kilka lat dodam 1,5-2 kWp OffGrid na pomieszczenie gospodarcze.

    Na już muszę rozbudować to co się da, bo obecnie to 2'800-3'000 kWh rocznie będę musiał dokupywać od Taurona. To co mam teraz (bez rozbudowy PV), to wychodzi że pokryje potrzeby PC, ale dla łagodnej zimy i bez pokrycia potrzeb domu.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-01-2021 o 13:44
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  8. #1928
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Witam. Na wiosnę planuje zamontować panele PV. Ponieważ nie mam miejsca na dachu pozostaje grunt. Wstępnie wybór padł na Longi 370W lub 450W. Chciałbym przygotować sobie teraz konstrukcję, ale ciężko coś znaleźć w dobrej cenie. Może ktoś ma namiary na jakąś konstrukcję ( najlepiej jednopodporowa 2 rzędy w pionie) pasującej do w/w paneli.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  9. #1929

    Domyślnie

    Pytanie dla obeznanych w temacie:

    Konstrukcja na blachodachówkę firmy ELEMENTUM PV
    Rozdzielnica AC RAC BR 3F T2 ETI
    Rozdzielnica DC RPV RZ MPP2 T12 PHX

    To będę miał w zestawie. To sprzęt dobry czy badziew? Ja się nie znam, więc można mi wcisnąć wszystko.

  10. #1930

    Domyślnie

    Czy wie ktoś ile może instalacja fotowoltaiczna np 15000 kw z trzech stron wschód 5 kw, zachód 5kw i południe 5 kw dac maksymalnej chwilowej produkcji przy korzystnych warunkach?czy osiagnie np 15000 kw mocy szczytowej w pełnym słońcu?

  11. #1931
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Nie
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  12. #1932

    Domyślnie

    Cytat Napisał mario123123 Zobacz post
    Czy wie ktoś ile może instalacja fotowoltaiczna np 15000 kw z trzech stron wschód 5 kw, zachód 5kw i południe 5 kw dac maksymalnej chwilowej produkcji przy korzystnych warunkach?czy osiagnie np 15000 kw mocy szczytowej w pełnym słońcu?
    Wsch-zach to w południe jakieś 65% czyli 6,5 kW i do tego dodaj jakieś 90% strony południowej czyli 4,5 i cała instalacja razem mocy ciągłej może osiągnąć 11 kW

  13. #1933
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    591

    Domyślnie

    Jeszcze zależy od kąta połaci. Jak będzie to 10 stopni to chwilami może dobić do tych 15 kW, im większy kąt to ta moc będzie rozłożona w czasie i będzie mniejsza.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  14. #1934
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Jeszcze zależy od kąta połaci. Jak będzie to 10 stopni to chwilami może dobić do tych 15 kW, im większy kąt to ta moc będzie rozłożona w czasie i będzie mniejsza.
    Zwłaszcza gdy słońce wyjdzie z za chmur, w okolicy godzin południowych w lecie.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  15. #1935

    Domyślnie

    Dziękuję za info.kąt nachylenia dachów 35-45 stopni

  16. #1936

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Panowie mam ofertę na rozbudowę instalacji o 4 kWp za 14'000 zł - coś drogo mi się to wydaje.

    Miałoby być dołożone 9-10 paneli na drugą stronę dachu i podpięte do drugiego stringu MPP we falowniku.
    Jak tu piszecie, że normalny montaż kosztuje 4'000 zł za 1 kWp, to powinno się to zmieścić 16'000 zł (minus falownik i bez podpinania do rozdzielni domowej) - to wg mnie nie powinno przekroczyć 12'000 zł.

    Jedno co, że łączna moc paneli przekroczy 8 kWp - więc dochodzą ustalenia Przeciw Pożarowe (przekroczone graniczne 6,5 kWp) - ile to podnosi koszty?
    Podobno też jakieś dodatkowe zabezpieczenia AC/DC dochodzą.

    Jak to w praktyce wygląda?
    Dla porównania, zeszłoroczna oferta za dołożenie do istniejącej instalacji 4 kW na SolarEdge 13600 zł. Czyli dla normalnej instalacji odchodzi koszt optymalizatorów, jakieś 2500 zł. Ładnie się instalatorzy rozochocili. To jakaś masakra.
    stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów

  17. #1937

    Domyślnie

    No i wczoraj założyli panele na zachodnią stronę dachu.
    10 sztuk Longi Solar 375 Watt.

    Nie podoba mi się rozstaw łat pod panelami, panele mają 1755 cm wysokości, dolna łata jest 20 cm od krawędzi (jeszcze względnie), ale górna łata jest tylko 7 cm
    od krawędzi.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Longi na dachu.jpg
Wyświetleń:	61
Rozmiar:	86,5 KB
ID:	454142
    Jak patrzę na rysunek paneli to wygląda, że rozstaw łat powinien wynosić między 99 cm a 130 cm. (990 a 1300 mm)

    Jeśli mam rację, to jakich argumentów użyć by wymusić na firmie poprawienie tego babola.
    Przy montażu zwróciłem im na to uwagę ale mnie zbyli rozstawem dachówek.
    Dzisiaj to pomierzyłem. Dachówka ma 38 cm, po zmniejszeniu rozstawu łat o 1 dachówkę - będzie rozstaw łat w tolerancji (czyli 110,5 cm).

    Chciałem dzisiaj napisać o opinię do dystrybutora Longi na Polskę, ale nie znalazłem takiego w necie.
    Obawiam się, że przy tak szerokim rozstawie panel może w środkowej części za bardzo pracować, co może doprowadzić do mikropęknięć i skróci żywotność paneli.
    Dochodzi pytanie jak to wpłynie na gwarancję producenta?
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 20-03-2021 o 11:21
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  18. #1938
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    No i wczoraj założyli panele na zachodnią stronę dachu.
    10 sztuk Longi Solar 375 Watt.

    Nie podoba mi się rozstaw łat pod panelami, panele mają 1755 cm wysokości, dolna łata jest 20 cm od krawędzi (jeszcze względnie), ale górna łata jest tylko 7 cm
    od krawędzi.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Longi na dachu.jpg
Wyświetleń:	61
Rozmiar:	86,5 KB
ID:	454142
    Jak patrzę na rysunek paneli to wygląda, że rozstaw łat powinien wynosić między 990 cm a 1300 cm.

    Jeśli mam rację, to jakich argumentów użyć by wymusić na firmie poprawienie tego babola.
    Przy montażu zwróciłem im na to uwagę ale mnie zbyli rozstawem dachówek.
    Dzisiaj to pomierzyłem. Dachówka ma 38 cm, po zmniejszeniu rozstawu łat o 1 dachówkę - będzie rozstaw łat w tolerancji (czyli 110,5 cm).

    Chciałem dzisiaj napisać o opinię do dystrybutora Longi na Polskę, ale nie znalazłem takiego w necie.
    Obawiam się, że przy tak szerokim rozstawie panel może w środkowej części za bardzo pracować, co może doprowadzić do mikropęknięć i skróci żywotność paneli.
    Dochodzi pytanie jak to wpłynie na gwarancję producenta?
    Faktycznie, przy takim rozmiarze powinny być ciaśniej, ugięcie może być znaczne przy takich opadach śniegu jak były np. w tym roku.
    Nie wiem dlaczego nie upadłeś się stanowczo. Przecież Ty płacisz i ty wymagasz.
    Teraz to dopiero mogą powstać pęknięcia,bo muszą je zdemontować z dachu.
    Gwarancja....zapomnij mikropęknięcia jak również uszkodzenia ramki poprzez niedokręcone nieodpowiednim momentem uchwyty nie podlegają gwarancji.

  19. #1939

    Domyślnie

    Marco nie musisz pisać do Longi. Wpisz w google longi solar instrukcja montażu - strona tim.pl . Longi podobnie jak inni podaje 1/4L plus/minus 50mm czyli w twoim przypadku 40-50cm od krawędzi. To co masz to jest fuszerka.

  20. #1940

    Domyślnie

    Chcial bym własnymi siłami założyć panele fotowoltaiczne.
    Ale czy to ma sens ? Nie chce mieć problemu z oddaniem tego do użytku. Elektryk który zobaczy że jest to zrobione samodzielnie może nie będzie się chciał pod tym podpisać bo mało zarobi.
    Co w o tym myślicie?

Strona 97 z 105

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony