Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Panowie mam pytanie w sprawie prowadzenia przewodów DC pomiędzy panelami a falownikiem.
Panele są zainstalowane na dachu budynku gospodarczego, falownik w garażu budynku mieszkalnego. Pomiędzy budynkiem gospodarczym a garażem w budynku mieszkalnym jest jakieś 12 metrów .
Pomiędzy garażem a pomieszczeniem gospodarczym jest poprowadzony na lince przewód zasilający pomieszczenie gospodarcze, i na tej samej lince dodatkowo firma instalująca PV poprowadziła przewody DC do falownika.
I moje pytanie czy jest to poprawne, czy przewody DC nie powinny być poprowadzone na osobnej lince oddalone od przewodów zasilających pomieszczenie gospodarcze.
Dodam jeszcze warunki dla falownika były lepsze w garażu aniżeli w pomieszczeniu gospodarczym i dlatego został tam zainstalowany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZauważyłem, że mój inwerter ma problem ze startem. Nie mam pojęcia przy jakiej mocy startuje ale gdy jest pochmurny dzień tak jak dzisiaj to o godzinie 10 jeszcze nie wystartował. Wystarczy ,że wyłączę i załącze DC i wtedy się uruchamia. Gdy dziś go sam załączyłem ( wyłączając i załączając DC ) zaczął produkować już 260W. Wychodzi na to, że mógł już od rana wyprodukować trochę energii ale się nie mógł załączyć. Kiedyś go z rana w ten sam sposób załączyłem to wystartował produkując zaledwie 20W.
Przy jakiej mocy u Was startuje?
Napięcie na stringach było już ponad 270V i nie rozumiem co ma wspólnego z uruchomieniem odłączenie na chwilę napięcia DC.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to u mnie kiepsko. Mam 2 stringi po 8 paneli , czyżby za niskie napięcie?
Wieczorem gdy idzie spać to schodzi stopniowo do 0 i jesze długo jest w trybie załączenia.
Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 12-10-2020 o 10:06
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStań sobie od 7:00 włączaj i odczekaj jakąś chwilę, co z tego że inwerter się podniesie jeśli układ MPPT w danym momencie nie będzie mógł tak dostosować napicia i natężenia i inwerter się po prostu wyłączy lub poda Pac=0W. Taka sama sytuacja ma miejsce wieczorem inwerter próbuje jeszcze walczyć układem MPPT aby coś uciągnąć - ale jak to mówią z gówna kija nie ukręcisz.
Wszystko zależy od inwertera moje stare 2 Solaxy 1,5kW włączają się i kręcą od początku.
7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli ten typ tak ma. Lepiej jest gdy jest słoneczko z rana, wystarczy chwilowy wzrost nasłonecznienia i wtedy wystartuje. Wczoraj i dzisiaj gdy bym go sam nie wystartował to pewnie by się wogóle nie załączył a tak to zawsze wpadnie ze 2 kWh przez cały dzień.
Jak kiedyś będzie pogodnie od rana to posiedzę chwilę przy nim i poobserwuję kiedy i przy jakiej mocy wystartuje. Szkoda, że nie mam jeszcze obserwacji przez internet z wykresu też mógłbym dużo odczytać.
Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 12-10-2020 o 13:03
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 4,04 kWh z 7320 kWp
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F