    Uszczelnienie bypassu to nie tylko puszczenie 100% powietrza przez wymiennik, ale też wzrost oporów nawiewu. Więc spada ilośc m3 nawiewu, a nie zmienia się wywiewu.
    Czyli częściowo sprawność wzrasta dlatego, że zwiększa się stosunek wywiew/nawiew (za to brakujące m3 zaciągamy bez żadnego ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.
    Dlatego jeżeli przepływy były zbilansowane przed uszczelnieniem bypassa to po uszczelnieniu należy nieco stłumić wywiew.

  2. #342
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ymon

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Pogorzela
    Kod pocztowy
    63-860
    Posty
    19

    Domyślnie

    Bilansowanie nawiew-wywiew zawsze trzeba zrobić porządnie dla zamkniętego bypassu, bo przy otwartym nie mamy odzysku, więc nie ma to już takiego znaczenia. Przy wymienniki entalpicznym sprawność temperaturowa nigdy nie będzie taka wysoka, ale żeby wyliczyć faktyczną sprawność energetyczną takiego wymiennika, to trzeba już bardziej skomplikowanego wzoru i danych o wilgotności powietrza na kanałach.