  1. #681

    Domyślnie

    Pytałem początkiem roku w peflexie o wersję z górnymi króćcami i dostałem info że w 2 części roku planowane jest wprowadzenie do sprzedaży Izzi o mocy 400 z króćcami do góry.

  2. #682
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomek932085 Zobacz post
    Mam pytanie. Dom 160 metrów powierzchni. Parterowy, wszystkie kanaly będą poprowadzone po stropie na nieużywanym poddaszu. Czy 302 erv da radę?
    Z tego co widzę, 302 ma taki sam wydatek jak 300, więc ja bym takiego na 160m2 nie brał, skoro producent z tego co pamiętam polecał do 100 czy 120m2.

    Aczkolwiek..ktoś tu ma na 200m2, więc może daje radę ?
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 02-04-2021 o 21:57
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  3. #683
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Dziś na zewnątrz 30stC w cieniu. Po przyjściu do domu zauważyłem, że bypass mam zamknięty (ustawione mam na auto) Myśląc, że coś się zepsuło, przełączyłem na otwarty i...temperatura nawiewu z 26st skoczyła na 30stC. Szybko więc wróciłem do poprzednich ustawień , zadowolony że wymiennik działa również odwrotnie, ochładzając powietrze
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  4. #684
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie erv też ochładza. U mnie bypass działa tylko w trybie chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od wewnętrznej. Docelowo gdy entalpia zewnętrzna jest niższa.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #685
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wątpię, by to był zbieg okoliczności bo padły mi już trzy (a może i cztery) i każdy ze zmienionym ID - a wszystkie z niezaczepianymi ścieżkami działają. Może to moja nieudolność przy przecinaniu ścieżki (dopiero ostatnio kupiłem mikroskop) - ale doszedłem do wniosku, że lepiej dać ESP-01 niż kombinować z ID.

    Przecinasz scieżki żeby dać dwa bme na jednego esp?
    Na ESP-01 nie ma domyślnie magistrali I2c, pytanie czy opłaca się bawić w dostosowanie go, czy nie lepiej kupić wemos d1 mini i po problemie.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.

  6. #686
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Przecinasz scieżki żeby dać dwa bme na jednego esp?
    Tak.

    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Na ESP-01 nie ma domyślnie magistrali I2c
    Czemu miałby nie mieć?
    Ma i działa.


    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    , pytanie czy opłaca się bawić w dostosowanie go, czy nie lepiej kupić wemos d1 mini i po problemie.
    Po jakim problemie? Dalej nie podłączysz dwóch BME z tym samym ID.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	temp2.jpg
Wyświetleń:	1076
Rozmiar:	17,7 KB
ID:	456508  

  7. #687
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czemu miałby nie mieć?
    Ma i działa.
    Napisałeś

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    (...) lepiej dać ESP-01 .
    ESP-01 wygląda tak z tego co wiem:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	esp01.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	70,7 KB
ID:	456512

    tutaj nie ma pinów 9 i 14.
    Wiem, że sam procesor ma te wejścia, ale płytka ESP-01 nie. Owszem, można na niej podłączyć I2c, ale trzeba dołożyć kilka oporników. mam takiego jednego esp-01 i działa z bme.

    Po jakim problemie? Dalej nie podłączysz dwóch BME z tym samym ID.
    Chodziło mi tylko o to żeby zamiast esp-01 dać wemos d1 dla podłączenie jednego bme pod jedną płtykę. Problemem miała być w tym przypadku magistrala I2c na esp-01.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.

  8. #688
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    tutaj nie ma pinów 9 i 14.
    Wiem, że sam procesor ma te wejścia, ale płytka ESP-01 nie. Owszem, można na niej podłączyć I2c, ale trzeba dołożyć kilka oporników. mam takiego jednego esp-01 i działa z bme.
    Piny sobie konfigurujesz. Niczego nie modyfikowałem sprzętowo - i działa.



    I bez problemu znajduje dwa BME - przynajmniej do czasu, aż ten ze zmienionym ID się nie sypnie.



    http://www.whatimade.today/log-unlim...a-bme280-temp/
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ESP01.jpg
Wyświetleń:	1082
Rozmiar:	56,1 KB
ID:	456513   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	esp01_.jpg
Wyświetleń:	1074
Rozmiar:	32,1 KB
ID:	456514  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-05-2021 o 18:44

  9. #689
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Kędzierzyn-Koźle
    Posty
    560

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    (...)
    Ok, nie robię na ESP Easy, więc nie wiem jak to tam wygląda.

    Myślę o zastosowaniu dwóch bmp280 do porównywania ciśnień i automatycznego regulowania nawiewu względem wywiewu, żeby zawsze była równowaga jak się będą filtry zabrudzać. Próbowałeś może czegoś takiego?
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.

  10. #690
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Próbowałeś może czegoś takiego?
    BME mierzy w hekto - a do sterowania potrzebujesz precyzji pojedynczych paskali.
    Wiec na pewno nie ten czujnik. Tu można co najwyżej walczyć o luczenie wydajności na podstawie temperatur i wilgotności. Ale to mnie zdecydowanie przerasta.

  11. #691
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Jak kogoś powszechnie powtarzane zalety odzysku wilgoci nie przekonują i twierdzi, że "suche powietrze mi nie przeszkadza" jeszcze jeden argumetn:

    O grypie:
    Najszybciej wirus rozprzestrzeniał się przy niskiej wilgotności powietrza, wynoszącej od 20 do 35%. W tych warunkach od 75% do 100% zdrowych świnek morskich stawało się nosicielami grypy. Gdy wilgotność osiągnęła 50%, wirusem grypy zaraziła się tylko jedna świnka. Przekazywanie wirusa zostało natomiast całkowicie zablokowane przy wilgotności wynoszącej 80%.

    O Covid

    Badano czasy przeżycia koronawirusów SARS na powierzchniach nieożywionych oraz w formie kropelek w powietrzu. Bardzo niskie temperatury (badane w temperaturze 6°C) i bardzo niska wilgotność (30%) umożliwiają wirusom przetrwanie przez długi czas na powierzchniach i w powietrzu. Nawet w umiarkowanych temperaturach 20-30°C istniał długi czas przeżycia, ale tylko wtedy, gdy powietrze było suche. Bardzo wysokie temperatury (>30°C) powodują, że koronawirusy są nieaktywne. Na szybkość przenoszenia z człowieka na człowieka wpływ mają warunki wewnętrzne" - wyjaśnia dr Walter Hugentobler, lekarz ogólny FMH i dr Stephanie Taylor - Harvard Medical School, Medical Advisors for Condair Group.

  12. #692
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.579
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Serio, uważasz, że jak w domu ktoś zachoruje na Covid to wyższa wilgotność powietrza uchroni współdomowników przed zakażeniem?
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  13. #693
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W zeszłym sezonie zdemontowałem bypass na zimę. W tym akurat mi się nie chciało, bo wymaga to wyjęcia wymiennika a to trochę niewygodne przy montażu reku poziomo pod sufitem, i tylko zakleiłem go od strony nawiewu. Wczoraj otworzyłem klapę, żeby wymienić prefiltry i polała się na mnie rdzawa woda. Nie było jej dużo, ale chyba gdzieś jest nieszczelność i producent przyoszczędził kilkadziesiąt groszy dając rdzewiejące wkręty.

    Potem zdemontowalem bypass. Teraz mnie w końcu naszło, żeby zamontować go. A on do mnie ani be, ani me, ani kukuryku. Trup. To, co na powyższych fotkach to czubek góry lodowej. Tak to wyglądało wewnątrz:






    Po oczyszczeniu:



    W skrórcie - trup.

    Kiedy na początku pisałem, ze bypass jest nieszczelny to zawitał do mnie serwisant i wymienił bypass na (trochę) szczelniejszy. Stary mi został. Dzięki temu mogłem "stary" rozebrać i dla porównania tak wygląda to prawie nieśmigane:



    Ja z tych dwóch bypassów sobie zrobiłem jeden sprawny. Ale wnioski dla mnie takie:

    Sprawdźcie, czy wasze bypassy oby na pewno działają. I demontujcie bypassy po zakończeniu upałów

    BTW. Od dwóch lat czekam, na możliwość aktualizacji sterownika - dlaczego mi nie pasuje algorytm działania bypassu pisałem tutaj i podobno to poprawili. Najpierw dostałem info, że przyślą nowy i kurier zwrotnie zabierze stary. Potem ze w uznaniu za ten wątek wymienia mi reku jak wejdzie na rynek nowy (jak widać po tym wątku nie szczędzę mu punktowania wad - podkreślając jednak, ze w tej półce cenowej brak mu konkurencji). Do tej pory cisza. Podobno śledzicie ten temat - więc się przypominam
    Bypass montuję, bo w upały lepszy nawet taki niedoskonały algorytm czy sterowanie ręczne, niż brak bypassu (a nieszczelność w niczym nie wadzi)..
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	BP01.jpg
Wyświetleń:	837
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	457257   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	BP02.jpg
Wyświetleń:	830
Rozmiar:	102,8 KB
ID:	457258   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	BP03.jpg
Wyświetleń:	831
Rozmiar:	83,5 KB
ID:	457259   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	BP04.jpg
Wyświetleń:	830
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	457260   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	BP05.jpg
Wyświetleń:	831
Rozmiar:	82,9 KB
ID:	457261  


  14. #694
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    casual

    Zarejestrowany
    May 2017
    Kod pocztowy
    10-900
    Posty
    275

    Domyślnie

    Słabo to wygląda. Jestem właśnie na etapie wyboru rekuperatora, trochę mnie te zdjęcia zniechęciły do Izzi.

  15. #695
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    @Kaizen, nadal polecasz?
    Wygląda tragicznie, ale może w relacji do ceny (skądś się musi brać) nie jest tak źle?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  16. #696
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    To już wiem dlaczego są takie różnice w cenach reku.
    W ThesslaGreen siedzi porządny siłownik belimo.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #697
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ymon

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Pogorzela
    Kod pocztowy
    63-860
    Posty
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał casual Zobacz post
    Słabo to wygląda. Jestem właśnie na etapie wyboru rekuperatora, trochę mnie te zdjęcia zniechęciły do Izzi.
    W nowym izzi 302 bypass jest poprawiony - dużo szczelniejszy i dodatkowo klapka jest izolowana. To sprawia, że nie wykrapla się tam woda, a idąc dalej siłownik powinien być suchy więc też powinien pożyć dużo dłużej

  18. #698
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Jak utrzymają cenę to ..304 może być hitem nad hitami
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  19. #699
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ymon

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Pogorzela
    Kod pocztowy
    63-860
    Posty
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    To już wiem dlaczego są takie różnice w cenach reku.
    W ThesslaGreen siedzi porządny siłownik belimo.
    Może i siłownik firmowy, ale w każdej TG bypass obsługuje zwykła przepustnica wielopłaszczyznowa (żaluzjowa) - a oni to szczelne nie jest, ani izolowane...

  20. #700
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeśli chodzi o szczelność, to patrząc na wykresy nie widzę żadnych anomalii - więc chyba szczelny. A ta izolacja to w jakim celu tak naprawdę?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 35 z 45

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony