  1. #441
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    U mnie 62-65% przy 20-40% wydajności reku. Więcej nie kręcę, bo w środku jedna czasem dwie osoby. Chatka ogrzewana do 18stC
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  2. #442
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Z ciekawości, jak wygląda wilgotność u użytkowników ERV w taką pogodę jak dzisiaj?

    Wilgotność bezwzględna na zewnątrz to teraz jakieś 2.2g/kg. Po podgrzaniu do 22 stopni mamy 13,5% wilgotności względnej.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	WilgotnośćBMEMobileTczer20201202.jpg
Wyświetleń:	679
Rozmiar:	22,9 KB
ID:	450813  

  3. #443

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Żeby automatycznie kompensował ciąg? Nie. Nie ma też opcji ręcznej "kominek". Możesz ręcznie ustawić proporcje nawiewu i wywiewu (a potem ręcznie to odkrecić).
    Tylko po co?
    aby przy paleniu w kominku czuć się bezpieczniej....

  4. #444
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czyli erv działa jak ma działać
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #445
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    aby przy paleniu w kominku czuć się bezpieczniej....
    Poczucie ważna rzecz. Bywa irracjonalna, ale ważna.

    Jak myślisz, co by się stało, jakby zabrakło prądu gdy palisz w kominku pobierającym powietrze z pomieszczenia?

  6. #446

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Poczucie ważna rzecz. Bywa irracjonalna, ale ważna.

    Jak myślisz, co by się stało, jakby zabrakło prądu gdy palisz w kominku pobierającym powietrze z pomieszczenia?
    Mam dolot powietrza...

  7. #447
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.605
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Rozgrzany komin generuje taki ciąg, że w życiu nie zastanawiałem się, czy aktualny stan zabrudzenia filtrów daje mi lekkie nad-, czy podciśnienie.
    Może ma to jakiś wpływ na proces rozpalania przy otwartych drzwiczkach, czy pierwszego dokładania (może "buchnąc" dym po otwarciu drzwiczek), ale jakoś nigdy tego nie doświadczyłem
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  8. #448
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Mam dolot powietrza...
    To co Cię obchodzi czy wentylacja robi nad czy podciśnienie z tego punktu widzenia? Czy może masz nieszczelny kominek i cały ten dolot psu na budę?

    Ale chodziło mi o to, że tak czy inaczej bezpieczeństwo to czujnik CO i dymu - bo wentylacja to co najwyżej może dawać złudne poczucie.

  9. #449
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    szczupakq

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Lubin
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    56

    Domyślnie

    Witam serdecznie. Mam pytanie do osób posiadających reku izzifast czy da się zamontować w/w rekuperator króćcami w górę i dół?

  10. #450
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczupakq Zobacz post
    Witam serdecznie. Mam pytanie do osób posiadających reku izzifast czy da się zamontować w/w rekuperator króćcami w górę i dół?
    Zamontować dasz radę ale w instrukcji jest tylko na ścianie z wyjściami po bokach lub pod sufitem.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  11. #451
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    szczupakq

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Lubin
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Zamontować dasz radę ale w instrukcji jest tylko na ścianie z wyjściami po bokach lub pod sufitem.
    To że dam radę nie wątpię

  12. #452
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ymon

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Pogorzela
    Kod pocztowy
    63-860
    Posty
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczupakq Zobacz post
    Witam serdecznie. Mam pytanie do osób posiadających reku izzifast czy da się zamontować w/w rekuperator króćcami w górę i dół?
    Zadzwoń do producenta, to Ci powiedzą, chociaż gdyby to zalecali, to by pewnie pokazali w instrukcji

  13. #453
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    Panowie, jest gdzieś instrukcja jak wyregulować/ustawić WM przy pomocy anemometru i rękawa? Chyba sobie kupię zestaw, bo jak mi sąsiad powiedział ile chcą za taką usługę to wymiękam Jego chata 185m2 a zawołali 1200zł
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  14. #454
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Panowie, jest gdzieś instrukcja jak wyregulować/ustawić WM przy pomocy anemometru i rękawa? Chyba sobie kupię zestaw, bo jak mi sąsiad powiedział ile chcą za taką usługę to wymiękam Jego chata 185m2 a zawołali 1200zł
    Lepiej reguluj na podstawie co2. Bo m3/h niewiele mówią.

  15. #455
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Lepiej reguluj na podstawie co2. Bo m3/h niewiele mówią.
    Ale to raczej opcja robienia tego u siebie, czasochłonna - testy, obserwacja itd.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  16. #456
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Ale to raczej opcja robienia tego u siebie, czasochłonna - testy, obserwacja itd.
    Pytasz, o robienie dla siebie, czy dla kogoś?

  17. #457
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pytasz, o robienie dla siebie, czy dla kogoś?
    Pytam o metodę ustawiania anemometrem z tubą.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  18. #458
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.259
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Pytam o metodę ustawiania anemometrem z tubą.
    Robisz wrogowi? Ja po takim ustawieniu i zmierzeniu CO2 wszystko przeorałem.

    Ale jak chcesz, to masz normy, ile m3/h w jakim pomieszczniu. Anemometr pokaże, ile masz. Robisz w kółko wiele iteracji - bo zmniejszenie przepływów na jednym anemometrze zmienia przepływy na wszystkich pozostałych.
    Najlepiej mieć tyle tub i anemometrów, ile anemostatów, bo samo mierzenie stawia dodatkowe opory i zmniejsza przepływ w mierzonym pomieszczeniu, a zwiększa w pozostałych.

  19. #459
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Po ostatnich pomiarach CO2 przyznaję rację Kaizenowi.
    Dodatkowo pomiary przy zamkniętych drzwiach jeśli są zamknięte nocą. Pomiary wydatku to teoretyczna nauka jazdy na rowerze.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  20. #460
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.926

    Domyślnie

    No OK...ale ja niekoniecznie się będę zamykał z żoną w sypialni, chyba że ktoś nas odwiedzi. Pracowałem w domu z dwoma pomocnikami z wyłączonym reku i jakoś powietrza przez 10h nam nie brakowało...a mam wszystkie FIXy.
    Chodzi mi o metodykę - na jakich obrotach, czy na max czy na najczęściej stosowanej prędkości itd itp. Normy niekoniecznie, bardziej zrównoważenie wywiew/nawiew.
    Wszystkie rury od nawiewów (po dwie do anemostatu) mam równej długości, wywiewy krótsze ale też wszystkie równe po 2 rury ,w łazience trzy.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 20-12-2020 o 14:20
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

Strona 23 z 45

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony