    Uszczelnienie bypassu to nie tylko puszczenie 100% powietrza przez wymiennik, ale też wzrost oporów nawiewu. Więc spada ilośc m3 nawiewu, a nie zmienia się wywiewu.
    Czyli częściowo sprawność wzrasta dlatego, że zwiększa się stosunek wywiew/nawiew (za to brakujące m3 zaciągamy bez żadnego ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.
    Dlatego jeżeli przepływy były zbilansowane przed uszczelnieniem bypassa to po uszczelnieniu należy nieco stłumić wywiew.

  2. #342
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ymon

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Pogorzela
    Kod pocztowy
    63-860
    Posty
    19

    Domyślnie

    Bilansowanie nawiew-wywiew zawsze trzeba zrobić porządnie dla zamkniętego bypassu, bo przy otwartym nie mamy odzysku, więc nie ma to już takiego znaczenia. Przy wymienniki entalpicznym sprawność temperaturowa nigdy nie będzie taka wysoka, ale żeby wyliczyć faktyczną sprawność energetyczną takiego wymiennika, to trzeba już bardziej skomplikowanego wzoru i danych o wilgotności powietrza na kanałach.

  3. #343

    Domyślnie

    A w jaki sposób robicie bilansowanie?
    Macie przetwornik różnicy ciśnień, czy radzicie sobie rurką wypełnioną z wodą.

    Bo chyba, nie polegacie na odczytach wydajności wentylatorów?
    W izzifast nie ma pomiaru przepływu powietrza na wentylatorach.

  4. #344
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.198

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    A w jaki sposób robicie bilansowanie?
    Macie przetwornik różnicy ciśnień, czy radzicie sobie rurką wypełnioną z wodą.

    Bo chyba, nie polegacie na odczytach wydajności wentylatorów?
    W izzifast nie ma pomiaru przepływu powietrza na wentylatorach.
    Najprostszym czujnikiem i zarazem najczulszym jest woreczek foliowy zamontowany na rurce wychodzącej przez ścianę na zewnątrz domu. Rurka z wodą to nie ten zakres ciśnień, ułamków mm nie rozróżnisz.

  5. #345
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    1.564

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Najprostszym czujnikiem i zarazem najczulszym jest woreczek foliowy zamontowany na rurce wychodzącej przez ścianę na zewnątrz domu. Rurka z wodą to nie ten zakres ciśnień, ułamków mm nie rozróżnisz.
    Sprawdzone w praktyce ?

  6. #346
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.198

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Sprawdzone w praktyce ?
    Tak miałem taki zamontowany w starym oknie drewnianym. Po wymianie okien na plastikowe, nie chcę ich dziurawić i już go nie mam. Prawdę mówiąc po wyregulowaniu i początkowo częstych obserwacjach, przestałem się nim interesować.

Strona 18 z 18

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony