    Domyślnie Realne zapotrzebowanie na wentylacje

    Pytanie o rekuperator. Powierzchnia domu to 170 m kw. Ilość użytkowników 4-5 osób. W projekcie mam zapotrzebowanie na powietrze w ciągu godziny na poziomie około 400 m3 na h. Chciałbym jednak zakupić rekuperator Ventilus 365 (taką ma wydajność na godzinę), z tego względu, że być może w przyszłości zakupię do niego wymiennik entalpiczny (odzysk wilgoci), bo istnieje w tym modelu taka możliwość. Pytanie, czy 365 m3 na h, na taką powierzchnię i na tyle osób (max 5) będzie dostatecznie wystarczający?

    Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że około 30 m3 na osobę na h w zupełności wystarczy.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    dwiecegly

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.332

    Domyślnie

    Mam teraz 100m3/h ustawione i to starcza na 4 osoby, domek mniejszy ale wiekszego znaczenia to nie ma. Drugi bieg właczam moze z 10 razy do roku (150m3) jak jest bardzo dużo gości albo cos sie przypali. Takze tych 350 nigdy nie uzyjesz chyba że twoja żona uzywa tyhc smierdzących lakierow i zmywaczy do pazurów...brrr
    P.S. I daj wywiew w wiatrolapie. jego brak to moj najwiekszy bład przy budowie WM.

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Mam teraz 100m3/h ustawione i to starcza na 4 osoby, domek mniejszy ale wiekszego znaczenia to nie ma. Drugi bieg właczam moze z 10 razy do roku (150m3) jak jest bardzo dużo gości albo cos sie przypali. Takze tych 350 nigdy nie uzyjesz chyba że twoja żona uzywa tyhc smierdzących lakierow i zmywaczy do pazurów...brrr
    P.S. I daj wywiew w wiatrolapie. jego brak to moj najwiekszy bład przy budowie WM.
    A masz wywiew w pomieszczeniu sąsiadującym z wiatrołapem? Jeśli tak to może wystarczy podciąć drzwi żeby wymusić delikatną cyrkulację powietrza?
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    dwiecegly

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.332

    Domyślnie

    Niestety tylko zostawianie otwartych drzwi pomaga, inaczej czuc zaduch i czasem zapachy butow. Dla mnie wywiew w wiatrolapie to koniecznosc.