  1. #161

    Domyślnie

    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Tak ale nie wychodzi najważniejsze czyli kasa , monobloka kupisz za 10-12 tysiaków a split to już powyżej 20 tysiaków
    Nie wiem co Ty porównujesz monobloka jednej firmy do splita innej firmy??
    Przykladowo w panasonicu monoblok i split z montazem kosztuje tyle samo(moze 500zl różnicy)
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  2. #162
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Żelechów koło Żabiej Woli
    Posty
    9.544
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    @kryzys , widzę ,że masz zobowiązujący nick

    Ale tak , kasa w sumie najważniejsza.

    A powiedz z ręką na sercu ze to nie prawda.
    Dziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg

    Jeśli chcesz widzieć FOTKI musisz skorzystać z FIREFOX.


  3. #163
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    eMdzeJ

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    Posty
    331

    Domyślnie

    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    A powiedz z ręką na sercu ze to nie prawda.
    prawda ale zalezy w jakim okresie to liczysz. Instalcyjnie? będzie podobnie przy tym samym producencie. Jak weźmiesz np firmę która nie robi splitów np Haier którego kupisz i poniżej 10 tys to może i będzie taniej na wejściu. Ale. Ta pompa ma słabe parametry przy mrozie. Więc już zaczynasz trochę płacić więcej. Im zimniejsza zima tym płacisz więcej. Jak będziesz miał pecha i zamarznie to już w ogóle całe liczenie idzie w łeb. Ale załóżmy że nie. Haier zaleca zalanie glikolem - to też kosztuje. Raz trzeba to kupić i zrobić, dwa piszą ładnie że sprawność spada która i tak nie jest super. Wiec bierzesz model o oczko wyżej więc traktuje jak jest cieplej... Z tego co kojarzę nie ma grzałek - musisz dołożyć. I kompletnie nie wiem jak z serwisem i częściami bo prędzej czy później i tak się zepsuje.

    Pomijając marketing czasami tańsze rzeczy są po prostu gorsze. Czasami. Ale dobrze porównać rzeczy porównywalne.

  4. #164
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Żelechów koło Żabiej Woli
    Posty
    9.544
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Rożnica w pompach lg między monoblock a split jest mała. I na niekorzyść monoblock. Z moich wycen.

    Split 12kW 3f - 18180netto
    monoblock 12kW 3f - 18660 netto

    Na dodatek moduł zbiornika w monoblock to 650zł netto a w split 450zł netto.
    W monoblok mamy R32.
    Czyli nie wiadomo co robić.
    Dziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg

    Jeśli chcesz widzieć FOTKI musisz skorzystać z FIREFOX.


  5. #165

    Domyślnie

    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Rożnica w pompach lg między monoblock a split jest mała. I na niekorzyść monoblock. Z moich wycen.

    Split 12kW 3f - 18180netto
    monoblock 12kW 3f - 18660 netto

    Na dodatek moduł zbiornika w monoblock to 650zł netto a w split 450zł netto.
    W monoblok mamy R32.
    Czyli nie wiadomo co robić.
    Przecież lg tez juz chyba wypuscil wersje splita z r32 a jak nie to zaraz bedzie.Ale wydaje mi sie ze juz widziałem.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  6. #166

    Domyślnie

    Bobrow,
    Jeszcze pytanie - ile litrów glikolu wpompowales w układ? Stosowales dodatkowy bufor na glikol?
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 05-11-2020 o 17:23

  7. #167
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    Bobrow,
    Jeszcze pytanie - ile litrów glikolu wpompowales w układ? Stosowales dodatkowy bufor na glikol?
    Kupiliśmy 2x20L Egrolid Eko , z tego co pamiętam zostało ok 1/3 pojemnika -czyli ok 30-35L weszło.
    Nie stosowałem bufora przy glikolu.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  8. #168

    Domyślnie

    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    (...)
    Czyli nie wiadomo co robić.
    Jak nie wiadomo. ustaliliście, że mono jest lepszy, wiec już wiesz co robić.

  9. #169
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam
    dzisiaj sprawdziłem u mojej kuzynki jak się sprawuje monoblok po zmianie dT na 1K w CO.
    Od 12.09 do dzisiaj cykl on/off był średnio co 1,3h , w poprzednim całym okresie średnia 1,5h. SCOP do kitu...0,5 do 0,8-oczywiście nie ma co się tym za mocno przejmować ze względu na wymiennik...Niemniej porównując zużycie w moim domu-widzę jednak zwiększone zużycie na monobloczku. Wróciłem z ustawieniem dT do tradycyjnych 5K.
    Myślę sobie ,że ustawienie dT=1K powoduje oprócz wymuszenia max prędkości obrotowej pompy obiegowej także "niepotrzebnie" wzrost częstotliwości pracy sprężarki.
    Wg mnie, przy małych obciążeniach nie należy wymuszać max mocy PC...
    Może w innej aplikacji to by się sprawdziło, w tym konkretnym przypadku trzeba ustawiać PC wg standardowych zaleceń producenta.
    Tymczasem
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  10. #170
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Co jakiś czas wraca do mnie pytanie dlaczego PC monoblok nie są sprzedawane w marketach budowlanych ?
    Skoro piece z podajnikami są (lub były do niedawna) tam sprzedawane i nikt się nie pytał kto i jak będzie podłączał taki wynalazek-to dlaczego nie monoblok ?
    Może by więcej PC pod nasze strzechy trafiło...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #171
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam
    dzisiaj sprawdziłem u mojej kuzynki jak się sprawuje monoblok po zmianie dT na 1K w CO.
    Od 12.09 do dzisiaj cykl on/off był średnio co 1,3h , w poprzednim całym okresie średnia 1,5h. SCOP do kitu...0,5 do 0,8-oczywiście nie ma co się tym za mocno przejmować ze względu na wymiennik...Niemniej porównując zużycie w moim domu-widzę jednak zwiększone zużycie na monobloczku. Wróciłem z ustawieniem dT do tradycyjnych 5K.
    Myślę sobie ,że ustawienie dT=1K powoduje oprócz wymuszenia max prędkości obrotowej pompy obiegowej także "niepotrzebnie" wzrost częstotliwości pracy sprężarki.
    Wg mnie, przy małych obciążeniach nie należy wymuszać max mocy PC...
    Może w innej aplikacji to by się sprawdziło, w tym konkretnym przypadku trzeba ustawiać PC wg standardowych zaleceń producenta.
    Tymczasem
    Wczoraj to przerabiałem, bo zauważyłem, że u mnie pompa zaczyna trzymać deltę dopiero koło 0st/c na dworze.
    W moim wypadku do tej pory miałem ustawioną krzywą na 40/36 i -15/-2, z deltą 5st/c, co do tej pory powodowało, że pompa praktycznie do temperatur na dworze ok. 0st/c grzeje na zasilaniu do 37st/c, a na powrocie 34st/c. Widać, że nie trzyma zadanej ( za mocna pompa ), tylko podnosi o 1st/c i deltę tez nie może utrzymać i ma deltę 3st/c. Ale taka praca powoduje, że grzejniki sa fajnie ciepłe i cykl pracy czyli grzanie wg. termostatu z histereza 0.4st/c trwa z 1-1.5h
    Dopiero jak temperatura spada na dworze poniżej zera to zaczyna trzymać temperaturę zadaną i deltę, co powoduje, że grzejniki są u góry ciepłe, a u dołu już nie i pompa bardzo długo pracuje ( do temperatury na dworze do -4st/c to na zasilaniu ma 36st/c ).
    Więc wczoraj dla próby obniżyłem deltę z 5 na 4, co spowodowało, że pompa zaczęła zapitalać na początku z pełną mocą, a co za tym idzie to i na zasilaniu z dużym poborem 2.4kW. Taka praca nic nie daje, tylko powoduje wieksze zużycie energii i skróci cykl pracy.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  12. #172
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam ponownie,
    chyba ostatnia regulacja monobloka T-cap 9kW mojej kuzynki poszła w dobrą stronę...
    1.02.br zrobiłem takie operacje :
    -dT=3K
    -temp powrotu przekalibrowana o -2K
    Zużycie do chwili obecnej 530kWh na ok 160m2 i słabym ociepleniu ,przy mojej chałupie lepiej ocieplonej i większej pow i zużyciu ok 630kWh
    Dodam tylko ,że u kuzynki 1/4 dachu od tygodnia folią przykryta...jakoś tak się złożyło -że remont dachu robią...a tu zima jak kiedyś bywało (w dzień ok -8, w nocy -12/-15st)
    Wychodzi mi jedno-przy wymienniku płytowym i glikolu trzeba pędzić na maxa obiegówkę w PC (bravo Migu) i nie patrzeć na COPy z PC-jak już coś to ciepłomierz na systemie i podzielić kWh ciepła przez podlicznik na PC...
    Oczywiście obiegóweczka wtórna o dużym przepływie (tam jest wilo yonos 25-/1-6).
    To tyle ,
    Tymczasem
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  13. #173
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Przy okazji prawidłowo skalibruję temp powrotu i ustawię dT na 2K-jak za często będzie spadać przepływ na PC , to ustawię na 1K.
    O!
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #174
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    piloocik

    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Ostrów Wlkp
    Kod pocztowy
    63-400
    Posty
    2

    Domyślnie

    Z ciekawością przeczytałem ten wątek, wkrótce (po sezonie grzewczym) też zakładam monobloka.

    Nie pochwaliłeś się jednak jak rozwiązałeś sprawę CWU?

  15. #175
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał piloocik Zobacz post
    Z ciekawością przeczytałem ten wątek, wkrótce (po sezonie grzewczym) też zakładam monobloka.

    Nie pochwaliłeś się jednak jak rozwiązałeś sprawę CWU?
    Jeśli to do mnie , to w pierwszym poście jest o CWU...jak nie chce Ci się przeczytać , to mi się nie chce powtarzać....
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #176
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    piloocik

    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Ostrów Wlkp
    Kod pocztowy
    63-400
    Posty
    2

    Domyślnie

    przepraszam, nie sprecyzowałem pytania

    Chodzi mi o sposób przełączania pracy pompy: grzanie CO na grzanie CWU, pewnie zawór trójdrożny, pewnie po stronie glikolowej
    Czy mógłbyś nieco opisać instalację, chodzi mi o różnicę w instalacji CO a CO+CWU

    a pytam bo po głowie mi chodzi inne rozwiązanie, monoblok do CO i osobna pompa ciepła typowo dla CWU, niby kilka tysiaków więcej, ale poza tym widzę same plusy:
    nieco prostsza instalacja, po sezonie grzewczym główna pompa odpoczywa, w sezonie nie musi żonglować temperaturą,

    sam jeszcze nie wiem co zrobić

  17. #177
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Największy pożeracz energi w domu to CWU , u mnie ponad połowa to na ciepłą wodę idzie a samo ogrzewanie to może ze 40 procent tego , ja grzeję ekogroszkiem ale tak mi to wychodzi z obliczeń.

  18. #178
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał piloocik Zobacz post
    przepraszam, nie sprecyzowałem pytania

    Chodzi mi o sposób przełączania pracy pompy: grzanie CO na grzanie CWU, pewnie zawór trójdrożny, pewnie po stronie glikolowej
    Czy mógłbyś nieco opisać instalację, chodzi mi o różnicę w instalacji CO a CO+CWU

    a pytam bo po głowie mi chodzi inne rozwiązanie, monoblok do CO i osobna pompa ciepła typowo dla CWU, niby kilka tysiaków więcej, ale poza tym widzę same plusy:
    nieco prostsza instalacja, po sezonie grzewczym główna pompa odpoczywa, w sezonie nie musi żonglować temperaturą,

    sam jeszcze nie wiem co zrobić
    CWU jest w obiegu glikolu , bez kagańca T2-czyli załącza się kiedy potrzeba.
    Odnośnie drugiej pompy tylko do CWU takiego wariantu bym nie wybrał-po prostu nie ma uzasadnienia ekonomicznego.Zawór trójdrożny w układzie to nic skomplikowanego-reszta dylematów przy monobloku jest takich samych (głównie system antyzamrożeniowy).
    W sumie Karol Katowice Pompiarz z Yt fajnie to objaśnił-wystarczy zalać system glikolem na np -7st i po temacie (gdyby nawet zabrakło energii w mrozy , to glikol niczego nie rozsadzi-co najwyżej zrobi się galaretka w wychłodzonych miejscach...)
    Ja zdecydowałem się jednak na wymiennik z glikolem i wodą.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  19. #179
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Cały wątek przeczytany i już niebawem zabieram się za montaż tymi rękoma PC Panasonic 9kW Monoblok T-cap 3fazy. Symbol pompy: WH-MXC09H3E8. Obecnie zbieram oferty na dostawę PC wraz z montażem na fundamencie.
    Dawaliście rurę PP 32 czy 40?
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  20. #180

    Domyślnie

    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Cały wątek przeczytany i już niebawem zabieram się za montaż tymi rękoma PC Panasonic 9kW Monoblok T-cap 3fazy. Symbol pompy: WH-MXC09H3E8. Obecnie zbieram oferty na dostawę PC wraz z montażem na fundamencie.
    Dawaliście rurę PP 32 czy 40?
    a czemu monoblok a nie split? czemu taka decyzja?

Strona 9 z 11