Twierdzi że można pod gniazdo ale gniazdo już nie będzie używane bo wykorzystają je do instalacji.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@miecio 301
Dobrym rozwiązaniem jest kable AC doprowadzić do rozdzielnicy za licznikiem. Dać zabezpieczenia niezależne od innych odbiorów (dedykowane wyłącznie dla instalacji PV).
Jak coś będziesz przerabiał w domowej instalacji, lub coś "walnie" w którymś z obwodów, to instalacja PV będzie nadal pracowała (i odwrotnie).
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzemyśl temat. Razem - i Ty i oni pójdziecie na łatwiznę. Takie rzeczy lubią się mścić. Pamiętaj, że to Twoja instalacja, a nie wykonawcy. Może warto zrobić coś porządnie, a nie jak to u nas mamy w zwyczaju, ciągle na prowizorkach lecimy.
stodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie zagrożenia widzisz w tej koncepcji zasilania?
Przecież to dokładnie jest tak jak sam piszesz, przewód do rozdzielni RPV AC jest zabezpieczony i doprowadzony z rozdzielni RG za licznikiem, zabezpieczenie falownika jest w rozdzielni RPV-AC i jest dedykowane tylko dla PV a gniazdo 3-faz też ma swoje zabezpieczenie. Pozostaje jedynie dobrać to zabezp. falownika w zależności od jego mocy zgodnie z kartą katalogową i zabezp. gniazda w zależności od przewidywanego obciążenia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie ja się nie znam i nie rozumiem. Jakby można o wyjaśnienie.
Teraz przewód siłowy wychodzi ze skrzynki rozdzielczej w domu i jest zabezpieczony bezpiecznikiem.
Jeżeli coś by się działo to jest on na osobnym obwodzie, źle mówię ?
Proponujesz aby przewody jednak ciągnąć od fotowoltaiki do skrzynki rozdzielczej w domu i dać zabezpieczenie ?
Ten gość co był mówił , że gdyby nie różnicówka w domu to by można nawet wpiąć się w gniazdko 220v
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 268. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:
3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji;
UWAGA: chodzi o wentylację MECHANICZNĄ a nie GRAWITACYJNĄ i z wyjątkiem opisanym powyżej.