dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6

Temat: Vitodens 222-F-zadana temperatura tylko po restarcie kotła

  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    maska321

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Trojmiasto
    Kod pocztowy
    81-603
    Posty
    36

    Domyślnie Vitodens 222-F-zadana temperatura tylko po restarcie kotła

    Dzień dobry,mam nietypowy problem z piecem.
    Woda w kotle nagrzewa się do 70-80st natomiast mimo ustawionych krzywych grzewczych o wartościach 07-1.1 woda w obiegach pozostaje na niskich temperaturach.Przypomina to bardzo problem jaki miałem ostatnio z kotłem(musiała zostać wymieniona pompa cyrkulacyjna ),z tym że teraz prawidłowa temperatura puszczana jest w obiegi zawsze po wyłączeniu i włączeniu kotła...
    Rozmawiałem z jednym z Panów techników Viesmana,który na początek zaproponował jedno rozwiązanie.Niestety zmiana ustawienia kodu 90 na wartość 50 zamiast fabrycznego 128(szybsza reakcja kotła na zmianę temperatury)nie pomogła i przed chwila znów musiałem zrestartować kocioł,aby w obiegi poszła zadana cieplejsza woda.Nastąpiło to natychmiast,niestety po restarcie kotła.
    Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Najdziwniejsze jest to,że kocioł muszę restartować dwa razy dziennie lub np. raz na dwa dni.
    Pozdrawiam

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Zmiana kodu 50 jest w tym przypadku zupełnie nie na miejscu.
    Ciężko jest diagnozować kocioł nie stojąc przy nim. Serwisant ma możliwość sprawdzenie w diagnostyce kotła co go zmusiło do pracy i dopiero wtedy albo wprowadzić właściwe ustawienia albo jeżeli to usterka to wymienić wadliwy podzespół)
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    maska321

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Trojmiasto
    Kod pocztowy
    81-603
    Posty
    36

    Domyślnie

    Rozumiem. Kod 90 ustawiony juz na 128.
    Generalnie kociol dziala prawidlowo po jego wlaczeniu i wylaczeniu. Po kilku godzinach tak jakby sie zawieszal....

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    proszę pisać albo tu na forum albo PW, pisanie równolegle utrudnia pisanie odpowiedzi.

    kod 90 określa z jakiego czasu kocioł ma uśredniać temperaturę zewnętrzną na podstawie której wyliczy potem temperaturę zasilania. Wartość 128 oznacza, że kocioł będzie uśredniał temperaturę zewnętrzną z okresu 21 h i 20 minut. Wartość tę warto zmienić np w domach szkieletowych gdy ściana to tekturka-styropian-tekturka czyli niema gdzie akumulować ciepła wtedy warto zmienić kod 90 np na wartość miedzy 6 a 12. W domach murowanych wartość 128 powoduje że jak mamy w miarę ciepły i słoneczny dzień który nam wygrzeje ściany to jak potem przyjdzie wieczorny przymrozek to kocioł "nie szaleje" z temperaturą bo wie, że jest jeszcze sporo ciepła zakumulowane w ścianach.

    co do opisanej sytuacji:
    automatyka pogodowa jak ma sterownik w pomieszczeniu to on mówi do kotła jest w pomieszczeniu mniej niż chce użytkownik to podnieś trochę temperaturę na grzejnikach (i odwrotnie jest za ciepło w pomieszczeniu to obniż temperaturę na grzejnikach). Nawet na tym forum już kilka razy były wypowiedzi dyletantów którzy podpowiadali by zmienić wpływ temperatury pomieszczenia znajdujący się w kodzie B2 z domyślnej wartości 8 na 64. Taka zmiana też może powodować opisane objawy. Oczywiście w tej chwili tylko zgaduję, bez wizyty przy kotle nie mam możliwości stwierdzenia czy to błąd w kodowaniu czy może awaria.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    maska321

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Trojmiasto
    Kod pocztowy
    81-603
    Posty
    36

    Domyślnie

    Witam,
    rozumiem i dziękuje za odp.W kodzie B2 nic nie zmieniałem a kod 90 mam ustawiony na wartość 128.
    Dziś rano po raz kolejny musiałem włączyć i wyłączyć kocioł, ponieważ temperatura na zasilaniu na wszystkich 3 obiegach byla w granicach 22 stopni-według krzywych grzewczych powinna być od 34-44st w zależności od obiegu(uwzględniając oczywiście krzywe grzewcze) Po ponownym właczeniu kotła kocioł szybko rozpoczął ustawianie na zadaną temp. na zasilaniu.
    Czy zna Pan osobę z okolic 3miasta ,która moglaby pomóc rozwiązać zagadkę z kotlem?

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    myślę, że każdy z partnerów serwisowych ze strony https://www.viessmann-serwis.pl/part...sowi/pomorskie będzie w stanie zdiagnozować urządzenie i jeśli to awaria to ją usunąć
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony