    Domyślnie Ustawienie PC latem

    Hej,
    Mam PC LG Therma V bez sterownika (regulatora) pokojowego. Jak mam ją*ustawić na okres letni? Od powiedzmy dziś do września?
    No bo jak by był pokojowy to ustawiam np. temp nie mniej niż 22 i jak spadnie to załączy i grzeje. Ale teraz jest taka pogoda, że w dzień jest 24st w pomieszczeniach a w nocy spada, powiedzmy, do 20st. Z tym, że co jakiś*czas PC się w dzień załącza grzejąc obieg (100% podłogówki).
    A może ustawić harmonogram, że za dnia jest wyłączona a w nocy grzeje? Tylko czy to jest ekonomiczne wyjście? Czy podłoga nie wytraci w dzień całego ciepła i pompa będzie ciągnęła dużo prądu by nadrobić straty?
    Podobnie kombinowałem z CWU aby też grzała się rano i wieczorem ale wtedy nie dogrzewała, więc teraz cały czas mam na 45st.

    Poradźcie coś.

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    a jakie masz sterowanie pompy? pokojowe czy pogodówka?

    czy tylko pokojowe?

    no i jaki sterownik ta LG ma, bo nie jestem fachowcem od pomp więc nie wiem
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    manwithnoname

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-368
    Posty
    199

    Domyślnie

    Ja mam Lg Therme v 3gen i z nadejściem cieplejszych dni całkowicie wyłączyłem pompe na grzanie podłogówki- jakoś w domu zawsze mam 21-23 stopni więc nie mam konieczności grzania (słońce w ciągu dnia robi robote). Jeśli Tobie zimno to bym ustawił sobie harmonogram grzania z pogodówką: od 3:00 w nocy do 6:00 rana, w ciągu dnia również załóżmy od 13:00 do 16:00 i zobaczył jaka będzie temperatura.
    Jeśli chodzi o CWU to ja ustawiłem sobie harmonogram że załącza się 2 razy dziennie: od 4:00 do 5:30 oraz od 18:00 do 19:30 i zawsze mam 48 stopni z tym że dogrzewam 5 stopni grzałką.
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    z tym że dogrzewam 5 stopni grzałką.
    A dlaczego dogrzewasz grzałką?

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    manwithnoname

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-368
    Posty
    199

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirageg3 Zobacz post
    A dlaczego dogrzewasz grzałką?
    dlatego że nie wiem jak ustawić pompe aby grzała samą sprężarką w przedziałach czasowych w których woda ma być gorąca ( 4:30 - 6:30 i 18:30 - 19:30). Jeśli masz lg therme v 3 gen. to mi pomożesz, a jeśli nie, to na pewno nie znasz odpowiedzi
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    dlatego że nie wiem jak ustawić pompe aby grzała samą sprężarką w przedziałach czasowych w których woda ma być gorąca ( 4:30 - 6:30 i 18:30 - 19:30). Jeśli masz lg therme v 3 gen. to mi pomożesz, a jeśli nie, to na pewno nie znasz odpowiedzi
    Wejdź do menu instalatora potem w ustawienie czasu CWU i sprawdź jak masz ustawione opóźnienie włączania grzałki. Może tam masz za krótki czas ustawiony.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    a jakie masz sterowanie pompy? pokojowe czy pogodówka?
    Sterowanie? Żadne. Znaczy na podstawie temperatury wody w instalacji.
    Z czasem chcę założyć sterowanie pokojowe firmy tech sterowniki, ale to pewnie nie w tym roku.

    Cytat Napisał mirageg3 Zobacz post
    Wejdź do menu instalatora
    A gdzie to menu jest? Bo mam therme v z zeszłego roku z tym panelem dotykowym i nie ma nigdzie czegoś*takiego.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sickboy Zobacz post

    A gdzie to menu jest? Bo mam therme v z zeszłego roku z tym panelem dotykowym i nie ma nigdzie czegoś*takiego.
    Jak "najedziesz na ustawienia" to przytrzymaj strzałkę w górę, trzeba będzie wpisać kod, wpisujesz taki jaką masz wersję oprogramowania, u mnie jest 3031.

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    manwithnoname

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-368
    Posty
    199

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirageg3 Zobacz post
    Wejdź do menu instalatora potem w ustawienie czasu CWU i sprawdź jak masz ustawione opóźnienie włączania grzałki. Może tam masz za krótki czas ustawiony.
    zmieniłem ustawienia ale i tak dla nas wystarczące jest jak wode podgrzeje 2 razy dziennie , myślisz że grzałka więcej prądu pobiera niż sprężarka? jesli tak to ile więcej bo sprężarka / pompa obiegowa ma to do siebie że się zużywa
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 27-05-2019 o 13:55
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    zmieniłem ustawienia ale i tak dla nas wystarczące jest jak wode podgrzeje 2 razy dziennie , myślisz że grzałka więcej prądu pobiera niż sprężarka? jesli tak to ile więcej bo sprężarka / pompa obiegowa ma to do siebie że się zużywa
    Z tym pytaniem czy grzałka pobiera więcej prądu to sobie jaja robisz?

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Z tym pytaniem czy grzałka pobiera więcej prądu to sobie jaja robisz?
    W sumie...też jestem ciekaw. Więc jak, pompa czy grzałka zużywa więcej?

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Jeżeli odpowiedź na to pytanie nie byłaby oczywista, to wszyscy podgrzewaliby CWU grzałką...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  13. #13
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Busters

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Kraków/Wołowice
    Posty
    852

    Domyślnie

    Ja tez mam pompe i uzywam grzalki, po co zuzywac sprezarke?

  14. #14
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    A masz może samochód? Jeździsz nim? A po co? Przecież zużywasz opony, silnik, musisz kupić paliwo...lepiej jak będzie stał w garażu pod folią, nie będzie wtedy się zużywał.

    Przepraszam, ale dla mnie nie jest normalne, że człowiek kupuje coś, cokolwiek, a potem nie korzysta z tego, bo się zużywa. Poznałem kiedyś gościa, który kupił nowe auto z salonu i przez dwa lata jeździł z oryginalnymi foliami na siedzeniach...

    Podam przykład:
    grzeję CWU dla 8 osób z COP 3,3 i płacę za prąd zużyty do jej podgrzania średnio 80 pln miesięcznie. Bez PC płaciłbym ok 250 pln. Miesięczna oszczędność to 170 pln (roczna ok 2000 pln, 10 lat- 20 tys pln oszczędności)- nie szkoda mi sprężarki, niech się zużywa...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  15. #15
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    manwithnoname

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-368
    Posty
    199

    Domyślnie

    Od kilku dni grzeje wodę samą sprężarką i zobaczymy ile za prąd wyjdze. Jest podobnie jak było czyli załączam grzanie wody między 18:00 a 20:00 oraz między 4:30 a 6:00 rano. Spadek temperatur w ciągu dnia to jakieś około 10 stopni i tyle dogrzewa w 200 litrowym zbiorniku.
    Tak poza tym to nadal nie wiem jak całkowicie wyłączyć (w sterowniku pompy) grzałkę CWU - teraz po prostu odłączyłem ją fizycznie. Może ktoś z Was wie ?
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 03-06-2019 o 11:59
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji

  16. #16

    Domyślnie

    Zmiana pamięci EPROM ,chociaż ma się wersje sterownik 3.0.3.1a nie są dostępne wszystkie opcje . Po zmianie dochodzi między innymi: UŻYJ GRZAŁKI W ZBIORNIKU CIEPŁEJ WODY- UŻYWANE-UŻYJ DEZYNFEKCJA-NIEUŻYWANE.

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Gurszczak

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Mława
    Kod pocztowy
    06-500
    Posty
    65

    Domyślnie

    a jak macie ustawioną swoją PC Panasonic na sezon letni? chłodzicie nią czy nie? Pierwszy sezon grzałem zimią i teraz pytanie co w lato, generalnie na sterowniku zewnętrznym mam ustawioną temp. więc jak by spadło poniżej 21 (co raczej jest nie możliwe) to się załączy.
    Nasz projekt: Błękitna Rapsodia M146 z drobnymi zmianami, około 190m2 podłogówka (480m3), ocieplenie zewnętrzne: grafit 20cm 0,031, podłoga 15cm 0,038, strop 15cm 0,038, poddasze nieużytkowe(niegrzane), dach 30cm wełna 0,035, wylewki cementowe 7cm. Okna Oknoplast Pixel 3 szyby. Ogrzewanie PC-PW Panasonic T-Vap 9kW. Rekuperacja brak. OZC=9KW, zapotrzebowanie na ciepło=17,1MWh/rok

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    Od kilku dni grzeje wodę samą sprężarką i zobaczymy ile za prąd wyjdze. Jest podobnie jak było czyli załączam grzanie wody między 18:00 a 20:00 oraz między 4:30 a 6:00 rano. Spadek temperatur w ciągu dnia to jakieś około 10 stopni i tyle dogrzewa w 200 litrowym zbiorniku.
    Tak poza tym to nadal nie wiem jak całkowicie wyłączyć (w sterowniku pompy) grzałkę CWU - teraz po prostu odłączyłem ją fizycznie. Może ktoś z Was wie ?
    U mnie bojler nie ma grzałki więc nie musiałem nic wyłączać.
    U mnie mam LG II generacji i tam wbudowaną grzałkę w samej pompie wyłączyłem sprzętowo (mikroprzełącznik na płycie głównej).

    Pobór prądu ile ile na grzanie wody u mnie masz u mnie podpisie. Dziennie grzanie CWU kosztuje mnie średnio poniżej 0,5 zł dziennie
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  19. #19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    manwithnoname

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-368
    Posty
    199

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    U mnie bojler nie ma grzałki więc nie musiałem nic wyłączać.
    U mnie mam LG II generacji i tam wbudowaną grzałkę w samej pompie wyłączyłem sprzętowo (mikroprzełącznik na płycie głównej).

    Pobór prądu ile ile na grzanie wody u mnie masz u mnie podpisie. Dziennie grzanie CWU kosztuje mnie średnio poniżej 0,5 zł dziennie
    ktoś wie jak to jest rozwiązane w III generacji? oczywiście sterownik z nowym oprogramowaniem...

    cały czas testuje: teraz grzanie wody załączam na 25 minut i po 10 minutach od startu sprężarki sterownik załącza grzałke w bojlerze i grzeje tak 15 minut.
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 06-06-2019 o 12:44
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    ktoś wie jak to jest rozwiązane w III generacji? oczywiście sterownik z nowym oprogramowaniem...

    cały czas testuje: teraz grzanie wody załączam na 25 minut i po 10 minutach od startu sprężarki sterownik załącza grzałke w bojlerze i grzeje tak 15 minut.
    Przeczytaj instrukcję montażową znajdującą się pod tym adresem:


    https://www.lg.com/pl/wsparcie/wspar.../lg-HN1616.NK3

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony