    Domyślnie Perfecta + bosch

    Witam


    Potrzebuje pomocy z podlaczeniem czujek z centrala. Podlaczenie jest tak jak na zdjeciach, w programie perfect soft na wejsciu 1 ustawiam 2OL/NC, wybieram reakcje natychmiast i zaraz po wczytaniu ustawien do centrali wywala mi sabotaz ;/ co jest nie tak tutaj ?







  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ksysju

    Zarejestrowany
    Nov 2008
    Skąd
    Opole i okolice
    Posty
    177

    Domyślnie

    Weź jakiś miernik.

    Nie pamiętam, sprawdź czujkę czy nie daje jakiejś parametryzacji.
    Sprawdź napięcie zasilania na czujce.
    Zamknij czujkę, odłącz z1 w centrali, sprawdź rezystancję.

  3. #3

    Domyślnie

    bosche nie maja wbudowanej parametryzacji

    podłącz jak na zdjęciu, biały COM, czerwony +12, niebieski Z1
    wejście 2EOLNC, zamknij czujkę

    jeśli nadal sabotaż, zmierz przejscia na przewodzie, wymień czujkę

    pzdr ŁW......